设计方案
2024年4月19日
1
建筑电气施工组织
文档仅供参考
单位工程施工组织设计
(施工方案)
——电气工程
编 制: 审 核: 编
制
日
期
:
2024年4月19日
月
8
日
2
12
文档仅供参考
目 录
一、工程概况………………………………………‥………1 二、施工布署及施工进度…………………………………‥2 三、施工准备工作计划………………………………………5 四、施工方案…………………………………………………13 五、施工方法与技术措施………………………………………13 六、创造方案…………………………………………………26 七、安全施工技术措施……………………………………‥27 八、质量检验数据标准………………………………………27 九、成品保护措施……………………………………………28 十、降低成本措施……………………………………………28 十一、安全生产、文明施工、保护环境、保障健康………28 十二、分部(子分部)工程、分项工程划分………………30
2024年4月19日
0
文档仅供参考
一、工程概况
1.1编 制 依 据
1.根据***工程施工合同 2.***工程设计图纸
3.建筑电气工程施工质量验收规范GB50303— 4.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300- 5.电缆桥架安装图集86SD169
6.参照建筑电气安装工程施工图集第三册(第二版) 7.其它参照有关图集 1.2工程简介:
工程名称 建筑面积 工程结构 地下 建筑层数 地上 ***工程 ***平方米 框架-剪力墙 二 层 十五层 工程计划 工程地址 建设单位 设计单位 中山市*** 中山市***有限公司 中山市***有限公司 开工日期: 12月12日 竣工日期: 年12月11日 1.3 工程简介:本工程为一类高层公共建筑,车库为二类地下车库,结构型式为框架-剪力墙结构,共十五层,地下一、二层为停车库,一层至十五层为商服。
1.4 电源及供电:
1.4.1本工程为一类高层公共建筑,二类地下停车库,走道照明、值班照明、安防系统用电、电子信息设备用房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等负荷为一级负荷供电,机械停车设备按二级负荷供电,其它电力负荷按三级负荷供电。采用放射式的配电方式。
0
2024年4月19日
文档仅供参考
1.4.2本工程高层公共建筑工作电源、梯间电源由负一层变配电房低压出线柜引来380/220V低压电源,备用电源采用自启动柴油发电机组,一二级负荷采用双电源供电,当主电源停止工作时,发电机自动启动,并能在30S内向负荷供电。 1.5 计量及供电:
1.5.1本工程内部计量拟由配电房低压侧计量。 1.6导线选择及线路敷设:
1.6.1消防动力配电干线选用NH-YJV-1KV阻燃交联电力电缆;照明干线选用BVV-500V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯导线,所有干线均穿SR镀锌钢线槽在竖井内敷设。
1.6.2消防动力及应急照明支线选用。
1.6.3照明平面图中,普通照明回路采用BVV-500 -2.5mm导线,未标根数处均为2根,2~4根穿PC20半硬阻燃塑料管,5~6根穿PC25半硬阻燃塑料管。
1.6.4与土建专业密切配合,作好预留孔洞及预埋管件工作。墙内电气埋管时,导管尽量从砌块孔中穿过防止墙体抹灰后面层开裂。
1.6.5电线电缆载流量采用GB/T16895.15- <布线系统载流量>提供的技术数据,导线穿管线路过长应按规范要求在适当位置加设接线盒。 1.7接地与防雷:
1.7.1本工程接地采用TN-S系统。金属配电箱外壳及所有金属构件均应与接地扁钢可靠焊接。
1.7.2在电井中设置接地干线,规格为40×4镀锌扁钢。 1.7.3 等电位联结:
1
2024年4月19日
2