《明德110kV输电线路工程创优施工实施细则》?
110kV及以上电力电缆敷设施工工法
1. 前言
电力电缆线路作为城市电网的重要组成部分,在城市电网安全运行中发挥着重要的作用。电
缆敷设的质量、进度是整个电缆工程能否顺利投入运行的关键。电缆敷设是通过人工、机械或人机组合的方法,将电力电缆按设计要求展放到预定位置的施工过程。电缆敷设包括隧道电缆敷设、夹层电缆敷设等方式。电力电缆按绝缘材料可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆,塑料绝缘电力电缆常用有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯绝缘电力电缆。目前交联聚乙烯绝缘电力电缆由于具有良好的电气性能等一系列优点,得到广泛应用,已有取代油浸纸绝缘电力电缆的趋势。橡皮绝缘电力电缆柔软、富有弹性,适用于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合,主要作为矿用、船用电缆以及采掘机械用电缆。本施工方法主要介绍使用电缆输送机进行电缆敷设,将电力电缆按要求展放到预定位置的施工方法。
电力电缆敷设施工传统采用人工和机械牵引敷设。人工敷设电缆工作效率低、成本高,由于
人多,行动上很难取得一致,施工组织相对困难,电缆敷设施工质量与安全难以保证;机械牵引敷设容易造成电缆在转弯处受到过大的侧压力而损伤电缆以及采用牵引网套牵引时因牵引力过大容易造成电缆损伤。公司通过对电缆敷设施工系统研究,决定采用以机械输送为主,牵引为辅、集中同步电气控制的施工方法,总结多年来的实践经验形成了一套成熟、适用的110kV及以上电力电缆敷设施工方法。此方法在工程应用中能够提高电缆敷设的效率和质量,降低施工强度,保证施工安全。通过总结多年的施工经验,编制了隧道内电力电缆敷设施工工法。
2. 工法特点
2.1 本施工方法采用电缆输送机为主和牵引为辅展放电缆,能有效分散电缆敷设时的牵引力,控制侧压力,防止电缆展放过程中对电缆造成机械损伤。
2.2 在电缆牵引头与牵引绳之间串联防捻器,及时消除了钢丝绳或电缆的扭转应力,避免损坏电缆结构以及对施工人员造成伤害。
2.3 本施工方法能在电缆就位时通过调整电缆位置随时调整蛇形波幅,有利于控制电缆蛇形敷设工艺,确保施工快速、高效。
2.4 每台电缆输送机处装设分控箱,敷设中总控箱和分控箱均设专人控制全线电缆输送
机的启动、停止和输送方向。分控箱处设跳闸按钮,紧急时刻,可使全线电缆输送机停止工作,保证施工安全。
2.5 全线采用调频载波电话或步话机等进行通信,信息畅通,实现电缆敷设工程的统一指挥。
2.6 本施工方法特别适合大截面电缆或电缆在转弯多、坡度大的环境下敷设,能够提高工作效率,保证电缆敷设质量,同时能有效保护原有运行电缆的运行安全。
3. 适用范围
适用于电压等级110kV~500kV,截面240mm2~2500mm2电力电缆导管内、构筑物中、桥
梁上以及直埋敷设施工(充油电缆除外)。
页脚内容1
《明德110kV输电线路工程创优施工实施细则》?
4. 工艺原理
采用电缆输送机和牵引组合的敷设方法,在敷设路径上布置电缆输送机和滑车,布置并调试
控制系统和通信系统。施工人员拆除电缆盘护板,将电缆牵引端引下,在电缆牵引头和牵引绳之间安装防捻器,通过机械或人工将电缆牵引至电缆输送机,电缆到达电缆输送机后,启动电缆输送机。电缆输送机由三相电动机提供动力,齿轮组、复合履带将输送力作用于电缆。电缆在多台电缆输送机共同作用下,实现电缆的输送。整盘电缆输送完成后,将电缆放至指定位置,调整蛇形波幅,按要求进行绑扎和固定。
5. 施
5.1 施
施工准备 敷设通道检查 现场布置、调试通信、敷设电缆 工工艺流程及操作要点
工工艺流程 见图5.1。
作要点
5.2.1 施工准备
施工流程图
5.2 操
1.
1) 施工图纸审
等。
2)
正确。
3) 4)
技
电缆固定 质量检验 图5-1施工流程图
术准备
核,核对电缆敷设路径、位置、固定方式对电缆线路与所连接设备相位,确保相位
核
根据电缆的型号、规格选取电缆输送机与滑车。 计算电缆敷设过程侧压力:
式中P—侧压力,N/m;
T—牵引力,N;
R—弯曲半径,m。
5)
计算电缆牵引力,电缆线路牵引力计算公式见表5.2.1-1,各种牵引条件下的摩擦
表5.2.1-1电缆线路牵引力计算示意图 计算公式 公式 系数表5.2.1-2。 牵水平直线 部分 1T?μWL 页脚内容2
《明德110kV输电线路工程创优施工实施细则》?倾斜直线 T1?WL(?cos?1?sin?1)T2?WL(?cos?1?sin?1) 部分 水平弯曲 部分 T布勒算式T2?WRsinh(???sinh?1)1 WR 李芬堡算式2 T2?T1cosh(??)?T 1?(WR)2sinh(??)简易算式T2?T1??? ??WR2?2?2[(1??)?2??]?T1? 当??时T2?21??2?垂直 弯曲 部分 ??WR2?2?2[2??(1??)?]?T1? 当??时T2?1??22? 当?? ?2时T2?T1???2?WR2?2?[(1??)?2??] 21??当???2时T2?T1???2?WR2?2?[2??(1??)?] 21?? 倾斜 面内 垂直 弯曲 部 T2?T1????WRsin?[(1??2)sin??2?(????cos?) ]21??T2?T1???? WRsin?[(1??2()cos?????)?2sin?]21?? T2?T1????WRsin?[?(1??2)sin??2?(cos?????)]21??页脚内容3