这个是我自己在设计中遇到过的问题,都是自己总结的,如有错误,请见谅(多为规范内容) 【室外消火栓系统】

1. 消防水源问题:城市给水管网,天然水源,消防水池。

2. 一般民用建筑,厂房,仓库,储罐区,堆场等都应设置室内消防给水和室外消防给水。 3. 耐火等级不低于二级且建筑物体积小于等于3000立方的厂房或居住人口不超过500人

且不超过2层的居住区可不设消防给水。 4. 室外消火栓:

1) 室外高压消火栓给水达到最大总用水量且建筑物的最高处时,水枪充实水柱不小于

10m;

2) 室外低压消火栓给水,室外消火栓栓口水压从室外设计地面算起不应小于0.1Mpa; 3) 计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm,长度120m的有衬里消防水带参数,每支水枪流量不应小于5L/s;

4) 高层厂房,仓库的高压给水水压应满足室内最不利点消防设备水压要求; 5) 消防给水管道设计流速不大于2.5m/s。

6) 建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活管道合并。【合并后的给水管道,当生产、

生活用水达到最大小时用水量时,应保证全部的消防用水量】

5. 消防用水量=室外+室内消防用水量(消火栓,自喷,泡沫,喷雾等系统) 6. 民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量(L/s)

耐火等级 建筑体积m3

<=1500 1500~3000 3000~15000 5000~20000 20000~50000 >=50000 一级、二级 10 15 15 20 25 30 三级 10 15 20 25 30 --- 四级 10 15 20 25 -- ---- 【室外消防用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算】 【成组布置的建筑物应按消防水量较大的相邻两座计算】 7.室外消防给水管道的布置

1)室外消防给水管网应布置成环状;当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状; 2)向环状管网输水的进水管不应小于2条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水量的供给要求。

3)环状管网应采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓数量不宜超过5个; 4)室外消防给水管道的直径不宜小于DN100; 5)室外消防给水管道应符合《室外给水设计规范》。

【室外消火栓保护建筑物不需要两股充实水柱保护,满足消火栓间距即可】 6)两建筑的防火间距为7m。

7)商店疏散人数

地上面积*(50%~70%)*[0.8地下二层,0.85地下一~二层,0.77地上三层,0.6地上四层以上]

8.室外消火栓的布置:

1)消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并靠近十字路口。

2)室外消火栓的间距应不大于120m;

3)室外消火栓保护半径应不大于150m;在市政消火栓保护半径150m以内,且当室外消火

栓用水量小于等于15L/s时,可不设室外消火栓消火栓。

4)室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防水量综合计算确定,每个室外消火栓用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。

5)室外消火栓宜采用地上式消火栓应有一个DN50或DN100和两个DN65的栓口。采用地下式消火栓时,寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施。 6)消火栓据路边不应大于2m,据房屋外墙不宜小于5m。

9.建筑的室外消火栓阀门、消防、消防水泵接合器等设置点应设置相应的永久性固定标识。

10.对室外消火栓管网的设计探讨 消防水池的设置

1)市政给水管网为支状或只有一条进水管且室内消防用水量大于25L/s,

2)考虑火灾时市政供水管道出现故障,消防水池内应储存室外消防用水量。 室外消火栓管网

1) 室外消火栓管网设增压稳压稳压设备 稳压; 2) 室外消火栓管网接高位水箱稳压。 *考虑引入管是否设减压阀,止回阀

*水泵出水管上设压力表,输出信号控制消防泵的启停。 3)可利用市政供水压力稳压(接进DN50的引入管) *在引入管上设防止倒流器; *考虑是否设置计量水表;

*考虑生活供水管网压力是否符合室外消防管网的使用要求; *水泵出水管上设接点压力表实现室外消防泵的自动启动。 4)室外消火栓管进行无压、干式系统设计

室外管网平时处于无压或空管网,消防主泵的启停由泵房及消防控制室的控制柜的手动控制。在启动室外消火栓之前首先要在消防控制室或泵房手动(设在一层或地下一层)室外消火栓泵,并定期对管网系统进行冲水检测。

11.室外消火栓

(1)室外消火栓应沿道路布置,道路宽超过60m,可在道路两边设消火栓,并靠近十字路口。

(2)室外消火栓据路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m,一般可设在住户围栏边。 室外消火栓的间距不应超过120m,保护半径不应超过150m。

【室内消火栓系统】 1. 下列建筑应设置DN65的室内消火栓:

1) 建筑面积大于300平米的厂房、仓库;

2) 体积大于5000立方的展览建筑,商店,旅馆建筑,病房楼,门诊楼;

3) 超过5层或体积大于1000立方的办公楼,教学楼,非住宅类居住建筑等其他民用建

筑;

4) 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当有困难时可只设置干式消防竖管和不带消

火栓箱的DN65的是内消火栓,消防竖管的直径不应小于DN65。

5) 低于以上规模的其他公共建筑设置消防软管卷盘;建筑面积大于200平米的商业服务

网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

2. 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。

3. 消火栓压力:

1) 为了保证安全,建筑高度超过100m的超搞建筑(消防水压超过1.0Mpa),其实内消防

系统给水管网应采取分区供水;为了防止水枪的反作用力过大,便于扑救火灾,当消火栓出水压超过0.5Mpa时。应在消火栓的接管上设置减压设施。为保证水枪有足够的充实水柱,以便有效控制火灾通过减压后,消火栓处水压不应小于0.3Mpa(0.35Mpa)【欠考究】。

2) 压力计算:确定了最不利点的高度和出水压力,计算出阻力损失,流速,通过伯努利方

程就可以计算出消防给水所需压力,最后通过压力计算结果来判断系统采用高压给水系统还时常高压给水系统。

3) 消防水泵:通过计算出的消防给水流量和压力来确定消防水泵的扬程和流量,消防水泵

扬程要略大于计算出的压力和流量,但不能超出过多(相见图集上的说明)。

4) 消防给水管压力不高于1.0Mpa,可采用镀锌钢管;压力高于1.0Mpa,可采用无缝钢管。

4. 室内消防电梯前消火栓不应计入两股水柱中的一股,该消火栓应为单栓,且不必带消防

卷盘。

5. 不应将消火栓设于疏散楼梯间前室内。

6. 室外的水泵接合器应{自喷+消火栓}{自喷+消火栓}设置。

7. 室内消火栓系统采用双栓时应设置两根立管。

8. 非高层建筑火灾初期前10min消防用水量由屋顶消防水箱提供,10min后消防泵启动,

从消防水池抽水供给。

9. 消防系统的确定:消防用水量;消防给水方式;消火栓位置;消火栓个数和型号确定;

消防水池、消防水箱容积的确定;消防管道的水力计算及消防水压的计算;消防水泵的流量、扬程、型号和稳压系统的确定;消防控制系统的确定;消防给水系统的施工图绘制及确定。

10. 消火栓给水系统分类

(1) 按系统供水范围划分:独立的室内消防给水系统,区域集中的消防给水系统(共用

一个泵房的消防给水系统)

(2) 按建筑高度分类:不分区(超过24m不超过50m的高民建筑从室外消防水池取水),

分区

(3) 按消防给水系统方式分:高压,临高压

这个是我自己在设计中遇到过的问题,都是自己总结的,如有错误,请见谅(多为规范内容)

1. 自喷水力计算误区:

1) 认为计算最不点出喷头的工作压力取0.5Mpa; 2) 按照《喷规》确定喷头数定管径;

3) 没有用现行《喷规》的特性系数法计算系统的设计流量,而用作用面积法估算; 4) 认为配水管入口压力绝对不能超过0.4Mpa。

2. 自喷中的问题

1) 管道内水流速度宜采用经济流速,可超过5m/s,但不应大于10m/s; 2) 配水干管和配水支管设计流速一般不超过3.5m/s,常用1.8~2.8m/s; 3) 最不利点出水压一般为1.0Mpa。最小不小于0.05Mpa;

4) 轻危险级,中危险级场所所配水管入口的压力不宜大于0.4Mpa; 5) 建筑高度不超过24m并按轻危险级或中危险级场所设置喷淋系统时,如设置高位水箱确

有困难,因采用5L/s流量的气压泵给水设备供给10min初期水量; 6) 采用临高压给水系统的自动喷水灭火系统,凡超过24m的高层或其他严重危险级和仓库

危险级的建筑均应设高位水箱,且不可用气压给水设备替代;

7) 《喷规》规定水泵接合器的流量宜按10~15L/s,《高规》是“应按”,《建规》是“按”。

3. 局部压力损失:管道局部水头损失宜采用当量长度法计算,当量长度查“喷规”。

4. 自喷系统包括:闭式系统(湿式,干式,预作用),雨淋,水幕,自动喷水-泡沫联用系

统。

5. 自喷系统的确定:方案的确定,给水方式的确定,喷头的布置;喷头型号的确定;管网

水力计算;报警阀、水流指示器的选择;自喷水泵流量、扬程、型号和稳压系统的确定;自动控制系统的确定;自喷系统的施工图绘制及施工要求。

建筑给水排水设计须注意(消防)

这个是我自己在设计中遇到过的问题,都是自己总结的,如有错误,请见谅(多为规范内容)【室外消火栓系统】1.消防水源问题:城市给水管网,天然水源,消防水池。2.一般民用建筑,厂房,仓库,储罐区,堆场等都应设置室内消防给水和室外消防给水。3.耐火等级不低于二级且建筑物体积小于等于3000立方的厂房或居住人口不超过500人且不超