好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

嘉银大厦1号楼监理监理实施细则文本(专业投标文本)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

嘉银大厦施工阶段监理细则

5、 施工监理过程中遇有重大的技术经济问题而影响到监理合同执行,总监应及

时向公司汇报,并及时组织研究处理。 (三)、建立监理工作日记和考勤制度

1、 项目总监或总监委托人,每天填写工作日记,记载工程监理主要情况; 2、 各专业监理工程师填写本专业监理日记;

3、 监理工作日记应认真填写,妥善保存,作为归档技术资料; (四)、技术资料的管理

为统一监理技术资料的管理,提高工程监理水平,技术资料按以下顺序整理: 1、 技术交底; 2、 材质与产品检验; 3、 施工试验报告; 4、 施工记录。

(五)、监理工程师有关安全防护要求

监理工程师必须熟悉本专业的安全技术要求,认真检查施工中的安全施工防护措施,督促施工单位在施工过程中严格遵守安全技术规程,随时检查各专业施工安全防护情况,发现重大不安全因素,应及时提出监理意见,要求施工单位及时纠正,并写进月报。监理工程师亦应树立严格的自我防护意识,自觉遵守施工现场的有关安全防护规定。 (六)、其它

1、 监理部进驻施工现场前,应将项目监理部组织机构及人员名单书面通知施工

单位;

2、 协助业主按有关规定,将监理内容及所授权限书面通知施工单位。 3、 为配合施工进度,做好监理工作,监理部应建立工地值班制度。

第 11 页

长沙天鉴建设监理咨询有限公司

嘉银大厦施工阶段监理细则

第二部分 土建装饰工程

一、监理准则:

1、 监理工程师必须熟悉施工图,在施工前应将检查部位的质量要求、隐蔽检查

的内容、数据、标注在施工图中(设计变更应有设计书面修改通知,并经总监、业主审定),严格按设计及现行施工规范进行质量检查和隐蔽验收。 2、 施工方根据施工段的划分,将质量检查进行分区。梁、板、柱钢筋和模板每

区给监理抽查的时间分别不少于半天,剪力墙封模前的钢筋抽查不少于半天。施工方必须在自检合格的基础上,通知监理复检。监理复检前,施工方必须同时出具该区的隐蔽工程自检记录和质量自检记录给监理核定,自检记录与实物不符,待施工方整改合格后,再次通知监理进行核定。

3、 施工中如发现质量、安全问题,监理工程师及时书面通知项目部整改,一般

问题可通过项目经理解决。监理工程师不直接向班组或操作者下指令。

二、质量目标控制:

(一)、基础工程 1、 事前控制:

根据勘察单位的工程勘察报告、设计单位的基础施工图纸及说明,要求施工单位编制合理的基础施工组织设计或施工方案。施工前,必须了解邻建筑物或构筑物的原有结构及基础等详细情况,如影响邻建筑物或构筑物的使用和安全时,应会同有关单位采取有效措施处理。基坑边界周围应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑内。基坑周边严禁超堆荷载。 2、 事中控制:

⑴、机械开挖基坑时,注意基坑的放坡和支护,应采取措施防止碰撞支护结构或

扰动基底原状土,发生异常情况时应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。

⑵、根据地质勘察报告和设计说明,该土层为砂土层有丰富的承压水,须采用井

第 12 页

长沙天鉴建设监理咨询有限公司

嘉银大厦施工阶段监理细则

点降水。

⑶、施工时如发现实际情况与工程地质勘察报告不符,应通知有关单位及时处理。 3、 事后控制:

隐蔽工程在勘察、设计、质监、业主、监理等部门验收,试验合格后方可进入下一道工序的施工。 (二)、钢筋工程 1、 事前控制:

⑴、只允许使用施工合同中所规定的生产厂家的钢材,钢材进场后,先应用“建

筑材料报验单”表申报,通知专业监理工程师验收。经核验出厂合格证与所进场钢材的规格、数量、生产厂家相符后,旁站取样送检,检验合格后,监理在“建筑材料报告单”上签字认可,该批钢材才能进行加工。

⑵、用于钢筋焊接的焊条,Ⅰ级钢筋必须采用E43型焊条,新Ⅲ级钢筋采用E55

型焊条。

⑶、监理对施工班组的施工质量进行考查,对素质低、责任心不强、影响工程质

量和进度的班组及时提出撤换。

⑷、督促施工方合理安排柱筋(包括暗柱)的电渣压力焊时间,要求在下层楼面

混凝土施工完毕再进行上层柱(包括暗柱)主筋的电渣压力焊,便清扫焊渣。 ⑸、检查督促施工方,钢筋下料单应由技术主管审核方能投入加工。 2、 事中控制:

施工方自检合格后,在通知的有效时间内,专业监理工程师对已绑扎好的钢筋进行隐蔽前的核验,主要检查是否符合规范和设计要求,检查内容如下: ⑴、楼面及梁钢筋:检查板面、梁底、梁侧保护层垫块是否垫好,预埋管线、留

孔、套管是否预埋预留,铁件位置是否正确。模板面和梁内是否清理干净。 ⑵、梁钢筋:检查上下层主筋的直径、根数、排距是否符合设计要求,上下支座

处负筋直径、根数及支座两边的长度以及主筋伸入支座的锚固长度。检查梁端自柱边算起的箍筋加密长度,加密区和非加密区箍筋直径、间距、肢数、

第 13 页

长沙天鉴建设监理咨询有限公司

嘉银大厦施工阶段监理细则

高度和宽度。检查集中荷载处的吊筋或加强箍筋是否遗漏。梁腰筋、拉结筋是否符合要求以及留孔处的加强筋是否遗漏。

⑶、板钢筋:检查板下层主筋的直径和间距,锚入梁中和支座的长度,板罩筋的

直径和间距,支座或两边的长度、直钩的高度。分布筋的直径和间距,双层筋和罩筋的撑筋是否遗漏,间距是否均匀。

⑷、钢筋接头:检查对焊钢筋相邻接头是否错开符合要求,接头两边钢筋折弯角

度是否符合规范。焊缝长度是否符合规范,焊渣是否清理干净,焊缝、焊包外观质量有无缺陷。同一断面接头筋占全断面筋的比例是否符合规范。规范允许在梁中采用的搭接接头,接头区的箍筋是否按规范加密。

⑸、墙、柱钢筋:检查墙、柱、暗梁、保护层垫块、预埋管线、铁件情况,检查

板、梁、柱电渣压力焊接头的焊包外观、轴线偏移、折弯角度等情况。检查钢筋接头错位情况,检查柱主筋直径及排列方向、根数,检查楼面和梁底处柱箍筋加密区、非加密区箍筋直径、间距、肢数、高度范围,检查墙主筋直径、间距、端部锚固长度,墙内暗柱、暗梁拉接筋直径、竖横向间距、根部内外竖筋与下层竖筋与上层竖筋搭接长度。 3、 事后控制:

混凝土浇灌过程中,督促施工方安排钢筋工护筋,随时整理钢筋骨架、保护负筋不被损坏、移位(特别是通宵施工)。检查钢筋工值班是否负责。 4、 质量评定: ⑴、保证项目:

检查钢筋材质证明书和试验报告,检查钢筋规格、外形、尺寸、数量、锚固长度和接头设置是否符合设计要求。 ⑵、检验项目:

检查数量按梁、柱的件数各抽查10%,但均不少于3件,墙和板按有代表性的自然间抽查10%,墙每4m高以内为一检查层,每面检查一处,板每间为一处,但均不少于3处。

第 14 页

长沙天鉴建设监理咨询有限公司

嘉银大厦施工阶段监理细则

a、 钢筋绑扎缺口和松口的数量不超过应绑扣的10%,且不集中。 b、 弯钩的朝向应正确,每个搭接头长度均不小于规定值。 c、 箍筋数量符合设计,弯钩角度与平直度符合规范。 ⑶、实测项目:

骨架的宽、高度±5mm,长度±10mm,受力筋间距±10mm,排距±5mm,箍筋间距±20mm,钢筋起弯点位移20mm,受力筋保护层梁柱±5mm,板±3mm。应有90%其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。 (三)、模板工程 1、 事前控制:

⑴、监理在监理过程中,应根据进度要求,了解施工方所配备的模板数量是否满

足施工,拆模时间,必需要以现场混凝土试块或快速测定混凝土强度为依据,当不满足规范要求时,必须推迟拆模时间,根据进度要求,确定是否要求增加模板套数。

⑵、审定施工方案或现场监理时,拼角模的结构是否合理,安装后不变形、不移

位。梁板底模支撑和板楞间距是否适当。

⑶、模板安装前和拆模后,是否清理干净、刷隔离剂,破损的模板必须修补更换,

特别是毛边的模板不允许再用。

⑷、对施工班组施工质量和熟练程度、速度进行考查,对不熟练、责任心不强,

影响工程质量和进度的班组及时提出撤换。 2、 事中控制:

⑴、督促施工方在墙、柱未封模前必须用水冲洗清除干净根部杂物和松石子电焊

渣,抽检发现未达到要求,必须下达重新清理的指令。

⑵、抽查墙、柱轴线和断面尺寸的标记其位置是否符合设计要求,特别注意轴线

偏中和易出错的尺寸抽检。

⑶、在按规定通知监理对钢筋隐蔽抽检的有效时间内,墙、柱钢筋未经钢筋隐蔽

核查和处理合格复查,不得封模,已封模的监理有权要求拆模补做隐蔽核查,

第 15 页

长沙天鉴建设监理咨询有限公司

嘉银大厦1号楼监理监理实施细则文本(专业投标文本)

嘉银大厦施工阶段监理细则5、施工监理过程中遇有重大的技术经济问题而影响到监理合同执行,总监应及时向公司汇报,并及时组织研究处理。(三)、建立监理工作日记和考勤制度1、项目总监或总监委托人,每天填写工作日记,记载工程监理主要情况;2、各专业监理工程师填写本专业监理日记;3、监理工作日记应认真填写,妥善保存,作为归档技术资
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ka5x8nl5e20sz532alg3gznb0gt5600bnq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享