好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【管理制度】国家电网公司输变电优质工程评定管理办法(XXXX年版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

国家电网公司输变电优质工程评定管理办法

第一章 总 则

第一条 【编制依据】为贯彻“百年大计、质量第一”的方针,落实国家《质量发展纲要(2011-2020)》、《建设工程质量管理条例》等政策法规,以及行业、国家电网公司(以下简称公司)工程建设有关质量管理制度、标准,规范工程建设质量管理,努力创建优质工程,持续提升输变电工程建设质量和工艺水平,实施质量强网,特制定本办法。

第二条 【编制目的】输变电优质工程是在达标投产考核基础上,对工程项目的管理规范性、技术先进性、质量和工艺优良性、运行可靠性、指标合理性等方面进行评定。

第三条 【适用范围】本办法适用于公司系统投资(含委托建设管理)的35千伏及以上电压等级变电站工程(含新建、改扩建及同期配套工程),35千伏及以上电压等级输电线路工程。

第二章 申报基本条件

第四条 输变电工程达标投产和优质工程申报应具备以下条件:

(一)工程建设符合国家基本建设程序。

(二)工程项目移交生产运行时间满3个月,且不超过1年。 (三)变电站工程与输电线路工程分别申报。

1

(四)工程项目通过达标投产考核和优质工程自检。 (五)公司考核评定的项目通过优质工程复检。

(六)按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,并认真开展施工和调试质量的检验及评定,工程质量总评为优良,且满足:

(1)变电站土建分项工程合格率100%,分部工程合格率100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥90%;

(2)变电站安装分项工程合格率100%,分部工程合格率100%,单位工程优良率100%;

(3)输电线路分项工程优良率100%,分部工程优良率100%。 (七)工程技术档案资料按照规定移交。

(八)工程建设期间及投运后,未发生五级及以上质量事件。 (九)工程建设期间及投运后,未发生人身死亡、三人及以上人身重伤事故。

(十)工程建设工期满足要求。 第五条 考核评定范围

(一)公司优质工程考核评定的项目

(1)110千伏及以上电压等级新建变电站(换流站、开关站、串补站等,下同)工程。

(2)110(66)千伏及以上电压等级且折单长度在20公里以上的输电线路工程,含大跨越的线路工程不受长度限制。

(3)110(66)千伏及以上电压等级折单长度在10公里以上隧道电缆线路工程。

2

(4)110千伏及以上电压等级输电线路工程,在同一个输电线路工程项目包中有一条满足规模条件的线路项目的,其余不满足规模的线路应纳入该项目一并考核;如有两条以上满足规模条件的线路项目的,将不满足规模的线路纳入投运时间较近的线路项目考核。

(二)省级公司优质工程考核评定的项目 (1)35千伏电压等级新建变电站工程。

(2)35千伏电压等级且折单长度在10公里以上的输电线路工程。

(3)35千伏电压等级规模达不到要求的配套线路工程(含电缆线路), 在同一个输电线路工程项目包中有一条满足规模条件的线路项目的,其余不满足规模的线路应纳入该项目一并考核;如有两条以上满足规模条件的线路项目的,将不满足规模的线路纳入投运时间较近的线路项目考核。

(4)35千伏及以上电压等级规模达不到要求的配套线路工程(含电缆线路),在同一个输变电工程项目包中没有满足规模条件的线路项目的,将该输变电工程的所有线路项目(含电缆项目)一并考核。非同期投运的多个项目,投运时间以最后一个子项目投运时间为准。

(5)110(66)千伏及以上电压等级扩建主变间隔的变电站工程。

第三章 申报程序及材料

第六条 申报程序。建设管理单位在每年1月20日将上年度下半年、本年度上半年满足公司(省级公司)优质工程评定(达标投产

3

考核)规模要求的项目统计汇总上报省级公司(指各省、市、自治区电力公司,交、直流建设公司,下同),省级公司审核汇总后在每年1月30日前报公司基建部(省级公司优质工程评定的项目无需上报公司基建部)。

省级公司在每年的4月30日和10月30日前,分两批向公司基建部报送项目申报材料。

具体申报、评定流程见附录A。 第七条 申报项目需上报下列资料 达标投产考核需上报下列资料

(1)达标投产批复申请表1份(附录B.2)。 (2)达标投产考核情况汇总表(附录B.4)。 优质工程评定需上报下列资料:

(1)满足优质工程评定条件项目汇总表,纸质及电子版各1份(附录B.1)。

(2)优质工程评分排序表,纸质及电子版各1份。 (3)优质工程评定申请表,电子版1份(附录B.3) 优质工程评定时,下列申报材料在现场备检:

(1)工程项目合法性文件(立项、可研批复、项目核准文件等)。

(2)工程建设管理单位的创优规划、主要参建单位(设计、施工、监理)的创优细则。

(3)工程建设(设计、施工、监理等)合同。

(4)施工单位各阶段验收资料,监理单位各阶段初检报告、

4

工程竣工质量评估报告,建设单位启动验收证书等。

(5)各阶段工程质量监督检查报告。

(6)运行单位对工程投运后运行情况的评价意见。 (7)建设管理、设计、施工、监理等单位的工程总结。 (8)施工过程质量控制数码照片。

(9)介绍工程(35千伏及以上电压等级新建输变电工程)创优管理及工程实体质量的PPT材料(长度10分钟左右)。

(10)省级公司复检报告(公司考核评定项目)。

提交的工程总结、图片和声像等材料应能反映工程全貌、施工阶段(包括基础、结构和设备安装等)及主体工程的重要部位、隐蔽部位、施工技术和质量保证措施,工程建设、设计、施工、监理的主要管理特色及工程投产后取得的经济、环保和社会效益等。

第四章 考核内容

第八条 按以下内容和所占权重进行评定: (一)工程综合管理(30%); (二)工程质量管理及工艺(60%); (三)主要性能及技术经济指标(10%)。

第九条 输变电工程项目达标投产考核和优质工程检查评定应严格按《国家电网公司输变电工程达标投产和优质工程标准评分表》(以下简称“标准评分表”,附录 C)对全部检查项目进行检查。

“标准评分表”实行动态管理,公司依据工程建设管理要求及工程建设实际水平适时进行调整。

第五章 达标投产考核工作的组织及程序

5

【管理制度】国家电网公司输变电优质工程评定管理办法(XXXX年版)

国家电网公司输变电优质工程评定管理办法第一章总则第一条【编制依据】为贯彻“百年大计、质量第一”的方针,落实国家《质量发展纲要(2011-2020)》、《建设工程质量管理条例》等政策法规,以及行业、国家电网公司(以下简称公司)工程建设有关质量管理制度、标准,规范工程建设质量管理,努力创建优质工程,持续提升输变电工程建设质量