好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

初级建构筑消防员中控实操考试考点及答案(2) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6

室内消火栓各组件识别

★控制按钮 检查时要说出控制按钮的灯是否闪亮,(灯闪亮说明通电) 电线是否破损(学校的完好) 作用: 启泵,报警并反馈信号到中控室主机

栓阀和手轮 水枪 打开时,向开检查时重点启方式转动突出橡胶垫手轮,学校是圈密封的是逆时针转动 否完好

7

水带 检查时重点在于卷式是否正确,两个出水接头必须在外面,右图接头在里面所以错了 :钢质,木安装的门为乙级甲级。 室外消火栓(

钢木质,其他材质。。 2种) 8

防火门按材质(材质就是用什么材料做成的)质, 防火门按适用范围划分(各等级的防火门安装在什么部位) 防火分区之间的墙上防烟楼梯间和通向前室的门为 建筑物中管井、电缆井和竖井使用的门及高层建筑中垃圾道前室的门为丙级。 防火门按其开闭状态可分为:常开和常闭。常闭防火门在闭门器的作用下处于关闭状态;常开防火门在释放器作用下处于常开状态,火灾时释放器自动释放,防火门在闭门器和顺序器的作用下关闭。(释放器作用) 防火门巡查要点 整体外观门体是否有落漆,锈蚀。防火门上部四周是否有孔洞,缝隙,是否采用不燃材料填充。 各组件是否完好防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔热、隔烟作用;(往上看)带闭门器的防火门是否能够自动关闭,电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭; (往下看)防火门周围是否堆放物品影响开启,关闭。

室外消火栓的出水闷盖,大口径的(100MM)接消防车;小口径的(65MM)接水带 室外地下室外地消火栓 上消火(下面是栓(没法兰盘所有法兰以是法兰连盘,是接的) 承插连接) 室外地下消火栓(北方常用到,因为北方天气寒冷,所以安装在井盖下面,注意看 排水阀,排水阀用于排水防冻) 室外消火栓的用途①迅速给消防车加水满足火场供水需要。

9

②当消火栓周围发生火灾时,直接出水枪灭火。 室外消火栓的清洁维护 一 、地下消火栓的清洁维护 整体外观检查栓体外表油 漆有无脱落,有无锈蚀,如有应及时修补。 各组件是否完好,闷盖(检查密封垫圈有无损坏、老化、丢失等情况),启闭杆(阀杆,是否灵活,加润滑油),专用扳手(用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性。),排水阀(定期对地下消火栓进行出水试验,排水防冻), (往上看)井盖上有无杂物 (往下看)井盖内有无杂物 入冬做好防冻准备。(一般适用于北方) 二 、地上消火栓的清 洁维护: 整体外观检查栓体外表油 漆有无脱落,有无锈蚀,如有应及时修补。 各组件是否完好,闷盖(检查密封垫圈有无损坏、老化、丢失等情况),启闭杆(阀杆,是否灵活,加润滑油),专用扳手(用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性。), (往上往下看)周围有无杂物,定期检查消火栓前端阀门井,并定期做出水试验,消除堆、挡、埋、压 等现象,清除阀门井内杂物。

专用扳手(转动★地下消火栓排水阀(作用是排水防冻) 启闭杆(又叫阀杆,开启关闭消火栓) 打开启闭杆)

★火源的种类:明火焰;高温物体;电火花;撞击与摩擦;光线照射与聚焦;绝热压缩(机械能转化为热能);化学反应放热(化学能转化为热能)

10

消防水泵有几种启动方式? 1自动开启(压力开关启泵) 2现场手动(在手动允许条件下,点击水泵电源控制柜或者消火栓启泵按钮) 3中控室远程操控(在手动盘或者多线控制盘点击启动按钮)

关于消防设备启动方式的探讨:一般有3种启动方式

1现场手动(开关,按钮)

2自动启动(探测器,相关设备报警)

3中控室远程操控(手动盘,多线控制盘)

11

初级建构筑消防员中控实操考试考点及答案(2) - 图文

6室内消火栓各组件识别★控制按钮检查时要说出控制按钮的灯是否闪亮,(灯闪亮说明通电)电线是否破损(学校的完好)作用:启泵,报警并反馈信号到中控室主机栓阀和手轮水枪打开时,向开检查时重点启方式转动突出橡胶垫手轮,学校是
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5k6tv7f5xw6x2111f20r4n7xz5eecp00bhl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享