三门峡幼儿园教学楼施工组织设计 程中采取。 3、质量标准: 3.1主控项目:

3.1.1混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,检查出厂合格证并经复检合格后允许使用。

3.1.2混凝土的配合比严格按照试验室出具的配合比单进行配置;原材料计量要准确;搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范规定。混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表规定:

材料名称 水泥、掺合料 粗、细骨料 水、外加剂 允许偏差 ±2% ±3% ±2% 3.1.3混凝土强度的试块取样、制作养护和试验要符合施工规范的规定。 3.2一般项目:

3.2.1混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。 3.2.2混凝土搅拌前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整水的用量,达到配合比要求的坍落度。

3.2.3混凝土浇筑完毕后,要进行养护。

①应在浇筑完毕后的12小时以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。 ②混凝土养护时间,不得少于7天,对掺用缓凝剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14天。

③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。

- 21 – 河南天方建设工程有限公司

三门峡幼儿园教学楼施工组织设计 ④混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 3.3现浇混凝土结构尺寸允许偏差和检验方法见下表。

现浇框架混凝土允许偏差和检验方法 项 目 基 础 独立基础 轴线位置 柱、墙、梁 剪力墙 ≤5m 层高 垂直度 >5m 全高(H) 层高 标 高 全高 截面尺寸 表面平整度 预埋钢板中心线位置偏移 预埋管、预留孔中心线偏移 预埋螺栓中心线位置 预留洞中心位置偏移 井筒长、宽对定位中心线 电梯井 井筒全高垂直度 H/1000且≤30 ±30 +8,-5 8 10 5 5 15 +25,0 经纬仪、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 靠尺和契形塞尺检查 尺 量 检 查 10 线、钢尺检查 H/1000且≤30 ±10 水准仪或拉线 8 5 8 经纬仪或吊 允许偏差(mm) 15 10 钢尺检查 检验方法 - 22 – 河南天方建设工程有限公司

三门峡幼儿园教学楼施工组织设计 注:H为柱、墙全高。 4、混凝土质量检查:

4.1本工程采用商品泵送混凝土,为了控制混凝土的坍落度及入模温度,浇筑过程中,安排专人检查坍落度,每隔2小时测一次,并做好记录。发现坍落度有变偏差,及时通知搅拌站加以调整,严禁直接加水调整坍落度。混凝土的入模温度控制在28。C以内。

4.2混凝土浇筑过程中,注意观察模板、支撑、钢筋情况,当发现有变形、移位时,要及时采取措施进行处理。

4.3混凝土试块的制作:在由监理人员见证的条件下试验员进行取样,并严格按施工规范取样,试件留置应符合规定。同级别混凝土每一台班试块取样不得少于一组,同时要满足每100m3的同级别混凝土取样一组。混凝土取样必须在施工现场浇筑点进行取样。

4.4评定结构构件的混凝土强度应采用标准试件的混凝土强度,即标准方法制作的150mm×150mm×150mm的标准立方体试块,在温度为20±3。C,相对湿度为90%以上的环境或水中的标准条件下,养护至28天龄期时桉标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。 5、混凝土工程质量通病防治措施:

混凝土浇筑,很容易出现蜂窝麻面、胀模、接槎不良、预留埋件、孔洞移位、变形及裂缝等,其防治措施如下: 5.1严格现场管理,合理组织操作人员。

5.2模板进行防漏浆设计,柱子的水平施工缝采用隐蔽施工缝的技术。拼缝必须严密,模板和支撑的刚度、强度要符合要求,对拉螺栓的设置要严格

- 23 – 河南天方建设工程有限公司

三门峡幼儿园教学楼施工组织设计 按照施工方案执行。

5.3在梁底及墙角开设100×100的垃圾清理孔,在混凝土浇筑前用空压机将梁底板内的尘渣 清理干净。

5.4限制混凝土下料高度,混凝土自由下落高度不得大于2米。

5.5现场严禁在混凝土中加水,且做到混凝土坍落度波动的范围小于2cm,残存的混凝土不准放入新搅拌的混凝土中。 5.6混凝土常见质量问题防止:

混凝土浇捣常见质量问题防止对策表(一)

质量问题 露 筋 主 要 因 素 1.垫块位移,漏放或间距大 预 防 措 施 1.确保混凝土保护层厚度 2.钢筋过密,大石子阻碍水泥砂2.石子最大直径选用合适 浆不能充满钢筋周围 3.混凝土离析 4.振动棒碰移钢筋 5.拆模过早,碰掉角 3.优化混凝土配合比 4.钢筋密处采用小振动棒 5.正确掌握拆模时间 蜂 窝 1.配合比不准或计量错误造成1.严格控制混凝土配合比,搞好砂浆多石子少 计量 2.混凝土搅拌时间短,未半均匀2.严格控制混凝土搅拌时间,振或振捣不实 3.未分层下料漏振 捣密实 3、分层下料,棒棒相接不漏振 4.下料不当,未设溜槽串筒,石子集中 4.自由倾落高度不超过2米 5.模板严重位移,漏振 5.派专人守模 - 24 – 河南天方建设工程有限公司

三门峡幼儿园教学楼施工组织设计 缝隙夹层 施工缝处理不认真 严格执行施工缝技术技术处理措施 混凝土浇捣常见质量问题防止对策表(二)

质量问题 孔 未经振捣就继续浇筑上层混凝漏振 洞 土 拆模用力不当或过早 缺棱掉角 模时间 梁用振捣棒,板用平板震动器,梁板同时浇筑,只用了插入式除模板四周弹好标高线外,还振捣器振捣,用铁锹拍平,使混 凝土板厚不准 板 面 志,随浇随移动 混凝土未达到强度就上人操混凝土强度1.2MPa后上人,应作,特别是为了保温覆盖或测在混凝土上垫放脚手板,随浇 温,没有搭设脚手架板情况下随退 随盖 测温时拿走角手板 操作 不平 放线误差大 整轴 线位 移 差,以消除误差累计 门窗口模板及预埋件固定不牢防止振捣棒冲击门窗口模板,靠,混凝土浇筑方法不当,造成预埋件坚持门洞口两侧混凝土门窗洞口和预埋件位移较大 对称下料 模板支设不牢固 模板支设方案正确,操作认真 位置线要弹准确,及时调整误应做好一些与板厚相同的标采用正确拆模方法,控制好拆主 要 因 素 预 防 措 施 钢筋较密的部位混凝土被卡,严格分层下料,正确振捣,严防 - 25 – 河南天方建设工程有限公司