。
架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范
第一部分 架空光缆线路工程施工规范
根据工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控制点。应按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。
1、 杆路
1) 路由复测
施工单位应对所施工的工程进行复测丈量,以设计单位提供的施工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根电杆的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,复测中继段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种必要的预留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理工程师采用见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工图纸相一致,以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件和施工图纸与实际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工要求时,施工单位需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行下一工序的施工。
(2) 杆距
电杆间的距离按设计规定,允许±5m偏差,但不得随意加大设
-可编辑修改-
。
计杆距。
(3) 电杆的垂直度
利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下垂直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于50mm。
水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移100~150mm。因地形限制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。
终端杆竖立后应向拉线侧倾斜100~200mm. (4) 杆根装置
施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。水泥电杆的杆根装置有卡盘和底盘两种,卡盘用“U”形抱箍固定在距地面400mm处。杆跟装置的安装应符合如下规定:
① 直线路由上电杆杆根用的卡盘一般装在线路的一侧,相邻电杆均用卡盘时应交错装设;杆距长度不等时,装在长杆档的一侧。
② 角杆、终端杆根仅用一块卡盘时,装在拉线的反侧,与拉线方向呈“T”形垂直。用二块卡盘时,下装置装在电杆拉线侧,上装置装在拉线方向反侧。上下装置与拉线方向呈“T”形垂直。
③ 在水稻田和松软的地段用水泥卡盘和水泥底盘固根,在水洼地、鱼塘、水流易冲刷的低洼地带的电杆,要做石护墩。
④ 在泥土容易坍塌沉陷的地方和堤岸下、坡地、水塘边、溪沟附近等有被水冲掉杆根泥土等地方立杆时,采用围桩法或砌石护墩进行加固,在杆根泥土有可能被水冲刷不能存留的地方,采用水泥护墩进行加固。
-可编辑修改-
。
3) 拉线
(1) 拉线采用镀锌钢绞线制做,拉线扎固方式以设计的材料为准进行实施。
(2) 靠近高压电力设施的拉线加装绝缘子,绝缘子距地面的垂直距离应在2m以上。人行道上的拉线宜用竹筒或塑料管保护。
(3) 角拉的距高比为1,否则起不到拉力的作用。轻、中负荷区每8根杆做一处抗风拉线,每32根杆做一处防凌拉线,具体以设计为准。
(4) 拉线与水泥电杆应用抱箍法结合。拉线上把在杆上只有一条光缆吊线且仅装设一条拉线时,拉线抱箍装在杆顶下50cm处。杆上有两层光缆吊线且需要装设两层拉线时,两条拉线抱箍间距为40cm,如图所示。
不小于500 400 吊线 吊线
吊线
拉线 拉线 单位:mm
单位:mm
(5) 拉线把的缠扎应符合信息产业部颁发YD/T5138-2005《本地通信线路工程验收规范》相关规定。
按设计规定本工程拉线上把的扎固采用另缠法,其规格见(一)表2和图所示,允许偏差±4mm,累计偏差不应大于10mm。
(一)表2 拉线上把另缠规格
拉线程式 缠扎首节间 -可编辑修改-
末节留头留头备注 。
线径 长度 隙 长度 长度 处理 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 1×7/2.2 1×7/2.6 1×7/3.0 2×7/2.2 2×7/2.6 2×7/3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 100 150 150 150 150 200 30 30 30 30 30 30 100 100 150 100 150 150 100 用100 1.6m本表数据100 m钢线亦适100 另缠5用于100 圈扎木电固 -100 杆拉线 拉线上把缠扎示意
穿钉
1.6钢线5圈 首节 间
隙 末节 留长 拉线
本工程拉线中把的扎固采用另缠法,其规格见(一)表3和图所示。
(一)表3 拉线中把另缠法规格 夹、缠物拉线程式 类别 首节 间隔 节 节 长 末全钢线留备注 7/2.2 3.0钢线 100 (330) 100 600 (100) 单位:mm -可编辑修改-
。
7/2.6 3.0钢线 150 (280) 100 600 600 600 600 600 600 (100) 7/3.0 3.0钢线 150 (230) 150 (100) 2×7/2.2 4.0钢线 150 (260) 100 (100) 2×7/2.6 4.0钢线 150 (210) 150 (100) 2×7/3.0 4.0钢线 200 (310) 150 V型 2×7/3.0 (100) 4.0钢线 250 (310) 150 (100) 拉线中把缠扎示意
(6) 拉线地锚及其安装要求
① 拉线地锚埋深按(一)表4数据实施,施工时一定按要求,不
-可编辑修改-