火灾报警系统安装
目 录
1.工程概况…………………………………………………………………………………… 4 2.编制依据…………………………………………………………………………………… 4 3.施工准备…………………………………………………………………………………… 5 4.作业流程…………………………………………………………………………………… 7 5.施工方法及技术措施……………………………………………………………………… 7 6.质量标准与控制措施……………………………………………………………………… 8 7.强制性条文………………………………………………………………………………… 8 8.成品保护措施……………………………………………………………………………… 8 9.HSE保护措施 ……………………………………………………………………………… 10 10.附录………………………………………………………………………………………… 10
1、工程概况 1.1概况
我公司承建的******火灾报警系统安装,包括保护管、设备安装、布线及接线工作。 1.2主要工程量 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2.编制依据
2.1 设计院图纸等。
编码: 版次:1版 页码: 4/13 项目内容 薄壁钢管Φ25 薄壁钢管Φ20 KYJYJ导线 BYJ导线 RYJP导线 RYJS导线 微机调制器 微机调制器箱 缆式感温探测器 总线隔离模块 输入模块 模块箱JA-9172/HD1 模块箱JA-9172/HD12 输出模块 输入模块 继电转换装置 分线盒 手动报警按钮 声光报警盒 烟感探测器 黄绿线 防火阻燃涂料 裸铜接地电缆 单位 米 米 米 数量 100 600 240 400 300 600 3 3 500 3 6 3 1 3 3 3 20 7 7 7 100 50 20 备注 米 米 米 个 个 米 个 个 个 个 个 个 个 个 套 个 个 米 KG 米
2.2工作程序:《施工技术方案管理》 《脚手架管理》2.3 施工技术规范、质量检验评定标准
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电厂)DL5009.1—2014 《工程建设强制性条文》(电力工程部分)2011 3、施工准备 3.1 人员资质
人员应培训合格,特种作业人员应持有效证件并报审合格。 3.2 人员配备 序号 1 2 3 4 5 6 3.3主要机具、工器具配置(主要施工机械、计量器具均需报审通过方可使用) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 编码: 版次:1版 页码: 3/13 工种 经理 班组长 技术员 质检员 安全员 架子工 数量(人) 1 1 2 1 1 4 序号 7 8 9 10 11 12 工种 电工 电焊工 普工 数量(人) 2 2 若干 工器具 电动弯管机 电焊机 砂轮切割机 电动角磨机 线号机 号牌打印机 套丝机 兆欧表 数量 序号 1台 2台 1台 1台 1台 1台 1台 1只 9 10 11 12 13 14 15 16 工器具 卷尺 锉刀 压接钳 活动扳手 兆欧表 冲击电钻 刷子 接线工具 数量 2把 2把 1把 2把 1把 2把 若干 2套
3.4设备、材料准备要求
所有设备、材料进场后,应验收检查合格,包装及外观良好,型号及规格符合设计要求,设备、材料无损伤,附件、备件齐全,产品的技术文件齐全,用于工程实体的乙供材料均需报验合格后方能使用。 3.5技术准备
相关施工方案及质量计划已编审批结束并报审完毕,且质量计划已开启。施工前应进行技术和安全交底,施工图纸必须经过会审,并有会审记录。 3.6现场作业条件
现场场地已完成平整,施工道路通畅,临时水源、电源齐备。
4、作业流程
施工前准备→设备、材料进场检验→脚手架搭设→保护管、接线盒敷设→ 布线→ 接线→验
↓ ↑ → 设备安装 →
收
5、施工方法及技术措施 5.1施工前准备
5.1.1 火灾报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图等必要的技术文件。图纸会检中发现的问题已得到解决。
5.1.2 火灾报警系统的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行,不得随意变更。确需要变更时,应办理设计变更申请或设计澄清并经批准后执行。 5.1.3 根据设计文件及规范编写施工方案,得到批准后方可施工。 5.1.2 统计所需的设备、材料清单,编制采购计划。 5.2设备、材料进场检验
5.2.1 设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。火灾报警系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。
5.2.2火灾报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应与检验报告一致。
5.2.3 火灾报警系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、规格、型号应与检验报告一致。 5.2.4 火灾报警系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。 5.2.5 火灾报警系统设备及配件到货后应检查其规格、型号符合设计要求。
编码: 版次:1版 页码: 4/13
5.2.6 乙方采购主材要进行报验,合格后方可使用。 5.3 脚手架搭设
脚手架搭设技术要求详见《脚手架管理》,高处作业前应将脚手架应验收合格并挂牌 。 5.4保护管、接线盒敷设
5.4.1保护管、探头底盒、接线盒的选用及安装应严格按照图纸施工,明敷钢管外壁必应采用防火阻燃涂料涂刷。钢管敷设在潮湿场所时,管口及管子连接处应做密封处理。 5.4.2 钢管到设备底座采用金属软管连接,金属软管长度不得长于2m. 5.4.3管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒。 接线盒数量 1 2 3 4 管子长度及弯头 管子长度每超过30m,无弯曲 管子长度每超过20m,有1个弯曲 管子长度每超过10m,有2个弯曲 管子长度每超过8m,有3个弯曲 5.4.4金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内、外侧均应套锁母。
5.4.5管路应固定牢固。管口的两端及接线盒用透明胶带等临时封闭,在穿线前打开。 5.5布线
5.5.1火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。
5.5.2火灾报警系统布线时,应对导线的种类、电压等级等进行检查和区分。
5.5.3在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物。
5.5.4火灾报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应分开敷设,在同一线槽内应用隔板分开。
5.5.5导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或者用端子连接。
5.5.6从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备的线路,当采用金属软管时,其长度不应大于2m。
5.5.7火灾报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于20MΩ 5.6 设备安装
编码: 版次:1版 页码: 5/13