4.水泵接合器

(1)室内消火栓给水系统和自动喷水系统应设水泵接合器; (2)水泵接合器应设在室外便于消防车使用地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m;

(3)水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。 5.消火栓

(1)室外消火栓:

a.应沿道路设置,道路宽度超过 50m时,宜设在道路两边,并宜靠近十字路口;

b.消火栓距路边不应超过 2m,距房屋外墙不宜小于 5m。消火栓的间距不应超过 120m;

c.地上式消火栓应有 DN150或 DN100和两个 DN65 的栓口; d.地下式消火栓应有 DN100 和 DN65 的栓口各一个,须装于消火栓井内,其井盖应与给水表井和排水检查井一致,应有明显区别。重型与轻型井盖不得混用;

e.地下消火栓的顶部出水口与井盖底面的距离不得大于 400mm。如超过应加短管;

f.管道穿过井壁处应严密,不漏水。 (2)室内消火栓

a.应设在消防电梯前室及走道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时

11

**************有限公司 消防安装工程监理细则

达到(水枪充实水柱当建筑高度小于100m时不应小于 10m;大于 100m时不得小于 13m)。

b.对高层民用与工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房室内消火栓的间距不应大于 30 m,其它单层、多层建筑及裙房不应大于 50 m;同一建筑物内应采用同一型号规格的消火栓其栓口应为 DN65,每根水带长度不应超过 25 m,水枪喷嘴口径不应小于 19 mm; c.箱式消火栓的安装应符合下列规定: (a)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧; (b)栓口中心距地面为 1.1m;

(c)阀中心距箱侧面为 140mm,距箱后内表面为 100mm; (d)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为 3mm。

d.室内消火栓系统安装完毕在系统水压试验合格后,应取顶层(或水箱间内)所设试验和检查用消火栓及首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

e.高级旅馆,重要办公楼,一类建筑的商业楼,展览楼,综合楼,避难层等和建筑高度超过 100m的其它高层建筑,均应设消防卷盘。 6.报警阀

(1)报警阀宜设在明显地点,且便于操作,距地面高度宜为 1.2m,报警阀的地面应有排水措施。

(2)采用闭式喷头的自动喷水灭火系统的每个报警阀控制喷头数不宜超过下列规定:

a.湿式和预作用喷水灭火系统为 800个;

12

**************有限公司 消防安装工程监理细则

b.有排气装置的干式喷水灭火系统为 500个;无排气装置的干式喷水灭火系统为 250个。 7.水力警铃

(1)水力警铃应设在有人值班的地点附近,与报警阀的连接管道应采用镀锌钢管,长度不大于 6m时,管径为 15mm;大于 6m时为 20mm,但最大长度不应大于 20m。

(2)水力警铃的启动压力不应小于 0.05MPa。 8.喷头

(1)喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应增设能补偿喷水强度的喷头。装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

(2)在不同的环境温度场所内设置喷头时,喷头公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。

(3)在有腐蚀性气体的环境场所内设置喷头时,,应进行防腐处理,并应采取不能影响喷头感温元件功能的措施。 (4)标准型喷头布置间距: a.严重危险级的生产建筑物为 2.8m; b.严重危险级的储存建筑物为 2.3m;

c.中危险级的建、构筑物为 3.6m(含边墙型喷头); d.轻危险级的建、构筑物为 4.6m(含边墙型喷头)。

以上各危险级的建、构筑物内喷头与墙及柱面的最大间距均为喷头间距的一半。

13

**************有限公司 消防安装工程监理细则

(5)仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定;货架内喷头的间距不应小于 2m,并不应大于 3m。

(6)喷头溅水盘与吊顶,楼板,屋面板的距离不宜小于 75mm,并不宜大于 150mm,当楼板及屋面为非燃烧体时,其间距不宜大于 300mm。

(7)喷头布置在有坡度的屋面板、吊顶下时,喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于 1:3并且在距屋脊 750mm范围内无喷头时,应在屋脊处增设一排喷头。

(8)喷头溅水盘布置在梁侧附近时,喷头与梁边的距离应不影响喷洒面积的要求确定。

(9)在门窗洞口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于150mm;距墙面的距离不宜小于 75mm。并不宜大于 150mm。 (10)在吊顶、屋面板、楼板下安装边墙型喷头时,其两侧 1m范围内和墙面垂直方向 2m范围内。

(11)边墙型喷头距吊顶、楼板、屋面板的距离,不应小于 100mm,并不应大于 150mm;距墙边的距离不应小于 50mm,并不应大于 100mm。

(12)边墙喷头的布置应符合下列要求:

a.宽度不大于 3.6m的房间,可沿房间长向布置一排喷头; b.宽度介于3.6m与 7.2m的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头,宽度大于 7.2m的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头,还应按上述规

14

**************有限公司 消防安装工程监理细则

定在房间中间布置标准喷头。 9.水流指示器

(1)除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区,每个楼层均应设水流指示器。

(2)仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。 (3)当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。 10.试水阀及试水装置

(1)每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其它防火分区,楼层的最不利点喷头处,均应设直径为 25mm的试水阀。

(2)末端试水装置应由试水阀,压力表以及试水接头组成。试水接头出口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区的最小流量系数。喷头末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。 (3)末端试水装置的连接管,其管径不应小于 25mm。 (三) 灭火器的设置要求

1.灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2.灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

3.手提式灭火器宜设置在挂钩,托架上或灭火箱内,其顶部离地面高度应小于 1.5m,底面离地面高度不宜小于 0.15m。

4..灭火器不应设在潮湿或强腐蚀性地点,当必须设置时应有相应的保护措施。

5.灭火器不得设置在超出使用温度范围的地点,各种灭火器使用温度