,3,变压器室、配电室、电池存储室的门应向疏散方向开启,当门外为公共走道或其他房间时~该门应采用甲级防火门。配电室中间隔墙上的门应采用甲级防火门。
4,电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆接头处、, 监控室与电缆夹层之间以及长度超过100m的电缆沟或电缆隧道~均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施~并应根据充电设施的规模及重要性采取下列一种或数种措施:
a, 采用防火隔墙或隔板~并用发泡型防火材料封堵电缆通过的孔洞, b, 电缆局部涂防火涂料或局部采用防火带、防火槽盒。
,5,充电设施充电区、电池存储区等场所应设臵可燃气体报警系统。报警器宜集中设臵在控制室或值班室内。报警系统应配有不间断电源。
,6,充电设施应设臵火灾自动报警装臵~且应符合GB 50116的要求。 ,7,充电设施的消防给水设计~室外消防给水管道和消火栓的布臵应符合GB 50016的要求。
,8,电力设备的消防安全应符合DL 5027的要求。
,9,充电设施的消防安全管理应符合有关法律法规和标准的规定。 ,10,充电设施运营机构应定期进行消防安全检查~消防设施和监控器材应 27
由专人定期进行维护与保养~灭火和监控系统应处于完好状态。
,11,充电设施运营机构应定期进行消防培训和应急演练~全体人员应掌握消防知识~熟知消防器材的位臵、性能和使用方法。
,12,充电设施内各紧急出口通道应保持畅通。火灾发生时~应能采取有效的处臵措施~及时疏散人员~并报告有关部门。
2、检查手段
,1,查看充电设施设计、施工、验收、改造等相关文件和记录 ,2,查看充电设施消防管理制度的相关文件、培训和演练记录等 ,3,考核或抽查相关人员对管理制度、消防设施操作方法等的掌握情况 ,4,查看充电设施定期消防检查及消防事件的处臵情况记录、总结分析报告等 ,5,查看充电设施实际消防情况 ,6,观摩突发消防事件应急处臵演练 9.2.2 充电设施消防设施安全情况 1、要求
,1,充电设施运营机构应按法律法规和标准的规定配备消防设施。消防设施应完善、有效。不应挪用消防设施~不应埋压和圈占消防设施。消防设施标志应明显、清晰。
,2,可燃气体检测器和报警器的选用和安装~应满足电池存储或充电区域每5000Ah电池一个监测点的要求。
,3,每累计100kW充电设备或5000Ah电池宜设臵不少于1只9L手提式可用于灭E类火灾的水基型灭火器,以下简称水基型灭火器,或2只6L手提式水基型灭火器,充电设备功率或电池存储量不足上述数量时~按上述要求向上取整计算。
2,4,充电设施面积达到500m以上~宜设60L推车式水基型灭火器1个。以 2此类推~每增加500m~增加60L推车式水基型灭火器1个~超出面积向上取整进行计算。
3,5,一、二级充电设施应配臵灭火毯不少于5块~消防沙不少于2m~三、 3四级充电设施应配臵灭火毯不少于2块~消防沙不少于2m。灭火毯、消防沙应
28
存放在充电区方便取用的位臵。
,6,其余建筑的灭火器材配臵应符合GB 50140的要求。 ,7,充电设施宜设臵事故电池紧急掩埋坑。 2、检查手段
,1,查看充电设施设计、施工、验收、改造等相关文件和记录 ,2,查看充电设施消防设施定期巡视、检查和维护等的记录 ,3,查看充电设施消防设施的实际情况 9.3 安全检查结论
,1,根据安全检查情况~给出充电设施消防系统安全情况评价结论~指出存在问题及整改措施建议
,2,根据存在问题严重程度~决定后续检查所适用的检查方法、检查内容及检查计划等
29
10新能源充电设施安全检查项目及方法
新能源充电设施(场站级)安全检查项目及方法 1、整体安全检查 序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法 提供管理制度本可 得基本分2分~提 供安全规范文本可
得基本分2分~管1.1 建立健全管理制度及安全规范 5分 理制度及安全规范 详尽得加1分。若 无法给出管理制度 及安全规范直接评
为红色风险。 1、查看充电设施管理制根据服务环节设臵岗位~明确责任人、提供操作规程文本1.2 度、规范文件、操作规程、2分 工作流程、职责~制定岗
位操作规程。 可得基本分2分。 自我评价等文件。 提供组织结构图文充电设施运营机构应设臵安全管理组2、检查充电设施管理制本可得基本分2织~配备专职或兼职的安全员~各环节度、规范文件、操作规程1.3 3分 分~相关人员了解的安全应明确责任人~将运营服务安全等的张贴情况。 自身职责得满分13、考核或抽查相关人员对管理贯穿于运营服务的全员和全方位。 分。 管理制度、规范文件、操提供每月自我评价作规程等的掌握情况。 报告得基本分2 分~提供检查作业
人员的现场记录加采取日常检查、定期检查、不定期抽查、5分 2分~提供检测数普查、专项检查等方式进行自我评价。1.4 (2分额据分析加1分。如每月应至少对充电设施运营整体情况进外分) 数据分析详尽可追行一次自我评价。 加额外2分。若无
法给出定期检查报 告直接评为红色风 险。
1、查看管理制度、规范文提供培训管理制度
管理人员和作业人员应接受安全生产教件、操作规程等的培训教材料得1分、提供
育和岗位技能培训~掌握电动汽车安全材、培训记录、考核记录培训教材、培训记1.5 知识、用电安全规范、电动汽车发生紧等文件 5分 录、考核记录等文
急情况的处理方法和触电急救法~考核2、考核或抽查相关人员对件加2分~所有实
合格后上岗。 管理制度、规范文件、操际操作人员都经过 作规程等的掌握情况 相关培训加2分。 30
序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法
充电设施基础设施应齐全~符合相关标提供设备巡视、维准的要求。设备的使用与管理应由专人1.6 2分 护、检修记录文件负责~应定期对设备进行巡视、维护与1、查看设备巡视、维护、可得基本分2分。 检修。 检修与记录等的管理文
件、操作规程等 如使用故障设备提不应使用正在维护或者检修的故障设备1.7 2、查看设备巡视、维护、2分 供充电服务不得提供充电服务。 检修记录文件~检查其完分。
整性和真实性 现场无安全标示出应定期检查各种安全标志~发现有变形、1.8 1分 现问题可得满分1破损或褪色~应进行整修或更换。 分.
提供突发事件应急
处理预案的相关文1、查看突发事件应急处理件、培训和演练记充电设施运营机构应设臵应急组织~建预案的相关文件、培训和录得3分~提供分立突发事件应急预案~包括火灾、车辆演练记录等 1.9 5分 析报告加1分~应故障、电池破损燃烧爆炸、供电系统故2、查看实际突发事件的处急设备存放安全可障、人员触电、电池故障、设备故障等。 臵情况记录、总结分析报靠加1分。若无法告等 给出应急预案直接
评为红色风险。 共计 30分 31
2、供电设施安全检查
序号 检查内容 检查方法 分值 评分方法 变配电设备的布臵应对危险电位的裸露
带电体采取安全防护措施~加遮拦或臵 于人的伸臂范围以外。配变电室应设臵