1、线路布置
....
..
2、主体各开关箱配电系统图:详见附图 六、接地、防雷装置 1、接地装置
(1)工作接地电阻值不得大于4Ω。
(2)保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须
在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于10Ω。
(3)不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用螺
纹钢。
(4)垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢长度1.5~2.5m,
露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。
....
..
DKRCDL1L2L3NPE
2、防雷装置
施工现场机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定:
地区年平均雷暴日 ≤15 >15,<40 ≥40,<90 ≥90及雷害特别严重地区
(1)防直击雷装置
防直击雷装置由接闪器(避雷针、避雷线、避雷带)、防雷引下线和防雷接地体组成。
1)施工现场井架等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽围以外,应安避雷装置。
2)施工电梯等机械高度超过20m且附近无防护的均应按装避雷
....
机械设备高度(m) ≥50 ≥32 ≥20 ≥12 ..
针(接闪器)。
3)避雷针保护围按60°遮护角防护,可采用长度为1-2m端部磨尖的Φ16圆钢。 (2)防感应雷装置
为防雷电波从埋地进电线与架空线的连接处侵入,在电缆两端来回放射叠加成过电压波,并进入配电室,需在电缆两端设阀型避雷器。
1)避雷器尽量接近被保护设备;
2)避雷器应垂直安装,不得倾斜,引线要连接牢靠,安装位置必须处于跌开式熔断器保护围;
3)阀型避雷器引线截面铜线不应小于16mm2。
第六章 防护措施
一、外电设施、输电线路防护 1、绝缘防护
对线路本身,保证绝缘外套完好,损坏部分及时修补、更换;对操作人员,正确佩戴绝缘防护用品。 2、屏护
在配电线路上,架设安全防护设施、设定警戒区域、悬挂警告标志牌,并在日常工作中加强对线路、设备巡视维护工作,定期开展负荷测试吗,及时发现问题、解决问题。 3、安全距离
线路敷设时有意识地让开施工操作区域,后期施工远离外电、配电线路保证安全操作距离。 二、配电房防护
....
..
1、配电房室外应设立排水沟,周围不得有积水; 2、屋面排水顺畅,不得漏水,吊顶上方应设防护层; 3、室禁止存放易燃、易爆、易腐物品;
4、室保持自然通风,照明灯应从总开关上端引出,防止跳闸灭灯; 5、电缆沟应设置“挡鼠板”,防止小动物进出;
6、室外墙上配置至少2只干粉的绝缘性灭火器(严禁使用泡沫等导
电灭火器)
7、配电房设置黄沙池,盛满黄沙并预备铁锨一把。 三、二级配电箱防护
每一个二级配电箱均配置一个防雨棚和防护围栏,要求底座固定牢靠,上悬挂“有电危险”警示标志,进出电缆需要穿管保护并设置标志,禁止开挖,围栏门由专人保管钥匙。
定期对配电箱进行试验和检修工作,及时处理存在缺陷的保护闸、开关,并形成文字记录,提高安全系数。
具体防护措施如图:
第七章 安全用电和电气防火措施
....