探测器的安装间距,不应超过 10m。感烟探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器距墙壁的距离,不应大于探测器安装间距的一半; e.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于 45o。 (3)线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特别安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。
(4)探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接和焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
(5)探测器的“十”线应为红色,“一”线应为蓝色,其余的传输线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
(6)探测器底座的外接线,应留有不小于 15cm的余量,入端处应有明显标志。
(7)探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完后的探测器底座应采取保护措施。
(8)探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 (9)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 6.手动火灾报警按钮的安装
(1)报警区域内每个防火分区,应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区的任何位置至最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离,不应大于 30m。
(2)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的墙上,距地(楼)
31
**************有限公司 消防安装工程监理细则
面高度 1.5m处。
(3)手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
(4)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于 10cm的余量,且在其端部应有明显标志。
7.火灾报警探制器和火灾警报装置的设置及安装
(1)区域报警控制器的容量不应小于报警区域内的探测区域总数,集中报警控制器的容量不宜小于保护范围内探测区域总数。 (2)音响警报装置发出的音响,应与背景噪音有明显的区别。 (3)灯火警报信号宜作为音响警报信号的辅助手段。灯光警报装置和音响警报装置其中一种发生的任何故障,不应影响另一种装置正常工作。
(4)火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距楼(地)面高度不应小于 1.5m;落地安装时,其底宜高出地坪 0.1~0.2m。
(5)火灾报警控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
(6)引入控制器的电缆和导线,应符合下列要求: a.配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;
b.电缆芯线和导线端,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;
c.端子板的每个接线端,接线不得超过 2根; d.电缆芯和导线,应留有不小于 20cm的余量;
e.导线应绑扎成束,导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。
32
**************有限公司 消防安装工程监理细则
(7)控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插座。主电源应有明显标志。 8.火灾事故广播的设置与安装
(1)控制中心报警系统应设置火灾事故广播,集中报警系统宜设置火灾事故广播。
(2)火灾事故广播扬声器的设置,应符合下列要求:
a.民用建筑应设置在走道和大厅等公共场所,其数量应保证从本楼层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不应超过 25m,每个扬声器的额定功率不应小于 3W;
b.工业建筑内设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB。
(3)火灾事故广播与广播声响系统合用时,应符合下列要求: a.火灾时,应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播声响扩机强制转入火灾事故广播状态;
b.床头控制柜内设置的扬声器,应有火灾事故广播功能;
c.火灾事故广播应设备用扩音机,其容易不应小于火灾事故广播扬声器容量较大三层扬声器容易的总和。 9.消防通讯设备的设置与安装
(1)消防控制室与值班室、消防水泵房、配电室、空调通风机房、电梯机房、区域报警控制器及卤代烷等管网灭火系统应急操作装置处,应设置固定的对讲电话;
(2)手动报警按钮处,宜设置对讲电话插孔;
33
**************有限公司 消防安装工程监理细则
(3)消防控制室内应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话。
10.消防控制设备的设置与安装
(1)消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成: a.集中报警控制器;
b.室内消防栓系统控制装置; c.自动喷水灭火系统的控制装置; d.泡沫、干粉灭火系统的控制装置;
e.卤代烷、二氧化碳等管网灭火系统的控制装置; f.电动防火门、防火卷帘的控制装置;
g.通风空调、防烟排烟设备及电动防、排烟防火阀的控制装置; h.电梯间的控制装置;
i.火灾事故广播设备的控制装置; j.消防通讯设备。
(2)消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。
(3)消防控制设备外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于 2m,其应采用管卡固定,其固定点间距不应大于 0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒,应用锁母固定,并应根据配管规格接地。
(4)消防控制设备对接导线的端部,应有明显标志。
(5)消防控制设备盘(柜)内不同电压等级,不同电流类别的端
34
**************有限公司 消防安装工程监理细则
子,应分开、并有明显标志。 11.系统接地装置的安装
(1)工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。
(2)由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。
(3)工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。
(4)接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。 12.火灾自动报警系统的调试
(1)火灾自动报警系统调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。
(2)调试前按设计要求查验设备规格、型号、数量、备品备件是否符合要求。
(3)调试前检查系统的施工质量,对属于施工中出现的质量问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。重点是检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。
(4)系统调试,应先分别对探测器、手动报警按钮、区域及集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等应逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。
(5)火灾报警系统通电后,应按现行国家标准的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:
35