好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级建造师评分标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

参加了一级建造师资格考试的评卷工作回来,感想很多,回来和大家分享分享,以后大家在类似的考试中可以多加注意:

1、 字不能离密封线太近,密封后评卷人不容易看; 2、 字不能写太粗太密太乱,最好买支极细笔,字越大越工整越好,这样字看起来舒服,评卷人也愿意给多点分; 3、 当本页不够答题要占用其他页时,在下面注明:转第×页;因为每个评卷人仅改一题,你转到另一页他可能看不到了。

4、 要答对得分点,否则,字再多也不得分,当然,字多了,容易出现得分字眼; 5、问为什么的?前一问答案多为否定,不问为什么的,前一问答案多为肯定; 6、不明确用到什么规范的情况就用“强制性条文”或者“有关法规”代替,在回答问题时,只要有可能,就在答题的内容前加上这样一句话:根据有关法规,或根据强制性条文。通常这些是得分点之一;例:建设单位要求施工单位在承重 墙上开门洞,合法吗?为什么?答案:不合法(1分),在在承重墙上开门洞违反了有关法规(2分)。如你答:不合法,承重墙上不能开门洞。你的回答和标准答案意思差不多,不过没提到法规,后一问你可能只得到1分或者没有分。

7、注意按题中术语回答一些字眼的运用,比如问:建设单位要求施工单位在承重墙上开门洞,合法吗?为什么?答案:不合法。有人答:不合理。为此我们几人讨论了一会,有人坚持不给分,认为不合理不代表不合法,合法不合理是可能的。所以大家答题要注意。 8、相信第一感觉,我发现涂改过的答案中,“把原来对的改成错的” 比“把原来错的改成对的”多很多;

9、如确定完全答对了,就不要展开答,也不要写多余的话,能越少字表达出正确的意思就越好,这样改卷人看得舒服,你也能省时间。例:施工单位索赔能否被批准,监理工程师做法是否合理?你只需回答“能;合理”即可。有人答:施工单位索赔能被批准,监理工程师做法完全合理。我认为这是浪费时间。更有人回答:施工单位可提出索赔费用和工期;监理工程师做法合理,但应该先通知建设单位,或监理工程师做法合法不合理,或监理工程师做法合理不合法。前者多余,万一工期不能索赔呢?到手的分就没了。后者完全是拿不到分的,既然是考试,就没有模菱两可的答案的。千万不要出现“不完全正确”,“部分不妥”字样。 10、铅笔答题也给分,但是否有效等上一级汇总时再决定是否给分; 11、第一问答对,但原因答错也给分。如问:建设单位要求施工单位在承重墙上开门洞,合法吗?为什么?答:不合法,因为已经完工,合同已失效,可不必理会建设单位。后者答错不影响前者得分; 12、不要担心自己的试卷因评卷人的心情不佳或疲劳而乱打分,这种不负责的现象极少,评卷人也有爱才之心,如你书写工整,认真答卷,评卷人可以感受到你那种迫切想考好的心情的。自然不会乱扣分;

13、多用题中给出的专业术语,不要用你想当然的术语去替换。有些题中只提到建设单位,你答题却口口声声甲方,未必会给分你,建设单位就一定是甲方吗?

题中说的是索赔,你则说追加。另外一个原因是:多用专业术语能给评卷人一种你是有认真学习有相当知识的人,见你答不好或者是心情紧张,发挥不佳等因素造成,会尽量为你争取更多的分;

14、有些问题问为什么?有可能含另一问:怎样才正确?所以最好答完为什么后,把正确的做法也答出来,确保不失分。例:乙施工单位可以直接向建设单位索赔吗?为什么?如你回答:不能,因为双方无合同关系。以为全答对了?别高兴太早,5分只得了3分。正确答案是:不能(1分),因为双方无合同关系(2分),应该乙施工单位向甲施工单位索赔,甲施工单

位向建设单位索赔(2分)。这当然不怪你,是出题出的不好。 另外一些和考试无关的:

15、差一分半分及格的,可以查分,不过查分也没用,基本很难争取。因为从小分汇总到每道题分再汇总到总分再到入电脑,整个过程都很仔细,不会出现加错分的。专家打分也相对公平,几道题有给分松的地方,也有给分紧的地方,总的来说,基本不会冤枉你的。再说,政府也要保护专家(评卷人)的权威,让你把分给查回来了,那不是自打嘴巴?案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分) (一) 背景资料

某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目,工期1年。工程施工特点为:野外露天作业多,高空作业多,山地施工多,冬季气温低,50%的塔基建在山石上,需要爆破处理。对此,该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划,同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。项目部还制定了项目安全生产责任制,把安全责任目标分解到岗,落实到人。其中项目经理安全职责是:施工过程发生安全事故时,必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理,并制定防范措施;定期组织安全生产检查和分析,制定相应预防措施;严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法;制定和执行安全生产管理办法等。 问题

1.根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素? [答疑编号5003010201]

『正确答案』该工程主要风险因素有:物体打击(砸伤)、山体滑坡、触电(雷击)、高处坠落、爆炸、冻伤( 6分)。

2.根据所识别的风险因素,指出该工程会出现的紧急状态。 [答疑编号5003010202]

『正确答案』该工程的紧急状态主要有:触电(雷击)、高空坠落、爆炸、滑坡(4分)。 3.风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作? [答疑编号5003010203] 『正确答案』风险管理组负责:对本项目运行过程中的特殊活动主要风险因素进行识别、评价(分析)(2分),针对风险采取预防和降低措施(2分)。 4.简述风险管理策划中对班组长要求的看法。班组长在风险管理策划中应负责哪些工作? [答疑编号5003010204]

『正确答案』对班组长的要求不对(1分),班组长应对每天的施工活动进行危险分析(1分),工作中向班组成员交待危险源(1分),采取预防措施(落实措施)(1分)。 5.背景资料中,项目经理还应负哪些安全职责? [答疑编号5003010205] 『正确答案』项目经理应负的安全职责还有:认真贯彻安全生产法规和规章制度(1分),严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度(1分)。 (二) 背景资料

某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包,合同约定,安装公司负责设备采购、施工和试运行验收,工期为2个月,合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商,其中空调工程的冷水机组等设备,业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价,得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷

水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。 工程施工到6个月后,因该国的政局不稳定,冷水机组等设备延期60天到达我国口岸,所以冷水机组等设备在通关时,未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天,安装公司调整了施工进度计划,增加施工人员和机械设备,加班加点,冷水机组等设备按原计划安装到位,通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出,向业主提出费用索赔,被业主拒绝。 问题

1.结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。 [答疑编号5003010206]

『正确答案』安装公司采购冷水机组的采买程序是:向厂商实施询价(1分),接受厂商报价(1分)对厂商的报价评审(1分),与厂商协调(谈判)价格(1分),签订合同(1分)。

2.安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容? [答疑编号5003010207] 『正确答案』安装公司与厂商订立的设备供债合同中还应有冷水机组等设备的包装标准(1分),验收方法(1分),运输要求(1分),供货期限(1分)违约责任(1分)。 3.冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加? [答疑编号5003010208]

『正确答案』冷水机组等设备的开箱验收,参加的人员还应有业主(1分),监理单位(1分),供货厂商(1分),海关(1分),商检部门(1分)代表。

4.针对背景中的风险,安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策? [答疑编号5003010209]

『正确答案』安装公司在订立设备采购合同时。应在合同条款中明确供货商应承担的风险责任(1分)和赔偿条件(违约条款)(1分),进行相应的投保(保险)(1分)。 5.说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。 [答疑编号5003010210]

『正确答案』因为安装公司与业主签订的机电工程合同价为固定总价(1分),设备采购合同是安装公司与厂商签订的(1分),所以安装公司增加的费用不能向业主索赔。 (三) 背景资料

某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续,进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定,要求施工单位组织并实施联动试运行,由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备,试运行前进行检查并确认:(1)已编制了试运行方案和操作规程;(2)建立了试运行须知,参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。

联动试运行过程中,一条热油合金钢管道多处出现泄漏,一台压缩机震动过大,试运行暂停。经检查和查阅施工资料,确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后,由于运行介质不符合压缩机的要求,为进行单机试运行,经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。

问题处理完毕后,重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”,证书内容包括:工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件:建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。

问题

1.按照联动试运行原则分工,指出设计单位编制联动试运行方案,施工单位组织实施联动试运行的不妥,并阐述正确的做法。 [答疑编号5003010211]

『正确答案』按照联动试运行的分工,施工单位不负责组织实施试运行(1分),设计单位不负责编制方案(1分)。

正确的做法是:由建设单位组织编制联动试运行方案(2分)并组织实施(2分)。 2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。 [答疑编号5003010212]

『正确答案』第(1)条件中:试运行方案还应经过批准(2分)。

第(2)条件中:试运行参加人员还应通过安全生产考试(或持证上岗)(2分)。 3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题,应由谁承担责任?说明理由。

[答疑编号5003010213]

『正确答案』应由施工单位承担质量责任(2分)。 中间交接只是保管、使用责任的移交(1分),施工单位仍应对工程施工质量(交工验收)负责(3分)。

4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行,在联动试运行时,施工单位应采取哪些措施?

[答疑编号5003010214]

『正确答案』在联动试运行前,应采取的措施是:(1)将压缩机与试运行系统隔离(进行保护)(1分),(2)切断动力源(解除连锁)(1分)。 5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。 [答疑编号5003010215]

『正确答案』缺少“试运行时间”(1分),“试运行情况”(1分)两项。 (四) 背景资料

某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程,工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m,单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定,工期每推迟一天罚10000元,提前一天奖励5000元。

该公司项目部对承接工程进行分析,工程重点是压机吊装就位,为此,制定了两套压机吊装方案。第一套方案,采用桅杆式起重机吊装,经测算施工时间需要50天,劳动力安排日平均为30人,参照相关定额预算人日平均工资50元,机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元,其他费用2.5万元。第二套方案,采用两台100t汽车式起重机抬吊,但需要租赁,机械租赁费用1万元/日?台。经测算,现场共需14天,与第一套方案相比人工费可降低70%,其他费用可降低30%。

该项目部台理选择了吊装方案,注重安全管理,合理调度。加强了各阶段的成本控制,尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性,如期完成任务,为后面工序创造了良好条件,使该工程项目提前8天完成了施工任务。 问题

1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案? [答疑编号5003010216]

『正确答案』该工程项目应编制单位工程施工组织设计(机电安装工程施工组织设计)

(2分)。专项施工方案有:压机吊装方案(2分),压力管道组焊和试压方案(压力管道安装方案)(1分)和单机试运行方案(1分)。

2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些? [答疑编号5003010217]

『正确答案』项目部进行设备监造验收的主要依据是:设备订货合同(2分);设计文件(设备技术规范书、图纸和材料清册)(2分);监造大纲(2分)。 3.计算每套压机吊装方案的成本费用。 [答疑编号5003010218]

『正确答案』第一套吊装方案的成本费用 50×30×50+200000+25000=300000(元)(4分) 第二套吊装方案的成本费用 50×30×50×(1-70%)+10000×2×14+25000×(1-30%)=320000(元)(4分) 4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析,该项目部应选用哪套方案? [答疑编号5003010219]

『正确答案』技术经济分析:用技术先进、安全可靠、工期缩短、降低成本等方面进行比较(2分),为以后安装工序创造条件,按合同约定还可以获得提前工期奖(5000×8=40000元)(2分)。

结论:该项目部应选用第二套吊装方案(4分)。

5.按问题4选用的吊装方案,吊装成本降低车是多少? [答疑编号5003010220] 『正确答案』采用第二套压机吊装方案后的实际成本费用:320000-8×5000=280000(元) 吊装成本降低率: =12.5%(2分)。 (五) 背景资料

某公司以PC方式总承包一大型机电工程,总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试,将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件:

事件一、钢结构制作全部露天作业,任务还未完成时雨季来临,工期紧迫,不能停止施工;

事件二、储油罐露天组对焊接后,经X射线检测,发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷,需返工;

事件三、设备单机无负荷试运转时,发现一台大型排风机制造质量不合格;

事件四、单位工程完工后,由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。 问题

1.事件一中,雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施? [答疑编号5003010221]

『正确答案』雨季空气湿度大(1 分)焊条易受潮(1分)、焊缝积水或锈蚀(1分)。 措施:焊条烘干(1分),焊条保温 (如保温桶)(1分),焊件局部干燥(1分)、防雨措施(如防雨棚等)(1分),焊缝除锈或清理(1分)。

2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注:绘制在答题卡上)

[答疑编号5003010222] 『正确答案』

(答出第一层面因素人、机、料、法、环各得1分,最多4分;每个支线至少各答对一个可得1分,最多4分。)

3.事件三中,风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。 [答疑编号5003010223]

『正确答案』应由总包单位负主要责任(2分) 理由:①设备是总包单位采购(1分);②设备是总包单位监造(1分);③设备出厂进场由总包单位验收(1分)。

4.指出事件四中,单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。 [答疑编号5003010224]

『正确答案』验收评定单位缺监理单位(2分),质量监督部门(2分),分包单位(1分)。

5.工程验评后,分包单位应做哪些工作? [答疑编号5003010225]

『正确答案』分包单位应整理工程交工技术资料(2分)并移交给总包单位(2分)。