。
得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。;
(一)表4 拉线地锚坑深度
土质 拉线程式 普通硬土 土 地 水田、湿石质 备注 7/2.2 7/2.6 7/3.0 7/2.2 7/2.6 7/3.0 上2 V型 ×7/3.0 下1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.-0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.0 2.3 1.7 ②地锚出土长度30cm,实际出土点与正确出士点之间的偏差不大于50cm,如图所示; 300
拉线衬环 单位:mm ③拉线地锚应埋设端正,不得偏斜,地锚的拉线盘应与拉线垂直;
-可编辑修改-
。
④埋设拉线地锚的出土斜槽应与拉线上把成直线,不得有扛、顶现象;
⑤拉线中把与地锚连接处,根据拉线程式不同加装不同规格的拉线衬环,衬环应装在拉线弯回处;
⑥高桩拉线的副拉线、拉桩中心线、正拉线、电杆中心线应在同一垂直平面上,其中任一点的最大偏差不得大于5cm;
⑦吊板拉线的规格按设计要求;
⑧墙拉线的拉攀距墙角应不小于25cm,距屋沿不小于40cm; ⑨水泥拉线盘规格按(一)表5要求。
(一)表5 水泥拉线盘与铁柄规格
水泥拉线盘 拉线程式 长×宽×厚(mm) (mm) 铁柄直径 7/2.2 7/2.6 7/3.0 2×7/2.2 2×7/2.6 2×7/3.0 V型 2×7/3.0 500×300×150 500×300×150 600×400×150 700×400×150 700×400×150 800×400×150 1000×500×300 16 20 20 20 20 22 22 4) 避雷线和地线的技术要求
(1) 避雷线和地线应按设计要求装设。
(2) 避雷线和地线可利用预留孔、绑扎、拉线做避雷线等方法
-可编辑修改-
。
装设,安装规格应符合设计或相关规范要求。
(3)避雷线的地下延伸部分应埋在离地面70cm以下,延伸线(4.0钢线)的延伸长度及接地电阻应符合(一)表6的要求。
(一)表6 避雷线接地电阻及延长线(地下部分)参考长度
一般电杆避雷线要求 土 质 延伸电阻(Ω) (m) 沼泽地 黑土地 粘土地 砂粘土 砂土 80 80 100 150 200 1.0 1.0 1.5 2 5 25 25 25 25 25 2 3 4 5 9 电阻(Ω) 延伸(m) 与10kV电力线交越杆避雷线要求 (4)光缆吊线直接入地或接地线安装规格按设计,吊线及其线路设备接地电阻应符合(一)表7要求。
(一)表7 光缆吊线及其他线路设备接地电阻 设备名称 交接箱地线 用户保安器 其他线路设备 接地电阻(Ω) ≯10 ≯50 土壤电阻率(Ω·m) -可编辑修改-