建筑工程实测实量汇总
一、地基基础与主体结构工程
(一)钢筋安装位置的偏差应符合表一的规定
1 、检查数量,在同一检验批内,对梁、柱和独立基础。应抽查构件数量的
10%,
且不少于 3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查 10%,且不少于 3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度 5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%且均不少于 3 面。
2 、钢筋安装位置的允许偏差和检验方法(表一)
允许偏差 目
(mm) 长、宽
± 10
项
检查方法
钢尺检查
绑扎钢筋网
网眼尺寸
长
绑扎钢筋骨架
± 20 ± 10
钢尺量连续三档,取最大值 钢尺检查 钢尺检查
宽、高
± 5 允许偏差
项
目
检查方法
(mm)
间距 排距
基础
保护层
柱、梁
厚度
± 10 ± 5 ± 10
钢尺量两端、中间各取一点 取最大值 钢尺检查 钢尺检查
受力钢筋
± 5 ± 3 板、墙、 钢尺检查
壳
绑扎钢筋、横向钢筋间距
± 20
20 5
钢尺量连续三档,取最大值
钢尺检查 钢尺检查 钢尺和塞尺检查
钢筋弯起点位置
中心线位置
预埋件
水平高差
+3,0
注: 1 检查预埋件中心线位置时,应沿纵横两个方向测量,并取其中的较大值;
2 以上,
表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到
且不得有超过表数值 1.5 倍的尺寸偏差。
50%及 (二)现浇结构尺寸允许偏差和检验方法
1 、检验数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、 柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于 3 件:对墙和板,应按有代表性 的自然间抽查 10%,且不少于 3 间:对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5mm左 右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查
10%,且均不少于 3 面;对电梯
井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。
2 、现浇结构尺寸允许偏差和检验方法(表二)
允许偏差
项目
( mm)
基础
15 10
钢尺检查
墙、柱、梁
8 5
≤5m
8
经纬仪或吊线、钢尺
检验方法
独立基础
轴线位置
剪力墙
垂直度 层高
检查
经纬仪或吊线、钢尺 10
>5m
检查
H/1000 且≤
全高( H) 30
经纬仪、钢尺检查
水准仪或拉线、钢尺 ±10
层高 标高
检查
±30 ﹢ 8,﹣ 5 ﹢ 25,0 H/1000 且≤
全高 截面尺寸 井筒长、宽对定位中心线
电梯井
钢尺检查 钢尺检查
井筒全高( H)垂直度
30 表面平整度 预埋件 预埋螺栓 预埋管 预留洞中心线位置 8 10 5 5 15
经纬仪、钢尺检查
预埋设施 中心线位 置
钢尺检查
钢尺检查 注 检查轴线、中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值。
3 、混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法(表三)
允许偏差
项目
( mm)
坐标位置
20
钢尺检查
检验方法
水准仪或拉线、钢尺 0, ﹣20
不同平面的标高
检查
±20 0,20 ﹢ 20,0
钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 水平尺、塞尺检查 水准仪或拉线、钢尺 10
平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 凹穴尺寸
每米 平面水平度
5
全长
检查 5
经纬仪或吊线、钢尺
每米 垂直度
全高
10 检查 水准仪或拉线、钢尺
标高(顶部) 预埋地脚螺栓
﹢ 20,0
检查 ± 2 10 ﹢ 20,0 10 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 吊线、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺 ﹢ 20,0
中心距 中心线位置 预埋地脚螺栓孔 深度 孔垂直度
标高
检查
预埋活动地脚螺
中心线位置 栓板
5
钢尺检查 钢尺、钢尺检查 钢尺、钢尺检查
带槽锚板平整度 带螺纹孔平整度
5 2
注:检查坐标、中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值
(三)砌体工程允许偏差和检验方法
1 、抽检数量:没检验批抽查不应少于
检验方法:观察和尺量检查。
5 处。
2 、砖砌体允许偏差和检验方法(表四)
允许偏
项目
项
检验方法 差( mm)
抽检数量
用经纬仪和尺或 10 用其他测量仪器
承重墙、柱全
1
轴线位移
数检查 检查 用水准仪和尺检
2
基础、墙、柱顶面标高
15
不小于 5 处
查
每层 墙面
5
用 2m托线板检查
不小于 5 处
10m
垂直
10
用经纬仪、吊线和
3
全高 度
尺或用其他测量 20
不小于 5 处
10m
仪器检查 5
表面
清水墙、柱
用 2m靠尺和塞尺
4
平整
混水墙、柱 度 水平 灰缝
不小于 5 处
检查
8
清水墙
7
5
拉 5m线和尺检查
10
不小于 5 处
平整 度
混水墙