个人收集整理文档 勿用做商业用途
清水砖墙勾缝工程质量管理
1、依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 2、施工准备
2.1材料及主要机具:
2.1.1水泥:32.5号普通水泥或矿渣水泥,应用于同品种、同标号、同批号进场地水泥. 2.1.2砂:细砂,使用前过2mm孔径地筛或纱绷筛.
2.1.3粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,其筛余量不大于5%,可取代部分水泥使用.
2.1.4主要机具:扁凿子、锤子、粉线袋、托灰板、长溜子、短溜子、喷壶、小铁桶、筛子、小平秋、铁板、笤帚等 2.2作业条件:
2.2.1结构工程已完成,并经过质量验收,达到合格标准,安装好门窗框. 2.2.2搭好脚手架(或吊栏),搞好完全防护. 3、操作工艺 3.1工艺流程:
弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→清扫墙面→找补漏缝→清理墙面. 3.2堵脚手眼:如采用单排外脚手架时,应随落架子,随堵脚手眼,首先应将脚手眼内地砂浆、污物清理干净,并洒水湿润,再用与原砖墙相同颜色地砖,补砌脚手眼. 3.3弹线找规矩:从上往下顺其立缝吊垂直,并用粉线将垂直线弹在墙上,作为垂直线地规矩,水平缝则以砖地上下楞弹线控制,凡在线外地砖棱,均用扁凿子剔去,对偏差较大地剔凿后应抹灰补齐.然后用砖面磨成地细粉加107胶拌合成浆,刷在修补地灰层上,使其颜色一致. 3.4门窗四周塞缝及补砌砖窗台:勾缝前,将门窗四周塞缝作为一道工序,用1﹕3水泥砂浆将缝堵严、塞实,深浅要一致.铝合金门窗框四周缝隙地处理,按设计要求地材料填塞,同时应将窗台上被碰坏,碰掉地砖补砖好,一起勾好缝. 3.5墙面勾缝前应浇水,润湿墙面. 3.6勾缝:
3.6.1拌合砂浆:勾缝用砂浆地配合比为1﹕1或1﹕1.5(水泥﹕砂),或2﹕1﹕3(水泥﹕粉煤灰﹕砂),应注意随用随拌,不可使用使用过夜灰. 3.6.2勾缝顺序应由上而下,先勾水平缝,后勾立缝.
1 / 3
个人收集整理文档 勿用做商业用途
勾水平缝时用长溜子,左手拿托灰板,右手拿溜子,将灰板顶在要勾地缝口下边,右手用溜子将砂浆塞入缝内,灰浆不能太稀,自右向左喂灰,随勾随移动托灰板,勾完一段后,用溜子在砖缝内左右拉推移动,使缝内地砂浆压实,压光,深浅一致. 勾立缝时用短溜子,可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中,也可将托灰板靠在墙边,用短溜子将砂浆送入缝中,使溜子在缝中上下移动,半缝内地砂浆压实,且注意与水平缝地深浅一致.如设计无要求时,一般勾凹缝深度为4~5mm. 3.6.3墙面清扫:每步架勾完缝后,要用笤帚把墙面清扫干净,应顺缝清扫,先扫水平缝,后扫竖缝,并不断抖掸笤帚上地砂浆,减少污染. 3.6.4墙面勾缝应做到横平竖直,深浅一致,十字缝搭接平整,压实、压光,不得有丢漏.墙面阳角水平转角要勾方正,阴角立缝应左右分明,窗台虎头砖要勾三面缝,转角处应勾方正. 3.6.5防止丢漏缝,应重新复找一次,在视线遮挡地地方、不易操作地地方、容易忽略地地方,如有丢、漏缝,应给以着补、补邓小平.补勾后对局部墙面应重新清扫干净. 3.6.6天气干燥时,对已勾好地缝浇水养护. 4、质量标准
施工质量验收规范地规定 主控工程 一般工程 5、成品保护
5.1勾缝时溅落地灰浆,要随时清扫干净,不准在架子上往下倒砂浆及其它杂物,以免溅脏墙面. 5.2填塞铝合金门窗框时不要乱撕保护膜,勾缝时砂浆不要污染门窗框. 5.3垂直运料地高车架周围,要用塑料薄膜或席子围档,防止砂浆污染墙面. 5.4落架子以前,先将脚手板上地砂浆污物清理干净. 6、应注意地质量问题
6.1横竖缝接槎不平:勾竖缝时没有与横缝接好槎,没有认真反复勾压,扫缝时没有把横竖缝清扫干净.
6.2门窗框周围塞灰不严:没将门窗框后塞灰作为一道工序严格要求,施工时不认真,勾灰时只顾表面,没往里塞. 6.3缝子深浅不一致:灰缝划得深浅不一,操作不认真,技术不熟练. 6.4存在窄缝及瞎缝:勾缝前没有认真检查,没有对窄缝和瞎缝进行开缝处理.
1 2 1 2 水泥及配合比 勾缝牢固性 勾缝外观质量 灰缝及表面 第4.4.2条 第4.4.3条 第4.4.4条 第4.4.5条 2 / 3
个人收集整理文档 勿用做商业用途
6.5缝子漏勾:腰线、过梁、勒脚第一皮砖及门窗膀砖墙侧面经常漏勾,操作者应反复查找,发现漏勾及时补勾. 7、质量记录
7.1原材料地材质证明及实验报告. 7.2水泥出厂合格证. 7.3质量检验评定记录.