3款:在均衡充电运行情况下的直流母线电压不应高于直流系统标称电压的110%,即110%×Un=242V。
15、关于本变电所直流系统电压和接线的表述,下列哪项是正确的?并说明根据和理由。[B] A 直流系统正常运行电压为220V,单母线分段接线,每组蓄电池及其充电设备分别接于不同母线 B 直流系统标称电压为220V,两段母线接线,每组蓄电池及其充电设备分别接于不同母线 C 直流系统标称电压为231V,单母线分段接线,蓄电池组和充电设备各接一段母线
D 直流系统正常运行电压采用231V,双母线分段接线,蓄电池组和充电设备分别接于不同母线 [解答]
根据《电力工程直流系统设计技术规程 DL/T5044-2004》第4.2.1条、第4.5.1条及第4.5.2条:控制负荷和动力负荷合并供电的直流系统标称电压采用220V;2组蓄电池的直流系统,应采用两段单母线接线,蓄电池组应分别接于不同母线段;两组蓄电池配置两套充电装置时,每组蓄电池及其充电装置应分别接入不同母线段。
题16-20 某地区电网规划建设一座220kV变电所,电压为220/110/10kV,主接线如下图所示。请解答下列问题。
16、该变电所110kV出线有1回用户专线,有功电能表为0.5级,电压互感器回路电缆截面选择时,其压降满足下列哪项要求?根据是什么:[A] A 不大于额定二次电压的0.25%
B 不大于额定二次电压的3% C 不大于额定二次电压的0.5% D 不大于额定二次电压的1.0% [解答]
根据《电测量及电能计量装置设计技术规程 DL/T 5137-2001》第6.1.3条、表6.1.3及第11.2.1条,测量用电压互感器的二次回路允许电压降应符合:Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置不大于额定二次电压的0.25%。 17、该变电所220kV线路配置有全线速动保护,其主保护的整组动作时间应为下列哪项?并说明根据[C]
A 对近端故障:≤15ms;对远端故障:≤35ms(不包括通道时间) B 对近端故障:≤30ms;对远端故障:≤20ms
C 对近端故障:≤20ms;对远端故障:≤30ms(不包括通道时间) D 对近端故障:≤30ms;对远端故障:≤50ms [解答]
根据《继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14285-2006》第4.6.2.1条第f)款:对具有全线速动保护的220kV线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障:≤20ms;对远端故障:≤30ms(不包括通道时间)。
18、该变电所110kV出线中,其中有2回线路为一个热电厂的并网线,请确定该线路配置自动重合闸的正确原则为下列哪项?并说明根据和理由。[C] A 设置不检查同步的三相重合闸 B 设置检查同步的三相重合闸
C 设置同步检定和无电压检定的三相自动重合闸 D 设置无电压检定的三相重合闸 [解答]
根据《继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14285-2006》第5.2.5.1条:110kV及以下双侧电源线路的自动重合闸装置,按下列规定装设:并列运行的发电厂或电力系统之间,具有两条联系的线路或三条紧密联系的线路,可采用同步检定和无电压检定的三相重合闸方式。 19、统计本变电所应安装有功电能计量表数量为下列哪项?并说明根据和理由。[C] A 24只 B 30只 C 32只 D 35只 [解答]
根据《电测量及电能计量装置设计技术规程 DL/T 5137-2001》第6.2.1条:下列回路应计量有功电能且安装有功电能表。
本站数量,主变压器:三绕组变压器的三侧,1#、2#主变的三侧共6只; 10kV及以上线路:24回出线,共24只;
所用电变压器的一侧:10kV所用变压器的一侧,共2只; 由上述,共需32只。
20、当运行于#1母线的一回220kV线路出口发生相间短路,且断路器拒动时,保护正确动作行为应该是下列哪项?并说明根据和理由。[D] A 母线保护动作断开母联断路器
B 断路器失灵保护动作无时限断开母联断路器
C 母线保护动作断开连接在#1母线上的所有断路器
D 断路器失灵保护动作以较短时限断开母联断路器,再经一时限断开连接在#1母线上的所有断路器 [解答]
根据《继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14285-2006》第4.9.3.2条,220kV双母线的失灵保护,视系统保护配置的具体情况,可以较短时限断开与拒动断路器相关的母联断路器,再经一时限断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有源支路的断路器。
题21-25 某220kV变电所,最终规模为2台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。
21、请问本变电所的每台主变的无功补偿容量取哪个为宜?[B]
A 15000kVar B 40000kVar C 63000kVar D 80000kVar [解答]
根据《并联电容器装置设计规范 GB50227-2008》第3.0.2条及其条文说明:电容器的安装容量可按变压器容量的10%-30%确定,即180×1000×(100%)=18000~54000kVar。
22、本变电所每台主变装设电容器组容量确定后,将分组安装,下列确定分组原则哪一条是错误的[D] A 电压波动 B 负荷变化 C 谐波含量 D 无功规划 [解答]
根据《并联电容器装置设计规范 GB50227-2008》第3.0.3条及条文说明,变电所装设无功补偿电容器的总容量确定以后,将分组安装,分组的主要原则是根据电压波动、负荷变化、谐波含量等因素确定。
23、本所35kV母线三相短路容量为700MVA,电容器组的串联电抗器的电抗率为5%,请计算发生三次谐波谐振的电容器容量是多少?[A] A 42.8MVar B 74.3MVar C 81.7MVar D 113.2MVar [解答]
根据《并联电容器装置设计规范 GB50227-2008》第3.0.3条,发生三次谐波谐振的电容器容量:
Qcx?Sd??2?k???700???2?5%???42.8MVar。
?n??3?24、若该所并联电容器接入电网的背景谐波为5次以上,则并联电抗器的电抗率是:[B]
A 1% B 5% C 12% D 13% [解答]
根据《并联电容器装置设计规范 GB50227-2008》第5.5.2.2条,该所并联电容器接入电网的背景谐波为5次以上,则并联电抗器的电抗率是:4.5%~5.0%。
25、若本所每台主变安装单组容量为3相3.5kV,12000kVA的电容器两组,若电容器采用单星形接线,每相由10台电容器并联两台电容器串联而成,请计算每单台容量为:[C] A 500kVar B 334kVar C 200kVar D 250kVar [解答]
每相电容器2×10=20台,则每相电容器容量12000/3=4000kVar,可知: 单台电容器容量4000/20=200kVar。
题26-30 某单回220kV架空送电线路,采用两分裂LGJ300/40导线,气象条件为:
工况 最高气温 最低气温 年平均气温 最大覆冰 最大风速 气温 40 -20 15 -5 -5 风速m/s 0 0 0 10 30 冰厚(mm) 0 0 0 10 0 ?1??1?导线基本参数为:
导线型号 LGJ300/40 拉断力 87600 外径mm 33.94 截面mm2 338.99 单重kg/m 1.133 弹性系数N/mm2 73000 线膨胀系数1/℃ 19.6×10-6 26、计算最大覆冰时的垂直比载(自重比载加冰重比载)γ3为何值?已知g=9.8[] A 32.777×10-3N/m﹒mm2 C 60.483×10-3N/m﹒mm2 [解答]
根据《电力工程高压送电线路设计手册》表3-2-3。
B 27.747×10-3N/m﹒mm2 D 54.534×10-3N/m﹒mm2
?3?9.8?1.133?9.8?0.9?3.14?10?10?33.94??10338.99g3g1?g29.8p1?9.8?0.9?????d??10?3???AAA?3
?68.7?10?3N/m?mm227、计算最大风速工况下的风荷比载?4(计算杆塔用,不计及风压高度变化系数)。[] A 29.794×10-3N/m﹒mm2 C 32.773×10-3N/m﹒mm2 [解答]
根据《电力工程高压送电线路设计手册》表3-2-3以及表3-1-14和表3-1-15得出:
B 26.655×10-3N/m﹒mm2 D 30.354×10-3N/m﹒mm2
?sc?1.1,α=0.75,
g40.625?v2?d??sc?10?30.625?302?33.94?0.75?1.1?10?3?4??? AA338.99?46.5?10?3N/m?mm228、已知最低气温和最大覆冰是两个有效控制条件,则存在有效临界档距为:[] A 155m [解答]
根据《电力工程高压送电线路设计手册》P187公式3-3-16,3-3-19,3-3-20三式及上几题的计算结果,得: 最低气温是比载:
B 121m
C 92m
D 128m
?1?g19.8?p19.8?1.133???32.75?10?3N/m?mm2 AA338.99求最大覆冰时综合比载为:
自重加冰重
?3g3g1?g29.8p1?9.8?0.9?????d??10?3????68.7?10?3N/m?mm2AAA
覆冰时风荷载:
?5g50.625?v2??d?2???10?3???10.94?10?3N/m?mm2AA
22?3??5?69.57?10?3N/m?mm2
最大覆冰时的综合比载为:?7?lcr??m24a?tm?tn??12??72??tsF24a?tm?tn??12??7287600??338.99?2.524?19.6?10?6??20???5???141.6m32.752?69.572?10?6??,其中2.5为安全系数。
29、若导线在最大风时应力为100N/mm2,最高气温时应力为50N/mm2,某直线塔的水平档距为