缘要求得满2.13 间、各独立带电回路与地,金属外壳,2分 电阻。 分2分。 之间的绝缘电阻不应小于10MΩ。
充电设施应具有故障报警功能~故障出现场模拟充电设施故障~满足要求得满分22.14 2分 现后不应自动恢复充电。 检查其动作。 分。
39
序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法 充电设施中的断路器~漏电保护器均可满足要求得满分22.15 现场检测断路器可靠性。 2分 正常工作。 分。
检查连接导引中PE-CC(1)满足要求得满分22.16 充电设施充电接口连接导引正常。 2分 电压变化情况。 分。 充电连接器抓握部分~最高温度金属部
件不应大于50?~非金属部件不应大于
满足要求得满分260?。充电连接器可接触非抓握部分部2.17 实际测量各部分温度 2分 分。 分~金属部件不应大于60?~非金属部
件不应大于85?。
满足要求得满分22.18 实际测量各部分温度 2分 充电设施内部温升不应大于80?。 分。 充电设施应具备与运营单位监控系统通查看相关说明书~并现场信的功能~用于将充电设施状态及充电满足要求得满分52.19 确认充电设施数据上传的5分 参数准确、可靠的上传到充电站监控系分。 准确性及可靠性。 统~并接收来自监控系统的指令。
充电监控系统宜具备数据采集、控制调 节、数据处理与存储、事件记录、报警
处理、设备运行管理、用户管理与权限查看充电设施监控系统硬 管理、报表管理与打印、可扩展、对时件设施的使用说明书、合
等功能。充电监控数据应全面可靠显示格证、型式试验报告、安满足要求得满分52.20 5分 充电设施运行过程~1 采集非车载充电装调试验收报告及软件系分。 机工作状态、温度、故障信号、功率、统的功能和安全验证报告
电压、电流和电能量。2 采集交流充电等文件。 桩的工作状态、故障信号、电压、电流 和电能量。
1、查看充电设施监控系统
的实际运行情况~判断其充电监控对所有故
功能的完整性和有效性 障进行记录处理得充电监控应对充电设施出现的故障进行2、检查或抽查测试充电设满分5分~对最高2.21 分级划分~并对不同等级的故障进行相5分 施监控系统的关键性能指级别故障没有进行应记录和处理。 标 记录和处理得0
3、分析充电设施监控数据分。 掌握充电设施充电安全。
1分 所有充电设施都在现场查看视频监控实际情2.22 所有充电设施须在视频监控范围之内 ,加分视频监控范围内得况 项, 满分1分
共计 50分 40
3消防设施安全检查
序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法 充电设施运营机构应定期进行消防安全提供相关检查维护
5.1 检查~消防设施和监控器材应由专人定2分 保养材料得满分2期进行维护与保养。 分。 每累计100kW充电设备或5000Ah电池宜
设臵不少于1只9L手提式可用于灭E类
火灾的水基型灭火器,以下简称水基型 灭火器,或2只6L手提式水基型灭火器, 充电设备功率或电池存储量不足上述数 量时~按上述要求向上取整计算。充电
设施面积达到500m2以上~宜设60L推满足要求得满分21、查看充电设施设计、施5.2 车式水基型灭火器1个。以此类推~每2分 分。 工、验收、改造等相关文增加500m2~增加60L推车式水基型灭火件和记录 器1个~超出面积向上取整进行计算。2、查看充电设施消防管理一、二级充电站应配臵灭火毯不少于5制度的相关文件、培训和块~消防沙不少于2m3~三、四级充电站演练记录等 应配臵灭火毯不少于2块~消防沙不少3、考核或抽查相关人员对于2m3。灭火毯、消防沙应存放在充电区管理制度、消防设施操作方便取用的位臵。 方法等的掌握情况 充电设施内各紧急出口通道应保持畅满足要求得满分25.3 2分 4、查看充电站消防设施定通。 分。 期巡视、检查和维护等的消防设施标志应明显、清晰。消防用砂记录 满足要求得满分25.4 应保持充足和干燥。消防砂箱、消防桶2分 分。 和消防铲、斧把上应涂红色。
充电区、电池存储区等场所应设臵可燃
气体报警系统。报警器宜集中设臵在控满足要求得满分25.5 2分 制室或值班室内。报警系统应配有不间分。 断电源。
满足要求得满分25.6 充电设施应设臵火灾自动报警装臵。 2分 分。 充电运营机构应定期进行消防培训和应满足要求得满分25.7 急演练~全体人员应掌握消防知识~熟2分 分。 知消防器材的位臵、性能和使用方法。
在汽车库内建设充电站时~汽车库应符
合 GB50067 中关于汽车库消防的要求~查看充电站消防设施的实满足要求得满分25.8 2分 充电区域与停车库之间应采用防火隔墙际情况 分。 分隔~仅通过车道连通。,
查看充电站消防设施的实满足要求得满分25.9 灭火装臵应处于完好状态。 2分 际情况 分。
查看充电站消防设施的实满足要求得满分25.10 监控系统应处于完好状态。 2分 际情况 分。
41
序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法 充电区应集中设臵~并宜采用耐火极限
不低于 2.00h 的墙体和乙级防火门、 查看充电站消防设施的实满足要求得满分25.11 2分 甲级防火卷帘等防火分隔设施与停车库际情况 分。
分隔。 共计 22分 42