好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防安装工程监理细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

**************有限公司 消防安装工程监理细则

明发烟区域,消防控制中心再向此区域发电讯号,阀门再开启后,进行排烟。当烟气温度达到 280℃时,阀板处 280℃易熔片断,阀门重新关闭,防止烟火蔓延。本阀在一组动作完毕后,需手动复位,方可进行下一组动作。以上的防火阀、防烟防火阀、排烟防火阀均可增加 0~90℃多档或无级调节功能,则名称就改为防火调节阀,防烟防火调节阀,排烟防火调节阀。系统用了以上几种调节阀后,就不须再另设调节阀。

d.余压阀:为了保证防烟楼梯问及其前室,消防电梯前室和合用前室的正压值,防止正压值过大而导致门难以推开,为此,应在防烟楼梯间与前室,前室与走道间设置余压阀控制其正压间的压力差不超过 50pa。

(4)防排烟风机安装

a.安装前应按设计图纸检查产品型号:规格、数量是否与设计相符,核对装箱清单、说明书、合格证是否齐全完整,并查看设备有无缺损和锈蚀。

b.就位前应对设备基础,支、吊架进行检验,核对放置位置,尺寸,标高及地脚螺栓孔强度是否符合要求,合格后才可安装。

c.除平时用于排风,火灾时转换为排烟的通风系统外,其它的加压送风及排烟系统,因火灾时才使用。运行时间很短可不考虑风机进出口设软接管,消声及减振装置。

d.与大气相通的通风机进出口、须设防护网。 (5)防火阀、防及排烟防火阀安装

26

**************有限公司 消防安装工程监理细则

a.安装位置应正确,安装时应做动作试验,手动及电动操作灵敏、可靠,阀板关闭应严密,易熔片应装于迎气流方向。

b.阀体应单独设支架、吊架安装,以免管道变形影响阀门的开启或关闭。

c.阀体可垂直安装或水平安装,无论何种安装其叶片宜与地面平行。 d.阀体操作器一侧和弹簧机构另一侧,应有不小于 200mm净空间,以便检修。

e.阀门在顶棚内安装时,操作器下方应有尺寸不小于 450 ×450mm的检修孔。

f.防火阀与防火墙之间的连接风管,外表面应用不燃材料隔热,电气线路应设¢20mm的不燃材料保护套管。

g.采用远距离操作时,控制缆绳应用 ¢20mm不燃材料管保护,管的弯曲半径不小于200mm,弯曲处不得超过 3处,缆绳不长于 6m。 h.缆绳缠于操作器上的绕轮时应不小于 3圈,缆绳头应用压板紧固。 i.远控操作器安装时应在墙壁上予置安装盒,安装盒的大小应根据生产厂家提供的规格确定。

(五) 火灾自动报警及控制系统的设置及安装

1.检查进场管线、电线、材料质量、型号规格、产品出厂合格证,并进行外观检查,测量检查,主要材料有钢(塑料)管、电线。重点检查钢管直径、壁厚、电线线芯直径、股根数。

2.检查火灾报警及控制设备的质量、出厂合格证、设备型号、规格必须符合设计要求,主要设备有火灾报警控制器、火灾探测器、火灾报

27

**************有限公司 消防安装工程监理细则

警按钮。

3.火灾自动报警及控制系统供电

(1)应设有主电源(消防电源)和直流备用电源(专用蓄电池)。 (2)消防联动控制装置的直流操作电源电压,应采用 24V。 4.系统布线

(1)火灾自动报警系统的传输线路,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流 250V。

(2)铜芯绝缘导线,电缆线芯的最小截面应符合如下要求: a.穿管敷设的绝缘导线为 1.0mm2; b.线槽内敷设的绝缘导线为 0.75mm2; c.多芯电缆为 0.5mm2。

(3)火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 (4)消防控制、通讯和报警线路,应采取穿金属管保护,并需暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度应不小于 3cm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。 采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。

(5)槽内敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。

(6)不同系统,不同电压等级,不同电流类别的线路,可不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 布线使用的非金属管材、线槽及其附件,应采用不燃或非延燃性材料制成。

28

**************有限公司 消防安装工程监理细则

(7)在管内或槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或槽内的积水及杂物清除干净。

(8)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

(9)敷设在多尘或潮湿场所管路的接口和管子连接处,均应作密封处理。

(10)管子超过下列长度时,应在便于接线处装接线盒: a.管子长度每超过 45m,无弯曲时; b.管子长度每超过 30m,有 1个弯曲时; c.管子长度每超过 20m,有 2个弯曲时; d.管子长度每超过 15m,有 3个弯曲时。

(11)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。

(12)在吊顶敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支承物固定。

(13)线槽的直线段应每隔 1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: a.线槽接头处; b.距接线盒 0.2m处; c.线槽走向改变或转角处。

(14)吊装线槽吊杆直径,不应小于 6mm。

(15)管线经过建筑物变形缝处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝

29

**************有限公司 消防安装工程监理细则

两侧应固定,并留适当余量。

(16)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用 500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于 20MΩ 5.火灾探测器的安装 (1)火灾探测器选择原则:

a.火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射,应选用感烟探测器。如饭店、旅馆、教学楼、办公楼、电子计算机房、电影放映室、楼梯、走道、书库及有电器火灾危险的场所。 b.相对湿度经常高于 95%;可能发生无焰火灾;有大量粉尘,在正常情况下有烟气和蒸汽滞留等的房间宜选用感温探测器。如厨房、锅炉、发电机房、茶炉房、烘干房、汽车库、吸烟室、小会议室及其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。

c.火灾时有强烈的火焰辐射;无阻燃阶段的火灾及需要对火焰作出快速反应的场所宜选用火焰探测器。

d.当有自动联动装置或自动灭火系统时,宜采用感烟、感温及火焰探测器的组合。

(2)点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定: a.探测器至墙壁,梁边的水平距离,不应小于 0.5m; b.探测器周围 0.5m内,不应有遮挡物;

c.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于 1.5m。至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于 0.5m;

d.在宽度小于 3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温

30

消防安装工程监理细则

**************有限公司消防安装工程监理细则明发烟区域,消防控制中心再向此区域发电讯号,阀门再开启后,进行排烟。当烟气温度