总桩数的10%,且不少于10根,每个承台不得少于1根。 4.5.4 单桩竖向承载力检测应符合如下规定:

同一规格、同一持力层的基桩,对设计等级为甲级和乙级桩基应抽取总桩数的1%且不少于3根进行单桩竖向静载荷试验;对设计等级为丙级的桩基应抽取总桩数的5%且不少于5根进行高应变动力检测。

4.6 钢桩

应抽取总桩数的1%,且不少于3根进行单桩竖向静载荷试验。

5 试验要求

5.1 静力触探试验

5.1.1 静力触探试验适用于软土,一般粘性土、粉土和砂土。 5.1.2 静力触探仪必须经实验室标准压力环率定后方可使用。

5.1.3 静力触探深度应超过地基加固深度。 5.1.4 静力触探试验的技术要求应符合下列规定: 1 探头圆锥锥底截面积应采用10cm2或15cm2,单桥探头侧壁高度应分别采用57mm或70mm,双桥探头侧壁面积应采用150~300cm2,锥尖锥角应为60o;

2 探头应匀速垂直压入土中,垂直度不大于0.5%,贯入速率为1.2m/min;

3 探杆上应有明确的长度标识;

4 量测读数时,除自动记录仪外,均应每10cm记录一次。

5.1.5 根据静力触探比贯入阻力Ps评定的地基土承载力特征值见附录A。

5.2 动力触探试验

5.2.1 动力触探试验可用于评定砂卵石换填地基、灌浆地基及以卵石层为桩端持力层的人工挖孔桩桩端土的承载力。 5.2.2 动力触探试验应根据土类别按下表选用。

动力触探类型

类 型 锤的质量落 (kg) 锤 落距(cm) 探头 直径(mm) 锥角(o) 50 40 60 25 76 74 60 42 贯入10cm的读数指标 贯入30cm的读数N10 N63.5 主要适用土层 砂土、粉土、粘性土 砂土、圆砾、卵石 N120 卵石 100 74 60 50~60 贯入10cm的读数10 63.5 120 轻 型 重 型 超重型 探杆直径(mm) 5.2.3 动力触探使用前应按上表要求进行自校,触探深度应超过地基加固深度。

5.2.4 动力触探试验技术要求应符合下列规定: 1 采用自动落锤装臵;

2 触探杆最大偏斜度不应超过2%,锤击贯入应连续进行;同时防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动,保持探杆垂直度;锤击速率每分钟宜为15~30击;

3 每贯入1m,宜将探杆转动一圈半;当贯入深度超过10m,每贯入20cm宜转动探杆一次;

4 对轻型动力触探,当N10>100或贯入15cm锤击数超过50时,可停止试验;对重型动力触探,当连续三次N63.5>50时,可停止试验或改用超重型动力触探。

5.2.5 根据动力触探指标评定的地基土承载力特征值见附录B~附录D。

5.3 低应变试验

5.3.1 低应变试验适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位臵。

5.3.2 低应变试验除应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003的规定外,尚应满足如下要求:

1 对混凝土灌注桩及桩头破损的预制桩必须进行裁桩并作打磨处理;

2 混凝土灌注桩的桩身波速可按附录E的推荐值初步

设定,并以此校核施工记录桩长。若存在普遍差异时,应选取不少于5根I类桩对其桩身上部2m段的混凝土进行应力波波速实测,当波速在同一混凝土强度等级范围内时,取其平均值作为桩身波速实测值;

3 测试桩长与记录桩长不吻合时,均应在检测报告中注明。

5.4 高应变试验

5.4.1 高应变试验适用于检测单桩的竖向抗压承载力和桩身完整性。

5.4.2 高应变试验除应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003的规定外,尚应满足如下要求: 1 现场检测时,必须制定安全措施;

2 对混凝土灌注桩及桩头破损的预制桩,必须裁桩后按附录F进行处理;

3 试验时,为检查测试系统是否处于正常状态,可采用10cm或20cm落距进行试锤击;确认正常后,落距宜选择50cm~150cm;

4 以材料强度控制单桩竖向承载力时,其最大锤击力不应小于预估单桩极限承载力的1.5倍;

5 高应变评定的承载力均不得大于实测曲线中的最大锤击力。

5.5 钻芯法

5.5.1 钻芯法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。

5.5.2 钻芯法确定桩端以下中风化或弱风化岩石单轴抗压强度时应符合下列规定:

1 岩样尺寸宜为φ50mm×100mm,数量不应少于6个; 2 在压力机上以每秒500~800kPa的速度加载,直到试样破坏为止,记下最大加载值,做好试验前后的试样描述; 3 根据参加统计的一组n个试样的试验值计算其平均值、标准差、变异系数,取岩石单轴抗压强度的标准值为:

5.6 静载荷试验

5.6.1 静载荷试验包括浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验、复合地基载荷试验、单桩竖向抗压静载试验及岩基载荷试验(按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002附录H

川建发[2004]66号 关于印发《四川省建筑地基基础质量检测若干规定》

总桩数的10%,且不少于10根,每个承台不得少于1根。4.5.4单桩竖向承载力检测应符合如下规定:同一规格、同一持力层的基桩,对设计等级为甲级和乙级桩基应抽取总桩数的1%且不少于3根进行单桩竖向静载荷试验;对设计等级为丙级的桩基应抽取总桩数的5%且不少于5根进行高应变动力检测。4.6钢桩应抽取总桩数的1%,且不少