B.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
C.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s
D.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s 答案:D
17、下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是() A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头 B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀
C.雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统
D.预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统 答案:A
18、下列火灾中,能够采用IG541混合气体灭火剂扑救的是() A.硝化纤维、硝酸钠火灾 B.精密仪器火灾 C.…… D.…… 答案:B
19.【题干】某火力发电厂输煤栈桥输送皮带总长405m,采用水喷雾灭火系统保护时,该输煤栈桥最多可划分为( )段分段实行保护。
【选项】 A.5 B.4 C.6 D.7
20.【题干】某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是( )。 【选项】
A.集流管应设置安全灌压装置
B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区没活系统的主管道的公称直径相同
C.输送启动气体的管道宜采用铜管
D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
21.【题干】某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是( )。 【选项】
A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B.第一个避难层的避难净面积按某担负的避难人数乘以0.25m2/人计算确定
C.将第一个避难层设置在第十二层
D.第二个避难层的避难净面积按某担负的避难人数乘以0.2m2/人计算确定
22.【题干】下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙保温系统的做法中,错误的是( )。 【选项】
A.建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
D.建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
23【题干】某汽车加油站设置2个单罐容积为30m3的汽油罐,1个单罐容积为50m3柴油罐,该加油站的等级是( )。 【选项】 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
24.根据《地铁设计规范》GB50157-2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是( )
A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280℃是能连续有效工作0.5h
B.地上车站公共区,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h
C.区间隧道,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h D.高架车站公共区,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1h
25.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是( )
A.排救电气火灾应选用离心雾化性水雾喷头 B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘**
C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m
D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m
26.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾控制器,消防联动控制器和( )应采用专用线路连接。 A.区域显示器
B.消防应急广播扬声器 C.可燃气体报警控制器 D.火灾报警器
27.某建筑面积为2000㎡的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地*6m,镂空面积和吊顶总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是( ) A.吊顶上方
B.吊顶上方和下方 C.吊顶下方
D.根据实际实验结果确定
28.某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配置总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择( )台消防联动控制器或联动火灾报警控制器 A.1 B.3 C.2 D.4
29.某总建筑面积为5200㎡的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的*动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于( )。
A.中危险Ⅱ级 B.严重危险Ⅱ级 C.严重危险Ⅰ级 D.中危险Ⅰ级
30.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是()。
A.扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头 B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽
C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m