保持不小于 150mm的距离。

(9)机械排烟系统与通风,空调系统宜分开设置。若合用时,必须采用可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求。

(10)排烟口风速不宜大于 10m/s。排烟速度愈高排出气体中空气所占比率愈大。即烟气排出量就愈小。 (11)排烟(机械加压送风)道风速: a.采用金属风管不应大于 20 m/s。

b.采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时不应大于 15 m/s。 3.机械防烟加压送风

(1)设置加压送风的目的在于保持疏散通路安全无烟,特别是防烟楼梯间及其前室设加压送风,可使楼梯间的压力大于前室的压力,前室的压力大于走道的压力,并在着火层的人员打开通往前室及楼梯间的防火门时,在门洞断面上保持足够大的气流速度(当门开启时,通过门的风速不宜小于 0.70m/s),能有效地阻止烟气进入前室和楼梯间,保证人员通往安全通路进行疏散。

(2)加压送风的空气必须吸自室外,并不受烟气污染。加压送风的空气不需做过滤、消声或加热等任何处理。

(3)加压空气的排除,可通过走道、房间外窗、竖井自然排出。也可利用走道机械排烟设施排出。 (4)机械加压送风设置部位:

a.不具备自然排烟条件的防烟楼梯间,消防电梯间前室或合用前室; b.采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;

21

**************有限公司 消防安装工程监理细则

(5)加压送风量按有关规定采用。

(6)层数超过三十二层的高层建筑。其送风系统及送风量应分段设置及计算。

(7)剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口分别设置。

(8)机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

(9)机械加压送风系统,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有一定的余压值:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;消防电梯前室,合用前室,封闭避难层为 25Pa 至 30Pa。

(10)防烟楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口,使楼梯间内压力保持均匀。送风口应采用自垂百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开百叶风口时,应在加压送风机的压出管上设置止回阀,送风口速度不宜大于 7m/s,每个风口面积,按总风量除以风口数确定,自垂百叶风口净面积按 70%外形尺寸面积计,风口位置应设在房间下部。

(11)消防电梯前室或合用前室的加压送风口应每层设置,风口为常闭,风口面积按总风量的 1/3确定,发生火灾时开启着火层及相邻上下两层的风口。风口应设手动和自动开启装置,

并应与加压送风机的启动装置联锁,风口位置应在房间下部。 (12)机械加压送风系统的管道上不应设置防火阀及调节装置。

22

**************有限公司 消防安装工程监理细则

4.防火、防排烟系统设备和部件的设置及安装

(1)防烟用机械加压送风系统可采用轴流、斜流、混流,通风机柜或中低离心通风机。风机位置应根据供电条件风量分配均匀,不受火灾威胁的因素确定。

(2)排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,排烟屋顶风机,及电机置于柜外的通风机柜,即排烟风机应保证在 280℃时能继续工作 30min,并应在其机房或风机入口处设有当烟气温度超过 280℃能自动关闭的排烟防火阀。风机安装位置应装于烟气流的顶部。 机械加压送风机及排烟风机的全压应按系统最不利环管路进行计算,机械加压送风系统还应增加送风房间所需的余压值。风机风量应考虑系统漏风损失,对金属风道为 15%,对土建风道为 25%。 (3)防火、防排烟系统部件功能及设置 a.防火类

(a)防火阀:常开,70℃温度熔断器自动关闭(防火),手动关闭,手动复位,可输出联动电讯号。装于通风空调系统风管上,防止火势沿风管蔓延。装于风管穿越防火分区的隔墙处。穿越通风、空调机房及重要的房间或火灾危险性大的房间和楼板处。垂直风管与每层水平风管交接处的水平管道上。穿越变形缝处的两侧及厨房、浴室、厕所等垂直排风管道的各层未设防止回流措施的支管上。

(b)防火风口:常开,70℃温度熔断器自动关闭(防火),手动关闭,手动复位,可输出联动电讯号。一般安装在通风空调系统送、回风管上(由防火阀带铝合金风口组成)。

23

**************有限公司 消防安装工程监理细则

(c)防烟防火阀:常开,靠烟感器控制动作,用电讯号通过电磁铁关闭(防烟),还可 70℃温度熔断器自动关闭(防火),手动关闭,手动复位,输出关闭电讯号,装于通风空调系统风管上,防止烟火蔓延。

(d)防火门:防火门一般设于划分防火分区的防火墙上及疏散走道、楼梯间和前室等处。防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散走道、

楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和关闭电讯号反馈给消防控制中心的功能。设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧。且门开启后不应跨越变形缝。 (e)防火卷帘:防火卷帘可代替防火墙,应在两侧设闭式自动喷水灭火系统,其喷头间距不应小于 2.0m。设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有手动、自动和机械控制的功能。 b.防烟类

(a)加压送风口:常闭,靠烟感器控制,电讯号开启,也可手动(或远距离缆绳)开启,可设 280℃温度熔断器重新关闭装置,输出动作电讯号、联动送风机开启。用于加压送风系统风口,起赶烟、防烟作用。

(b)多叶送风口:常闭,电讯号开启,手动开启,280℃温度熔断器重新关闭,手动复位,输出工作电讯号,用于前室及合用前室加压送

24

**************有限公司 消防安装工程监理细则

风。

(c)挡烟垂壁:需要防排烟的房间,走道和地下室,可用从顶棚下突出不小于 500mm的挡烟垂壁,隔墙及梁来划分防烟分区。挡烟垂壁应用非燃材料制作,如钢板、夹丝玻璃、钢化玻璃等。挡烟垂壁可分固定及活动两类,活动挡烟垂壁应由感烟、感温探测器控制,或与排烟口联动或受消防控制中心控制,但同时应能就地手动控制。活动挡烟垂壁落下时,其下端距地面的高度应大于 1.8m。 c.排烟类

(a)排烟阀:常闭,电讯号开启或手动开启,输出开启电讯号联动排烟风机开启。装于排烟系统风管上;

(b)排烟防火阀:常闭,电讯号开启,手动(或远距离缆绳)开启,280℃温度熔断器重新关闭,输出动作电讯号,装于排烟系统的支管和排烟风机入口风管上。

(c)排烟口:常闭,电讯号开启,手动(或远距离缆绳)开启,280℃温度熔断器重新关闭,手动复位,输出电讯号联动排烟风机,装于排烟房间的顶棚或墙壁上。

(d)排风排烟防火阀:双功能控制器,电讯号开启与关闭,280℃温度熔断器最后关闭,手动复位。输出开启与关闭电讯号。本阀用在排风排烟合二为一的排风(烟)系统中。平时作排风用,发生火灾时,阀体可有选择地关闭或打开,则起到排烟作用。其具体功能是,阀体叶片平时由双功能控制盒手动牵引打开,作排风用,当某一区域感烟报警,消防控制中心发出电讯号,系统所有阀关闭。此后感烟探器探

25

消防安装工程监理细则