附件:
国网建设有限公司竣工图文件编制规定
1、总则
1.1为了使输变电工程竣工后形成一套完整的符合实际状况的变电所及线路竣工设计技术资料,根据《110kV及以上送变电基本建设工程启动及竣工验收规程》《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》和《国家基本建设委员会关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》制定本规定。
1.2新、扩、改建的输变电工程,由设计单位负责编制本单位设计范围内的竣工图文件(以下简称竣工图)。
1.3竣工图应是全面、真实地记录各种地下、地上建筑物、构筑物等情况的技术文件,是对工程进行交工验收、维护、改建、扩建的依据,是国家的重要技术档案。
1.4输变电工程竣工图的编制应符合现行的国家和行业有关标准规定。
1.5本规定适用于110kV以上的各类新、扩、改建的输变电工程竣工图的编制。 2、竣工图编制要求
2.1施工承包商编制竣工草图和竣工草图移交单
2.1 .1各施工(加工)单位应严格按照设计变更单、工程联系单以及施工(加工)过程中发生的设计变更编制竣工草图。竣工草图应完整、
1
准确、清晰、规范、修改到位,真实反映项目竣工验收时的实际情况,为设计院编制竣工图提供可靠的依据。
2.1.2发生设计变更的,在图纸修改处附近空白处加盖设计变更章,注明设计变更单号,并以箭头标志(见附图1)。
2.1.3经修改的竣工草图加盖竣工草图章(见附图2),并编制竣工草图移交单(见附图3),按照卷册号、卷册名称、图纸张数登记,其中发生变更设计的图纸登记修改图号、张数及对应的设计变更单或工作联系单号。施工(制造)修改人员及技术负责人签字确认。 2.1.4施工(制造)单位将修改后的竣工草图和移交清单,提交监理(监造)审核。监理(监造)审核并签字确认。
2.1.5铁塔(构支架)制造单位在交付最后一批产品时,将修改的竣工草图、竣工草图移交单以及设计变更通知单一起随货同行,交监理汇总。
2.1.6竣工预验收时,施工单位提交竣工草图(未修改的施工图不提交设计院)及竣工草图移交单。线路和换流站工程提交一套,由监理移交设计院;变电站提供两套,其中一套由监理交设计院,另一套(包括修改的竣工草图和不需要修改的施工图)交运行单位临时使用。 2.2 设计院编制竣工图
2.2.1 设计院按照设计变更单和工程联系单,将设计变更情况及时反映到图纸上,做好编制竣工图的准备工作。
2.2.2设计院收到竣工草图后,按照有变更的竣工草图对图纸逐张进行修改,做到修改准确、到位,使竣工图真实反映工程实体的实际情
2
况。
2.2.3有关设计人员对有变更的竣工草图修改无误后,在竣工草图移交单修改栏处签字确认,对竣工草图的正确性负责。
2.2.4竣工图采用国家标准版本图纸或通用图纸,应将国家标准版本图纸或通用图纸的内容直接反映到竣工图纸上,而不能出现只标识见套用图××号或国标××号的空白竣工图。
2.2.5全套竣工图一律采用竣工图标(见附图4),并按要求签署竣工图标。设计院无需加盖竣工图章。竣工图要求做到四个统一,一个准确、一个一致、一个连续,保证竣工图的质量和严肃性。统一工程名称:国网建设有限公司下达的工程名称。统一设计阶段:竣工阶段。统一制图日期:竣工图的编制日期。统一图号:纳入本工程统一编号。一个准确:每张竣工图的图名编制应准确表达竣工图的内容。一个一致:竣工图目录各项内容填写应与竣工图图标一致。一个连续:竣工图图号要连续,不能断号。
2.2.6采用国家标准图或通用图纸,需另编制本工程的图标,并按要求签署,印制在原图标的上方,纳入本工程统一编号,并在图纸目录中列出图号。
2.2.7编制“竣工图编制总说明”,在总说明中应叙述竣工图的编制原则以及各专业的竣工图案卷目录,对每卷(册)修改的竣工图要编制卷(册)说明。内容包括:修改内容、修改原因、设计变更号、提供修改资料单位等。修改说明图号为“00”或放在卷(册)最后一页,以免图号混乱。
3
2.2.8不同幅面的工程竣工图应统一折叠成A4幅面(297mm ×210mm),图标露在外面。
2.2.9线路竣工图按照原施工标段编制。
2.2.10设计院应在竣工预验收施工单位提供竣工草图后三十天内出版正式竣工图。 2.3竣工图的移交及审核
2.3.1设计院应按规定时间、要求向监理移交竣工图,同时移交竣工草图及竣工草图移交单。移交前设计院应经内部审核合格后移交。 2.3.2由监理组织施工单位共同对竣工图进行审核。检查竣工图内容是否与施工图设计、设计变更、洽商、材料变更、施工及质检记录相符合,并在每张竣工图上加盖竣工图章(见附图5),签字认可。竣工图、竣工草图及竣工草图移交单一并移交项目法人,竣工草图移交单由监理组卷归档。
2.3.3竣工图章盖在图内标题栏附近空白处。 2.3.4竣工图章应使用不褪色红印泥。
2.3.5竣工图章中的各栏目填写齐全,签字人应亲笔签字,必须用碳素墨水书写,不得使用纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔等易褪色的书写材料书写或盖章。
2.3.6 监理根据竣工图出图情况填写竣工图质量反馈单(见附图6),作为执行设计质量保证金的依据。对没有按照变更修改的竣工图,监理在反馈单上逐张登记,连同未修改的图纸返回设计单位。设计单位在7日内修改完毕,签字确认,将图纸及竣工图质量反馈单提交监理。
4
监理在工程建设部档案室填写竣工图质量反馈单意见后组卷归档,由国网建设公司提交国家电网公司建设运行部。
2.3.7工程建设部依据竣工草图移交单及竣工草图,对施工、监理单位审核后的图纸进行抽查(比例50%),如发现图纸未做修改,施工、监理单位需重新审核,并相应扣除竣工资料质量保证金。
2.3.8 工程投运一年内,在运行或达标投产、评优和各种检查验收中,发现竣工图图物不符的,设计院需进行复查整改,同时扣除设计院和审核单位的质量保证金。
2.3.9竣工图移交份数不少于四套,即项目法人一套、运行单位两套,施工单位一套;同时提交竣工图光盘2套。如有特殊要求,应在合同中明确。设计院在竣工图正式出版前,应向监理确认所需套数(监理部向工程建设部确定竣工图和光盘套数)。
附图1:设计变更图章
见 号设计变更 (箭头用笔画,引到变更处) 设计变更图章尺寸为:10mm X 50mm
附图2:竣工草图章