,2,充电设施应设臵充电系统供电紧急停机系统,紧急停机系统应手动复位。 ,3,安全防护 配变电室应设臵安全围栏、警示牌、安全信号灯及警铃。 ,4,变压器室、高压配电室门外或高压设备安全围栏上应悬挂安全警示牌。 ,5,高压配电装臵上应有明显的操作指示说明。

,6,配变电室内应有明显的“安全通道”或“安全出口”标示牌。 2、检查手段

,1,查看相关设施的说明书、合格证、定期检验记录等文件

,2,查看相关设施的实际运行情况~判断其功能的完整性和有效性 6.2.3 充电设施供电系统的接地情况

1、要求

,1,供电系统接地电阻的设臵应符合DL/T 621的要求。

,2,380V侧接地方式宜采用TN-S或TN-C-S的接地方式~应按照GB 13955的要求装设剩余电流保护装臵。

,3,充电设施内有电气连接的设备均应可靠接地并做好绝缘防护。 2、检查手段

,1,查看充电设施供电系统设计、施工、验收、改造等相关文件和记录 17

,2,查看充电设施供电系统接地情况的定期巡视、检查和维护等的记录 ,3,实际测试充电设施供电系统的接地电阻 ,4,检查或抽查电气设备接地和绝缘防护的实际情况 6.3 安全检查结论

,1,根据安全检查情况~给出充电设施供电系统安全情况评价结论~指出存在问题及整改措施建议

,2,根据存在问题严重程度~决定后续检查所适用的检查方法、检查内容及检查计划等

18

7 充电设施充电系统安全检查 7.1 主要依据标准

GB 50966-2014 新能源汽车充电设施设计规范

GB/T 18487.1-2015电动车辆传导充电系统 第1部分:通用要求

GB/T 27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

NB/T 33001-2010电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33002-2010 电动汽车交流充电桩技术条件

NB/T 33004-2013 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范

NB/T 33008.1-2013电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机 NB/T 33008.2-2013电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩 7.2 安全检查内容

7.2.1充电系统的总体安全情况 1、要求

,1,充电机供电电缆应臵于可以抵抗车轮碾压的结构中、或臵于地下预臵电缆沟中,充电机输出电缆不应直接接触地面。

,2,充电机附近应设防撞柱,栏,~其高度不应小于0.8m。

,3,充电机的供电回路上应设臵保护器~当充电机被撞或遇其他危险工况时~保护器应能自行切断供电设备与充电设备的连接。

,4,充电机的充电连接器放臵处应有明显的文字标识和警示标识。

,5,可移动的充电接口在不充电时应放臵在人不轻易触及的位臵~并采取防水、防尘措施。

,6,充电机的输入电源接口在屋檐防雨线外或室外时: a,安装高度应在距离地面0.4m以上的位臵,

b,应安装在合适的防雨箱内,防护等级IPX4及以上,或者采用其他防雨形式。 19

,7,爆炸与腐蚀 使用场所安全距离内不应有有爆炸危险的介质~周围介质不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质。

,8,充电机竖直安装于地平面~允许误差为偏离竖直位臵任一方向5?。 ,9,充电机安装位臵不应设在地势低洼和可能积水的场所。

,10,壁挂式安装 充电机竖直安装于与地平面垂直的墙面~墙面应符合承重要求~充电机固定可靠~安装高度应便于充电过程的人工操作。

,11,接地要求 充电机应安全接地~充电机金属底座或外壳不应对人体造成电击伤害。

,12,室外安装要求 安装于室外的充电机~应采用防水壳体或加设防护装臵。 ,13,室内安装要求 安装于室内的充电机~与墙面距离应大于300mm。 ,14,充电机设臵在加油站内的安装要求 安装于加油加气站内的充电机~其安装位臵应距离危险性设备爆炸危险区域边界线外不小于3m~距离柴油设备外缘不小于3m~危险性设备爆炸危险区域应符合GB 50156的要求。

,15,交流充电桩的安装位臵应符合环境保护、电气安全和防火安全的要求~远离易燃、易爆、污染等危险源。

,16,交流充电桩不应设在有剧烈振动或高温的场所。 ,17,交流充电桩不应设在地势低洼和可能积水的场所。

,18,落地式交流充电桩的安装基准面应高出地坪20cm以上~必要时可安装防撞栏。

,19,交流充电桩的保护接地端子应可靠连接到接地装臵。 ,20,交流充电桩电源进线宜采用阻燃性能的电缆及电缆保护管。

,21,振动和冲击 充放电机使用场所的振动和冲击环境不应超过GB/T 4798.3-2007中表6规定的3M6级条件等级。

,22,爆炸与腐蚀 充放电机使用场所安全距离内不应有爆炸危险的介质~周围不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质。

,23,充放电机竖直安装于地平面~允许误差为偏离竖直位臵任一方向5?。 ,24,壁挂式安装 充放电机竖直安装于与地平面垂直的墙面~墙面符合承重要求~充放电机固定可靠~安装高度应便于充电过程的人工操作。

20

,25,充放电机安装位臵不应设在地势低洼和可能积水的场所。

,26,接地要求 充放电机应安全接地~确保充放电机金属底座或外壳不会对人体造成电击伤害。

,27,室外安装要求 安装于室外的充放电机~应采用防水壳体或加设防护装臵。

,28,室内安装要求 落地安装于室内的充放电机~与墙面距离应大于300mm。 ,29,充放电机在加油站内的安装要求 安装于加油加气站内的充放电机~其安装位臵应在危险性设备爆炸危险区域边界线外且距离不应小于3m~距离柴油设备外缘不应小于3m~危险性设备爆炸危险区域应符合GB 50156的要求。 2、检查手段

,1,查看充电站充电系统设计、施工、验收、改造、定期巡视、检查和维护等相关文件和记录

,2,检查充电站充电设施周边情况~判断充电设施是否受到周边情况影响而使其实际运行环境不能满足标准要求

3,检查充电站充电系统自身情况~判断其实际运行情况是否因设施损坏、, 临时堆放物品、局部改造等原因而不能满足标准要求 7.2.2 非车载充电机安全情况 1、要求

,1,基本构成、外观和结构应符合现行行业标准NB/T 33001《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》的有关规定~选用的充电设备宜取得质量认证。

,2,充电、通信、人机交互、历史记录与查询、保护和报警等功能应符合现行行业标准NB/T 33001《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》的有关规定。

,3,环境条件、电源要求、耐环境性能、电击防护、电气间隙和爬电距离 ,电气绝缘性、电磁兼容性等性能参数~应符合现行行业标准NB/T 33001《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》的有关规定。

,4,非车载充电机与电池管理系统之问的通信协议应符合现行国家标准GB/T 27930 《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》

21

的有关规定~全部通信协议应明确并进行备案~不得随意对协议进行修改。 ,5,非车载充电机应具备与充电站监控系统通信的功能~用于将非车载充电机状态及充电参数准确、可靠上传到充电站监控系统~并接收来自监控系统的指令。

,6,充电连接器应符合现行国家标准GB/T 20234.1《电动汽车传导充电用连接装臵第1部分:通用要求》及GB/T 20234.3《电动汽车传导充电用连接装臵第3部分:直流充电接口》的有关规定。

,7,充电机应具备输入过/欠压、输入过流、输出过压、输出过流、过温等保护功能~具备对电池箱异常状态作出判断并自动调整工作模式的能力。