危 险 点 控 制 措 施

1、停电设备上验电装设地线高低压感电、验电工作应由两人进行,一人验电,一人监护;验电时使用合格的相应电压的验电工具,验电人员必须戴绝缘手套。

2、电缆头上必须逐相验电、放电装设地线。

3、杆上作业高空坠落、物体打击1、作业人员必须戴好安全帽,扎好安全带,传递工具材料用绳索。

4、上杆前检查登杆工具是否良好。

5、吊运重物挤、砸伤人①吊运重物应设专人指挥和监护。②吊运前检查钢丝绳及吊运设备的荷重,严禁过载使用。③起吊前应对受力点进行检查,重物下禁止人员行走或逗留。

6、吊运的重物要用绳索牵引。

7、电缆敷设挤压伤害①电缆敷设应设专人统一指挥。②电缆转弯处,人员要站在电缆外侧。

8、电缆头制作使用喷灯人员灼伤①喷灯加油不得超过容积3/4,喷嘴不准对着人体及设备,打气不得过于饱和。②喷灯使用完毕,应立即放气,放置安全地点冷却。

9、撤杆撤线倒杆跑线伤人①拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防倒措施。 ②撤杆时除指定人员外其余人员必须远离杆下1.2倍杆高距离。③禁止采用突然剪断导地线法松线。

文 明 施 工 措 施

1、 做好工地人员的文明施工与坏保的教育,并建立健全文明施工制度。

2、 成立现场文明施工管理组织,并委派专职人员进行文明施工及环保工作,检查、监督、养成良好文明习惯。

3、 搞好周围环境,做到自产自清,日产日清,工完料净脚下清,建筑垃圾与生活垃圾分开按指定地点存放,并及时清出现场送到规定垃圾销钠场所。严禁随地大小便,违者罚款。

4、 如有特殊作业需先征得负责人许可后,并做好相应的防尘、防污处理,才能施工。 5、 工地及往地均要搞好团结,注意卫生,不要高声喧哗。

6、 后勤部门对食堂作作经常性卫生检查,做好防止集体食物中毒预防工作。 7、 购买本工程的工程平安保险及第三保险和工作意外事故保险,特殊工种人身安全保险。

施 工 技 术 措 施

一、原料及器材质量检验

1、电力线路工程所使用的原材料和器材必须符合下列规定: 有该产品的出厂质量检验合格证明书;

1)有符合国家现行的有关标准的各项质量检验资料;

2)对无检验资料的产品或对产品检验结果有疑问的均应重新抽样,并经检验合格,方准使用。

2、原材料及器材有下列情况之一者,必须重做检验: 1)保管超过期限规定者; 2)因保管不良有变质可能者; 3)试样代表性不够者。

3、预制砼构件及现场浇筑基础,砼使用的碎石或卵石、砂石应符合国家现行标准《普通混凝土有碎石或卵石质量标准及检验方法》《普通混凝土有砂质量标准及检验方法》中的有关规定。

4、现场浇筑混凝土宜用饮用水,即使条件不允许,所使用的水中也不得含有油脂或有害化合物。

5、混凝土掺用的外加剂,应采用符合标准的产品,首次使用应经试验符合质量要求后,方可使用。

6、掺入基础的大块石不得有裂缝,夹层,其强度不得低于混凝土用石标准,尺寸宜为150-250mm,且不得使用卵石。

7、焊条的质量应符合国家现行标准,其品种牌号必须与所使用的钢材的化学万分和机械性能相当,并应具有良好的焊接工艺性能,使用前应进行外观检查,并应符合下列规定:

1)气焊条表面不得有油脂、污秽、腐蚀等;

2)电焊条无药皮剥落,受潮的电焊条必须按焊条说明书规定的温度经过干处理,应再经工艺性能试验,鉴定合格后,方准使用。

二、电杆、拉线基坑及基础埋设

1、据杆高确定电杆埋设深度,杆高10米埋设深度为1.7米,杆高12米埋设深度为1.9米。允许偏差为+100mm、-50mm。

2、若坑深误差超过+100mm应按以下规定处理:

1)砼杆基础,偏差在+100、-300时,其超深部分以填土夯实处理,超过+300时,以铺实灌浆处理。

2)凡不能以填土夯实处理的水坑、流砂坑、淤泥坑,超深部分以铺石灌浆处理。 3)拉线基础坑,坑深不允许有负偏差,当超深后对拉线基础的安装位置有影响时,应填土夯实处理。

3、电杆基础的回填土应夯实。夯实变数按土质、坑深而定,一般不少于三遍,松软土质还需增加夯实变数。如坑内有水,应将水排出,然后填以干土或碎石。

4、新埋设的电杆基础应做好防沉台,台面应高出原地平面300毫米。

5、接地沟的防沉台应高出地面200mm。 三、电杆的组力与绝缘子安装

1、电杆顶端应封堵良好,直线杆横向位移不应大于50毫米。 2、直线杆的倾斜,杆头的位移不应大于杆头直径的1/2。 3、终端杆立好后应向拉线侧预偏,紧线后不应向受力侧倾斜。

4、线路单横担安装,直线杆应安装于受力侧;分支杆、90度转角杆(上、下)及终端安装于拉线侧。

5、横担安装应平直,绝缘子安装应牢固,连接可靠,防止积水。安装时应清除表面灰垢。

四、拉线安装

1、拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500~700毫米。

2、拉线坑应有斜坡,回填土应将土块打碎后夯实,拉线坑宜设防沉层。 五、导线架设

1、导线截面在60平方毫米以上且距离在5档以上,进行方线和紧线时,应使用滑车,滑车直径应大于导线直径的10倍以上,滑轮应转动灵活,轮沟光滑。导线在展放过程中,不应有磨伤、断股、扭弯等现,不得将导线直接放在瓷瓶、横担上拖引,以免卡伤导线和瓷瓶。

2、为补偿由于滑车磨擦造成的前后档、弛度的不平衡,紧线时应进行过牵引,然后松回,反复几次直至前后弛度一致为止(在耐张段中无转角杆时,可采用同时提动导线)。 3、紧线施工前在每个耐张段导线的反向侧装设临时拉线。

4、耐张段的长度大于300米时,过牵引长度宜为20厘米。耐张段小于200米时,过牵引长度不能超过10厘米。

5、架线驰度应在挂线后随即进行检查,其误差不应大于+5%、-5%, 六、杆上变压器的安装

1、一、二次引线排列整齐,绑扎牢固。 2、油枕、油位正常,外壳干净。 3、接地可靠,接地电阻值符合规定。 4、套管压线、螺栓等部件齐全。

5、杆上变压器台距地面高度一般应为2.5~3.0米。安装变压器后,变压器台的平面坡度不应大于1/100。

6、变台高压引下线、母线的相间距离,不应小于0.35米。高压引下线与低压导线间的净空距离不应小于0.4米。

七、接地工程

1、接地体安装必须严格按规定尺寸,如果地表有异物时可横向移动。 2、接地体焊接后,焊口处要做防腐处理。

3、变压器台接地体完成后,其接地电阻值不应大于4欧姆。 4、真空断路器接地体完成后,其接地电阻值不应大于10欧姆。

5、低压线路的重复接地(零线):变压器总容量100KVA以上时重复接地电阻值不应大于10欧姆,变压器总容量100KVA以下时重复接地电阻值不应大于30欧姆,且重复接地不少于3处。

八、降低成本措施

1、严格原材料管理,在采购材料、运输、保管、使用等环境中严格管理,统筹安排,以节约材料费。

2、在工作中严格要求,在生活上处处关心职工,增加企业的凝聚力和向心力,最大限度的提高职工工作积极性。

3、保证机械设备在完好状态下工作,提高设备的利用率,杜绝误工,及往返取料和换料。

4、强质量管理,避免返工损失。 九、竣工资料

1、资料整理要求:竣工资料的整集竣工资料要做到资料完整、数据准确、情况真实、

手续完备。具体做法有如下几条:

① 熟悉工程竣工资料的移交要求及有关规定。

② 积极同建设单位档案人员联系,弄清建设单位在竣工资料方面的具体要求。 ③ 竣工图中应全面、准确地把施工中施工变更联系单的内容修改补充上去,并加盖图纸修改章,注明修改依据。

④ 针对送审的资料一定要严格把关,做到完整、准确、真实,还必须符合建设单位要求。

⑤ 项目部工程技术人员应及时收集整理、汇总、装订成册,为工程项目资料的全部移交做好基础工作。