好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑工程设备管理工程师工作手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机电工程师工作手册

前言:机电工长总体负责项目临电、临水、设备三项管理工作。工作重点可分为:1、安全管理:临电安全、设备安全。

2、成本管理:1、临电成本:电缆线、配电箱等。

2、临水成本:消防泵、水管等。 3、机械设备成本:大型设备、零星机械。

3、技术管理:编制临电方案、临水方案、群塔作

业方案等。

4、保证安全的前提下,配合现场施工生产。 本手册将动力部工作从进场前准备、进场后实施、过程中管理、竣工

前工作四个阶段逐一介绍

目 次

1、进场前准备 1.1方案编制、报审 1.2需要计划 2、进场后实施

2.1根据方案布设现场临水、电系统 2.2组织设备进场 3、过程中管理 3.1建立资料体系

3.2编制并下发动力部管理制度 3.3现场安全管理 3.4特种作业人员管理 3.5成本管理 4、竣工前工作

4.1根据现场进度要求,组织设备退场 4.2根据现场进度要求,拆除临电、临水系统

1、进场前准备

1.1方案编制、报审

1.1.1临电施工组织设计编制

进场前,机电工长应对现场环境具体了解,包括业主需提供的变压器位置,市政地下管线的位置及走向(此地勘报告业主会在总包进场前以书面形式交予我司技术部)等。现场情况熟悉后,向技术部要现场总平面布置图,图中会注明一切需要用电的位置,如钢筋加工区、塔吊、楼座位置等。根据总平面图及《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46—2005)编制临电施工组织设计。经项目评审后,走网上流程报公司审批。公司审批通过后方可施工。

个人心得:1、算出现场用电高峰期总负荷与业主所提供变压容量比较,及时发现变压器容量是否满足施工需求。

2、电缆线过路时要做穿过保护,与工长保持沟通,浇筑路面之前,要将过路管放好。

3、配电箱位置选取时,要放在负荷集中的区域,箱内配置要经过计算后选取。

4、电缆线选取时,宜大不宜小。 1.1.2临水施工组织设计编制

进场前,明确临时自来水接驳点位置,接驳点出口管径大小后,确定管件材质、连接方式。临水方案中主要涉及施工用水和消防用水。合理选取消防泵房位置,根据现场面积、楼高,合理设计水箱大小,消防水泵。依据现场总平面图及《建设工程施工现场消防安全

技术规范》(GB50720-2011)编制临水施工组织设计。经项目评审后,走网上流程报公司审批。公司审批通过后方可施工。 个人心得:1、水平主管宜采用焊接,埋地布设。 2、与临电相同,过路时,要提前下管。 3、冬季水管上冻前,要做好保温措施。 4、管线布设时,宜多留阀门。 1.1.3群塔作业方案编制

群塔作业在主体结构阶段尤为重要,塔吊安全管理不容有半点差池。进场前,与技术部一起确定,塔吊型号及位置。型号选择要根据现场所吊物重量,塔吊自由高度,位置选择要根据塔吊与楼座位置,间距等因素而定。避免后期因塔吊选型、位置不当造成不必要的损失。塔吊型号和位置确定后,根据塔吊说明书及《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010)及其他塔吊使用规范编制群塔作业方案,经项目评审后,走网上流程报公司审批。公司审批通过后方可施工。

个人心得:塔吊选型定位时,应注意塔吊的覆盖面积、与楼体间距是否影响附着、塔吊基础与桩基、环梁是否有冲突、塔吊自有高度时是否满足附着要求、相邻2台塔吊应满足1 、 低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于2m;

2 、高位塔式起重机的最低位置的部件(或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m。

1.2需要计划

1.2.1电缆线需要计划

临电施工组织设计经公司审批通过后可开始实施,根据临电施组设计,向公司提交电箱、电缆需要计划。表格用公司最新需要计划表格,经项目经理签字、盖章后提交到公司动力系统。

个人心得:1、电箱、电缆需用时,宜先考虑从公司所属其他项目调拨,成本低,运输周期短。

2、一般情况下,从提交计划到物资进场大概一周时间,所以这个工作要提前,以免影响现场生产。

1.2.2大型设备需要计划

塔吊基础方案(技术部编制)、群塔作业方案公司审批通

过后,向公司提交大型设备需要计划。表格用公司最新需要计划表格,经项目经理签字、盖章后提交到公司动力系统。

个人心得:1、计划提交后,公司需进行招投标、领导签字等一系列手续,周期一般为一周左右。

2、进场后实施

2.1根据方案布设现场临水、电系统

“兵马未动,粮草先行”临水、电系统是现场一切施工的根本,

所以在土方开挖阶段,我们就要着手开始布设。在这之前所需的电箱、电缆、水管等物资必须已经进场。布设临电时,先确定一级配电室的位置、主电缆从变压器到一级配电室的走向。其次是二级箱位置、二级箱主电缆从一级配电室到二级箱的走向。一般根据我司与甲方签订

5k7g94bx1e0a6ri16ozy38gut0xt46013r9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享