好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

S7-1200 与 S7-300 Profinet IO 通信(1200作控制器,300作智能设备)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信

(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

PROFINET 智能设备(I Device)功能使CPU 不但可以作为一个智能处理单元处理生产工艺的某一过程,而且可以和 IO 控制器之间交换过程数据。该 PN 设备可以同时作为 IO 控制器和 IO 设备。智能设备功能简化了与 IO 控制器的数据交换以及对 CPU的操作。智能设备可作为IO 设备链接到上层IO 控制器。参考图 1 智能设备功能。

图1 智能设备功能

图1中作为智能设备的SIMATIC CPU/CP 不仅能处理下层分布式I/O 的数据,而且能将数据传递给上层的I/O 控制器。 智能设备的应用领域与优势

智能设备的应用领域: ●分布式处理

可以将复杂自动化任务划分为较小的单元/子过程。这使得过程可管理,从而简化了子任务。

●单独的子过程

通过使用智能设备,可以将分布广泛的大量复杂过程划分为具有可管理的接口的多个子过程。这些子过程存储在各个STEP 7 项目中,而这些项目经过合并可形成一个总的项目。

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

● 专有技术保护

为了对智能设备进行接口描述,各个系统部分只能通过一个GSD 文件来提供,而不是通过 STEP 7 项目来提供。用户程序的专有技术不会被公开。 硬件和软件需求及所完成的通信任务 硬件:

① S7-1200 CPU

② PC (带以太网卡),TP电缆(以太网电缆) ③ 315-2PN/DP V3.2 or Higher ④ ET200S 151-3PN 软件:

STEP7 V11 SP2 or Higher 所完成的通信任务:

① 1200 将数据发送给智能设备315-2PN/DP

② 智能设备315-2PN/DP 采集IO 设备151-3PN 数字量输入 S7-1200 连接智能设备网络结构

下面介绍PROFINET智能设备功能的配置方法,参考图 2 PROFINET网络结构。

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

图2 PROFINET 网络结构

IO控制器 CPU1214C V2.1连接SCALANCE 414-3E交换机和一个IO设备 CPU315-2 PN/DP V3.2构成一个PROFINET IO系统 1。IO设备CPU315-2PN/DP V3.2同时作为PROFINET IO系统 2 的IO控制器连接一台IO设备ET200S IM151-3PN (6ES7 151-3BA23-0AB0) V7.0。CPU315-2 PN/DP就是这个系统中的智能设备。 S7-1200连接智能设备组态步骤

1.首先在 STEP7 V11 SP2的 “Portal View” 中选择 “Create new project” 创建一个新项目,对S7-1200进行硬件组态,选择对应的订货号,这里使用的是6ES7214-1AE23-0XB0,版本是V2.1。参考图3 选择订货号。

图3 选择订货号

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

2.将该订货号直接拖到网络视图中,然后点击CPU 模块,在“属性” 〉 ”常规” 的名称中设置控制器名称。参考图4 S7-1200 设置设备名称。

图4 S7-1200 设置设备名称

4.双击该模块进入设备视图。在设备视图中可以进行S7-1200 系统的硬件配置。参考图5 S7-1200 设备视图。

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

图5 S7-1200 设备视图

5.在设备视图中可以看到整个S7-1200 CPU 的图形。点击以太网口图标,在下面的PROFINET 接口属性中,选择“常规”〉 “以太网地址”,然后在右侧选择“在项目中设置IP 地址”,设置IP 地址和子网掩码。参考图6 设置1200 以太网地址。

图6 设置1200 IP 地址

7.这样就完成了S7-1200 CPU 的硬件组态。然后需要对CPU 315-2 PN/DP 进行硬件组态。在硬件列表中选择订货号,参考图7 CPU 315 选择订货号。

S7-1200 与 S7-300 PN Profinet IO 通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300 PN作为智能设备)

S7-1200 与 S7-300 Profinet IO 通信(1200作控制器,300作智能设备)

S7-1200与S7-300PNProfinetIO通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300PN作为智能设备)S7-1200与S7-300PNProfinetIO通信(S7-1200作为IO控制器,S7-300PN作为智能设备)PROFINET智能设备(IDevice)功能使CPU不但可以作为一个智能处