D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m
31.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和()应采用专用线路连接。 A.区域显示器
B.消防应急广播扬声器 C.可燃气体报警控制器 D.火灾警报器
32.某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。 A.吊顶上方 B.吊顶上方和下方 C.吊顶下方
D.根据实际实验结果确定
33.某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。 A.1 B.3 C.2 D.4
34.某总建筑面积为5200m2的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()确定。 A.中危险Ⅱ级 B.严重危险Ⅱ级 C.严重危险I级 D.中危险I级
35、下列火灾中,不适合采用水喷雾实行灭火的是() A.樟脑油火灾 B.人造板火灾 C.电缆火灾 D.……火灾 答案A
36、城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心和 ()等部分组成。 A.用户服务系统 B.火警信息终端 C.报警受理系统 D.远程查岗系统 【答案】B
37、某建筑面积为70000m2,建筑告诉为80m的办公建筑,下列供电电源中,不能 满足该建筑消防用电设备供电耍求的是()。
A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷
B.由城市不同的两个区域变电站引來两路电源 C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源
D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组
【答案】A
38、下列关干建筑室内消火栓设置的说法中,错误的是() A.消防电梯前应设置室内消火栓,并应计入消火拴侦用数量 B.设置室内消火栓的建筑,超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓 C.冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内
D.屋顶设置茛升机停机坪的建筑,应在停机坪山入口出设置消火栓
【答案】D
39、下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,其中不符 合规范要求的是()。 A.医疗建筑、老年人建筑
B.建筑dm 积大于*00000m2的商业建筑 C.建筑高度大于于100m的住宅建筑 D.总建筑而积人干20000m2的地下汽车库 【答案】C
40、对于可能散发相对密度为1的可燃气体的场所,可燃气体探测器应设置在该 场所室内空间的()。
A.中间高度位置 B.中间高度位置或顶部 C.下部
D.中间高度位置或下部 【答案】B
41.某2层地下商店建筑,每层建筑而积为6000m2,所设置的自动喷水灭火系统 应至少设置()个水流指示器。 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】C
42、某高层宾馆,下列关于消防设备配电装置的做法中,不能满足消防设备供电要 求的是()。
A.引至消防泵的两路电源在泵房内……切 B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置
C.消防负荷的配电线路设置过负荷和过、欠电压保护装置 D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置 【答案】A
43、与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()
A.取消了压力表,增加虹吸管
B.取消了安全阀,增加了虹吸管 C.取消了安全阀,增加了压力表 D.取消了压力表,增加了安全阀 【答案】D
44、对某石油库迸行火灾风险评估,辨识火灾危险源时,下列因素中,应确定为第*类危险源的是()。 A.雷电
B.油罐呼吸阀故障
C.操作人员在卸油时打手机 D.2000m3的柴油罐 【答案】D
45、下列关丁细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是()。 A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动 B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动
C.闭式系统在喷头动作后,由报力开关直接连锁自动启动 D.闭式系统在在喷头动作后,屮分区抟制阀启闭信号自动启动 【答案】D
46、下列关于……传动……水喷雾……错误的是() A.雨淋报警阀组通过电动开启 B.系统利用闭式喷头探测火灾 C.雨淋报警阀组通过气动开启