的合同,我们将临电只布设到二级箱内即可。布设临水时,前期对临水要求相比临电较低,可先从自来水接驳点焊接出水平主管,引至基坑周边及楼座处,接驳点与水泵房之间留好接头,中期泵房建立后,从接头处断开将水引进水泵房水箱,经泵房内水泵连接至接头处,由水泵房泵送水至之前布设好的管线内。电缆、水管线路宜沿围挡边布设,避免与楼座位置太近,容易被破坏。

个人心得:1、临电布设时,先考虑钢筋加工区和塔吊基础位置布设二级箱。

2、如现场情况允许,电缆线宜沿围挡布设明线,不做埋地,明线处做好电缆防护、标识。后期专业分包进场时对现场发掘力度较大,避免挖坏。对临电拆除时,埋地布设对电缆线损坏程度较大。 3、一级配电室和二级配电室的防护、CI标识等要按照局标准化图册做好,必须做好重复接地。

4、临水电系统布设完成后,机电工长要组织安全部、监理安全工程师、甲方相关工程师对现场临水电系统进行验收。通过后方可投入使用,并做好书面资料。

2.2组织设备进场

前期现场临水电布设工作量较大,设备进场同样不容忽视,

设备进场前宜让租赁单位将即将进场的设备拍些照片,如设备陈旧,不符合公司对项目定位的要求时,可与租赁单位协商更换设备。避免设备进场后再发现问题,造成不必要的运输成本。设备进场时,动力部组织项目安全部及租赁单位一起对进场设备进行设备进场验收,做

好书面资料。对设备本身出现的问题,如焊缝开裂、标准节严重变形、安全装置缺失、钢丝绳达到报废标准等安全隐患,要坚决拒绝其进场安装。经验收合格后,与租赁单位一起查看现场场地条件允许后,组织租赁单位安排专业安拆人员进场安装施工。首先让租赁单位将安拆人员的有效操作证件及身份证报动力部审核,审核通过后,由机电工长对安拆人员进行专项安全技术交底,提高作业人员安全意识及操作中应注意的问题,做好书面资料后方可准许其进场安装施工。设备安拆作业时,机电工长要与租赁单位现场安全员全程现场旁站监督,及时解决安拆作业过程中出现的突发情况。安装完成后,动力部应组织安全部与租赁单位现场安全员,对设备进行安装验收,做好书面资料。如验收时发现标准节连接螺栓松动、连接立销缺失、开口销缺失、安全装置失灵缺失等安全隐患,动力部应及时对租赁单位下发书面整改,直至租赁单位对设备整改完毕后,经动力部验收合格后方可准许设备施工作业,切记不可让设备“带病”作业。 个人心得:1、设备安装前,应上报公司主管部门。

2、设备安装前,应让租赁单位将设备安装方案报动力部,经项目审核、公司审批后,方可按方案施工。

3、设备安装前,应让租赁单位将设备安装告知的资料报当地建委备案。

4、设备安装后,应由租赁单位报当地特检院对设备检测、验收。合格后将检验报告、告知申请表等备案资料报建委备案。经建委备案,动力部验收合格后,方可准许设备开始施工。

5、检查验收表格参照(JGJ196-2010)建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程中附表

3、过程中管理

3.1建立资料体系

资料是我们过程管理的痕迹,也是如何开展工作的指导,更是每次内部和外部检查必查项。可以说现场做的好与坏都会在资料中体现。所以从项目进场,我们就要开始着手建立资料体系。资料体系大体可分为:临水电管理、设备管理、人员管理、成本管理、安全管理。详细目录请见附录。

3.2编制并下发动力部管理制度

分包队伍进场时,动力部应与之签订水电协议与总包动力部管理制度,该协议和制度是管理现场分包队伍的依据,必须经双方签字盖章后方才生效。

3.3现场安全管理 3.3.1现场临电安全管理

现场临电系统布设完成后,现场的临电安全检查将开展,首先我们要自查,我们的临电只布设至二级箱,所以一级柜和二级箱的漏电保护器检查、接地电阻摇测、绝缘阻值摇测要定期安排专人检查,并做好书面记录。配电室与二级配电箱必须上锁,每天巡查临电设施是否有损坏、缺失现象,发现情况及时抢修整改。其次分包队伍进场时,应向动力部上报进场的电缆线、配电箱。动力部应对进场配电设施进行验收,如发现不合规的配电箱、电缆线,动力部将不准许其进

场接电施工,并下发整改通知,做好书面资料。验收合格后,安排我司电工指导分包队伍从现场二级箱内接出临电。从我司布设的二级配电箱中接出临电,对其临电线路布设、用电规范情况要每天巡查,巡查中如发现接线时未接保护零线、使用不合规的电箱、电缆、电缆线拖地无保护等安全隐患,及时下发整改通知单。到期仍未整改的情况,动力部与分包单位下发工作联系单并勒令其停电整改。如仍未解决,根据动力部管理制度,及时下发罚款单。直至消除安全隐患,才可准许其继续用电施工。这个过程中书面资料要做的越详细越好。

个人心得:1、现场钢筋加工区是每次内部或外部检查必查的地方,所以钢筋加工区的临电布设要规范。开关箱固定,中心离地高度1.4-1.6m,开关箱做好重复接地,电缆做穿管保护等。

2、整改通知单、工作联系函、罚款单这些书面资料要多下发,既是工作痕迹,也是免责依据。

3.3.2现场设备安全管理

大型设备的安全管理是机电工长工作的重中之重,大型设备

发生安全事故群死群伤,责任重大,不容任何视乎大意。机电工长每天了解现场大型设备运行情况,定期与租赁单位现场负责人对大型设备进行专项检查,做好周检、月检记录。租赁单位每月应对设备进行月检自查,并以书面盖章资料上报动力部归档整理。检查中发现的安全隐患应第一时间安排租赁单位专业维修人员进行隐患整改,并下发整改通知单。设备的垂直度、接地阻值摇测每月一次,做好书面记录。租赁单位应安排专人常驻现场,定期对设备进行维修保养,并以书面

资料上报动力部。设备运行记录由操作司机每日填写,动力部每周回收一次整理归档。机电工长要与现场工长统一安排设备顶升锚固,每次需要顶升锚固前,由租赁单位现场负责人将锚固预埋件安装到位,然后通知租赁单位将所需标准节和锚固环梁拉杆提前进场,根据现场施工进度,安排租赁单位专业人员进场顶升锚固。人员到场前,先由租赁单位将人员有效操作证件和身份证报动力部审核。审核通过后,机电工长要对操作人员进行安全技术交底,做好书面记录。锚固顶升是设备安全事故的多发期,机电工长要全程旁站,及时处理突发问题。 中小型设备进场施工前,对操作人员的证件也要进行审核,审核通过后,机电工长对操作人员进行安全技术交底,而后方可准许其进场施工。对起重吊装类的中小型机械,如汽车吊,履带吊等,在设备进场时,机电工长应对设备进行进场验收,检查其零部件、吊索具等是否符合施工作业要求,做好书面记录。租赁单位应将设备的出场合格证及年检报告上报动力部整理归档,手续齐全后,方可进场施工。

个人心得:1、设备垂直度应由项目测量员检测,书面资料上必须有测量员签字确认。每次顶升锚固之后都要对垂直度检测。

2、锚固的预埋件要提前做,与工长协商,在木工合模之前做好,尽量避免浇筑混凝土之后再洗眼。

3、施工升降机的防坠器每年年检一次,年检报告由机电工长收集整理归档。

4、施工升降机按规范JGJ215-2010建筑施工升降机