好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气维修保养手册内容

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气维修保养手册内容

Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

目 录

第一章低压配电系统概述 1. 1支路配电系统

本工程为配电穿线由地下一层变配电室用电缆或封闭母线,采用树干式配电方式,沿强电竖井、垂直敷设到各楼层配电间,户内用电由竖井配电间内配电箱母线槽插接箱经层表箱,以放射配电方式馈出,公共区域照明由配电间内NL箱引出,分别向区内各房间供电,各房内设户箱,低压控制箱。 1. 2备用电源系统

备用电源EL电。 1. 3支路管线系统

支路管线布置,采用热镀锌线槽、JDG电线管布线,正常用电路采用铜芯BV导线,应急电源线路EL电采用耐火铜芯NH-BV导线,另外较小电流量之电源点,如灯具、插座等终端用电设备,则采用电线管布置,穿BV绝缘铜芯导线。 支路干线系统

支路干线系统的布设,采用热镀锌线托盘布设电缆,正常用市电采用

ZR-YJV芯铜芯电缆,应急用电采用NH-XJV(5)芯铜芯电缆,由原有之主干线电箱配设配电小间内配电箱。 1. 5电气接地系统

强电接地低压配电系统,采用三相五线制TN-S系统,接地PE线,

由竖井配电箱干线汇流排、随馈出回路匹配馈出,配置到各个用电设备之末端。

等电位接地系统,由竖井PE干线用25X4镀锌扁钢引出,沿公共走

道线槽沿线敷设,再用6m2多芯铜芯电线单独由25X4镀锌扁钢接至每个独立卫生间,形成专用的独立等电位接地系统。

电气消防区域性强切系统:楼层的区域性配电箱强切系统,由消防专

业安装调试,强电专业只在相应的配电箱内或竖井配电间内予留断路分励器。

第二章 主要设备技术指标 (不适用)

第三章 操作手册 支路配电系统 照明及动力配电箱

1) 检查电源电压是否正常 2) 将所有馈电开关置于断开位置 3) 合闸时光合配电箱总开关 4) 再依次合上各分支回路开关 5) 拉闸时先拉各分支回路开关 6) 再拉总负荷开关 灯具、插座及户箱

1) 检查各支路的线路连接是否正确,接地是否可靠 2) 使开关在断开位置,确认电压是否正常,符合设备要求 3) 确认电压正常后,合闸送电到每个照明回路及插座回路 4) 打开灯具开关,检查灯具工作是否正常 5) 检查插座接线是否左零右火中间地 6) 灯具开关是断火线,火线是否接灯芯

第四章 维修手册 路管线系统 电线线槽

1) 每天例行检查,检查线槽固定是否牢固,盖板是否齐全,

槽内导线有无脱出裸露现象。

2) 每月例行检查,检查线槽固定是否牢固,盖板是否齐全严

密,有无下沉变形现象。

3) 每年例行检查,检查线槽支吊架是否牢固,盖板是否齐全

严密,接缝有无松动,有无翅角、扭曲、变形现象,接地是否良好,有无下沉现象,有无腐蚀、生锈现象,紧固件有无松动现象等。

电缆

1) 2)

每天例行检查,检查电缆有无发热、破损现象。

每月例行检查,检查电源有无发热、破损现象,有无受外 界的拉力使电缆受力,固定是否牢固。 3)

每年例行检查,检查电缆与开关的连接是否紧密,接地是否可靠,电缆有无发热、破损现象,电缆的绝缘电阻是否符合规定,电缆与桥架的固定是否牢固等,电缆进箱的密封措施是否完好,孔洞封堵是否严密。

电源电线

1) 每月例行检查,检查电线有无破损,接头处有无发热,包

缠胶带有无松脱现象。

电气维修保养手册内容

电气维修保养手册内容Coca-colastandardizationoffice【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】目录
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5k9g3956ge9pg7z7hdvh6c4rp7oyx100ss8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享