**************有限公司 消防安装工程监理细则

范围:

(1)清水,酸碱,化学泡沫灭火器为 4~55℃;

(2)干粉灭火器,贮气瓶式为-10~55℃,贮压力式为-20~55℃; (3)卤代烷灭火器为-20~55℃; (4)二氧化碳灭火器为-10~55℃。 (四) 防烟和排烟系统的设置安装 1.自然排烟

(1)自然排烟利用外窗,阳台,凹廊或专用排烟口,竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。

(2)除建筑高度超过 50m的一类公共建筑和建筑高度超过 100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

(3)采用自然排烟时,外窗或排烟口的有效面积应不小于下列规定: a.靠外墙的防烟楼梯间的前室或消防电梯前室,可开启的窗的面积不小于 2m2 。合用前室不小于 3m2;

b.靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于 2m2 ;

c.长度不超过 50m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的 2%;

d.需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于房间面积的 2%; e.净空高度小于 12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的 5%;

16

**************有限公司 消防安装工程监理细则

f.不靠外墙的防烟楼梯间前室或消防电梯前室进风口面积不小于 1m2 ,进风道断面积不小于 2m2 ,排烟口不小于 4m2 ,排烟竖井断面不小于 6m2 。不靠外墙的合用前室,进风口不小于1.5m2 ,进风道断面不小于 3m2 ,排烟口不小于 6m2 ,排烟竖井不小于 9m2 ;

g.多层房间共用一个排烟竖井进行自然排烟时,每层防烟分区面积应小于 500m2,每层排烟口面积为该防烟分区面积的 2%,竖井烟气排出口面积为最大防烟分区面积的 2%。

(4)防烟楼梯间前室,利用阳台,凹廊或前室内有两个以上不同朝向的可开启外窗进行自然通风时,该楼梯间可不设防烟设施。 (5)排烟口设于房间净高的 1/2以上,宜设在距吊顶板下 800mm以内,进风口应设于房间净高的 1/2以下。

(6)内走道和房间的排烟口,至该防烟分区最远点应在 30m以内。 (7)排烟口进风口应由非燃烧材料制成,宜设置手动或自动开启装置,手动开关应设在距地坪 0.8~1.5m处。 2.机械排烟

(1)一类高层建筑和建筑高度超过 32m的二类高层建筑的下列部位设置机械排烟:

a.无直接天然采光和自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接天然采光和自然通风,但长度超过 60m的内走道;

b.面积超过 100m2,且经常有人停留或可燃物较多的无窗房间或设固定窗的房间;

17

**************有限公司 消防安装工程监理细则

c.不具备自然排烟条件或净空高度超过 12m的中庭;

d.各房间总面积超过 200m2 或一个房间面积超过 50m2 ,且经常有人停留或可燃物较多的地下室(利用窗井等开窗进行自然排烟的房间除外);

(2)面积超过 2000 m2的地下汽车库应设置机械排烟系统,机械排烟系统可与人防卫生等排气通风系统合用。

(3)洁净厂房疏散走道应设置机械防排烟设施,洁净室机械防排烟系统宜与通风,净化空调系统合用,但必须采取可靠的防火安全措施。 (4)设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: a.防烟分区可采用挡烟垂壁,隔墙或从顶棚下突出不小于 500 的梁划分;

b.排风量按划分的防烟分区大小计算。每个防烟分区的面积不应超过500 m2 ,且防烟分区不应跨越防火分区。

c.负担一个防烟分区排烟或净空高度大于 6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于 60m3 /h计算(单台风机最小排烟量不应小于 7200m3 /h);

d.负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大排烟分区面积每平方米不小于 120m 3/h 计算;

e.中庭体积小于 17000m3 时,其排烟量按其体积的 6次/h换气次数计算;中庭体积大于17000m3 时,其排烟量按体积的 4次/h换气次数计算,但最小排烟量不应小于 102000m3;

18

**************有限公司 消防安装工程监理细则

f.竖向布置的走道排烟系统,其排烟量,按最大走道防烟分区面积每平方米不小于 120 m3 /h计算;

(5)设置排烟系统时防烟分区面积的划分:

a.走道的机械排烟系统宜竖向布置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置;

b.走道按规定需要设排烟设施,而房间(包括地下室)不设,且走道与房间相通的门为防火门时,可只按走道面积划分防烟分区;如果走道与房间相通的门为非防火门时,防烟分区面积的划分,应包括房间的面积;

c.房间(包括地下室)按规定需要设排烟设施,而走道不设时,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按房间面积划分防烟分区;如房间与走道的门不是防火门时,则防烟分区面积的划分,应包括走道的面积;

d.走道和房间(包括地下室)按规定均设排烟设施,可根据具体情况分设或合设排烟设施,按分设或合设排烟设施的情况划分防烟分区; e.当建筑面积较大时,可划分几个防烟分区,分成多个排烟系统,并将竖风道分散布置在相应防烟分区内,以便尽量缩短水平风道,这样排烟效果好且经济。

(6)排烟口及烟气排出口设置:

a.排烟口应设在顶棚上或距顶棚 800mm以内的高度处的墙上,对于顶棚高度超过 3m的建筑物,排烟口可设在距地面 2.1m以上的墙面上。且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应

19

**************有限公司 消防安装工程监理细则

小于 1.5m。设在顶棚上的排烟口,距可燃物的距离不应小于 1.0m。排烟口距该防烟分区内最远的水平距离不应超过 30m;

b.同一防烟分区内设置数个排烟口(每个排烟系统,排烟口数量不得超过 30个)时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量则等于各个排烟口排烟量总和;

c.排烟口平时关闭,当火灾时仅开启着火层的排烟口,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。 d.排烟口的开启方式一般有三种

(a)手动开启,控制器直接装于排烟口外壁处,火灾时,操作手柄或拉绳可迅速将排烟口开启;距地板宜为 1.8m;

(b)与感烟器联动而自动开启,感烟器的作用半径不应大于 10m; (c)远距离操纵开启,控制器设于排烟口附近的墙或柱上,通过缆绳控制。

e.烟气排出口,既不能将排出的烟气直接吹在其它建筑物上,也不能妨碍人员避难和灭火活动的进行,也不能让烟气再被空调或通风设备吸入,此外,必须避开有燃烧危险的部位。

f.当烟气排出口在室外时,应考虑有防止雨水、虫、鸟等侵入的措施并要求排烟时坚固不脱落。

(7)设置机械排烟的地下室及地下汽车库内无直接通向室外的汽车进出口,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排风量的 50%。 (8)排烟管道必须采用不燃材料制作,安装在吊顶内的排烟管道,应有隔热保温措施,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物

20

消防安装工程监理细则

**************有限公司消防安装工程监理细则范围:(1)清水,酸碱,化学泡沫灭火器为4~55℃;<