**************有限公司 消防安装工程监理细则
为不影响工期,需监理人员处理,一定要征得设计方或建设单位同意后才能进行。一般问题监理人员出“监理通知”自行解决。 4.对工程安装中须承建方应遵守的有关标准、规范及重要的质量要求,应书面向承建方提出。
5.在工程施工中,发现存在安全事故隐患时,应要求承建方整改,问题严重的,应要求暂停施工,并及时通知建设单位。承建方拒不整改或不停止施工的应向主管部门报告。
6.施工现场多工种交叉作业时,要求承建方对各工种要沟通配合,事先安排好施工顺序,做到流水作业,忙而不乱,以免造成窝工或返工,且应保护好已完工成品,若有损坏,要求责任方进行修复或赔偿。 7.在土建施工时,要求土建专业监理人员,协助本专业的施工人员与土建专业施工人员一道,按设计图纸施工好所需的设备基础,预埋件、预留孔及设备运输通道。
8.对于隐蔽工程在隐蔽前必须进行隐蔽验收,检查施工质量是否符合要求,发现问题待整改合格后,才能签字验收,进入下道工序的施工。 五、施工阶段监理控制要求及工作内容
根据我监理公司在监理工作中,体会到各工程的承建方施工水平参差不齐,有的单位施工经验缺乏,施工资料一无所有,盲目地进行无序施工。给监理工作带来很多不便,为了保证施工质量,本监理实施细则除提出监理控制要点外,并增了常用的施工方法及要求。因消防工程对防止和减少火灾危害,保障人身安全和财产安全,起着重要作用。若所提供的方法及要求与现行的规程,规范和有关标准及设计
6
**************有限公司 消防安装工程监理细则
图纸有不符之处,或未提及的部分应以现行的规程,规范和有关标准及设计图纸为准。
(一) 消防水系统的设置及安装
1.检查进场管材,管件的质量,规格及产品出厂合格证是否符合要求。 2.主要材料有镀锌钢管,无缝钢管,重点检查管道规格尺寸及管道壁厚。(自动喷水消防系统应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管) 3.消防用水可由给水管网,消防水池供给。利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。 4.室外消防给水管道的布置应符合下列要求:
(1)室外消防给水网应布置环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过 15升/秒时,可布置成枝状。
(2)环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生 故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。 (3)环状管网应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓数量不宜超过 5个。
(4)室外消防给水管道的最小直径不应小于 100mm。 5.室内消防给水管道的布置应符合下列要求:
(1)室内消防给水系统应与生活,生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应小于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。 (2)室内消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充
7
**************有限公司 消防安装工程监理细则
实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于 100mm。
(3)室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,如有困难,可合用消防水泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
(4)室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的管道不超过一根。当竖管超过 4根时,可关闭不相邻的两根。
6.管道和部件安装前,必须清楚内部污物和杂物,安装中断或完毕的敞口处应临时封闭。
7.焊接钢管的管径小于或等于 32mm,采用螺纹连接,管径大于 32mm采用焊接或法兰连接,镀锌钢管采用螺纹连接,当管径大于 100mm时,可采用卡箍式法兰或焊接,但应对焊缝及热影区的表面进行防腐处理。
8.管道支,吊,托架的安装位置应正确,埋设应平整牢固,与管道接触应牢靠。
9.自动喷水灭火系统设置及安装应符合下列要求:
(1)自动喷水灭火系统管道的连接,充水系统,可采用螺纹连接或焊接;充气或气水交替系统,应采用焊接。
(2)每个自动喷水灭火系统应设有警报阀,控制阀(应设启闭指示装置),水力警铃,系统检验装置和压力表;宜设水流指示器,压力开关等辅助电动装置。
8
**************有限公司 消防安装工程监理细则
(3)采用闭式喷头的自动喷水灭火系统应设有延迟器等防止误报警的装置。
(4)自动喷水灭火系统的每根配水支管或配水管的直径不应小于 25mm。每侧,每根配水支管设置的喷头数应符合下列要求: a.轻及中危险级的建,构筑物均不应多于 8个(含同一配水支管在吊顶上下布置喷头时,包括上下侧的喷头数)。 b.严重危险级的建、构筑物不应多于 6个。
(5)自动喷水灭火系统管网内的工作压力不应大于 1.2MPa. (6)自动喷水灭火系统应设泄水装置。
(7)自动喷水灭火系统的管道应有坡度。充水系统应不小于 0.002;充气系统和分支管应不小于 0.004。
(8)安装自动喷水灭火装置,吊架与喷头的距离,不应小于300mm,距末端喷头的距离不大于 750mm。吊架应设在相邻喷头间的管道上,当相邻喷头间距大于 3.6m,可设一个,小于1.8m,允许隔段设置。 (9)在自动喷水灭火系统的控制信号阀前,应设阀门,在其后面不应安装其它用水设备。
10.水幕系统的设置及安装应符合下列要求:
(1)需要进行水幕保护或防火隔断的部位,宜设置水幕系统。 (2)水幕系统可采用自动或手动装置。 (3)水幕喷头应均匀布置,并应符合下列要求:
a.水幕作为保护使用时,喷头成单排布置,并喷向保护对象; b.舞台口和面积大于 3m的洞口部位,喷头宜双排布置;
9
**************有限公司 消防安装工程监理细则
c.每组水幕系统的安装喷头数不宜超过 72个; d.在同一配水支管上应布置相同口径的水幕喷头。 11.消防系统水压试验
对各种材质的消防管道系统的试验压力均为工作压力的 1.5倍,但不得小于 0.6MPa。水压 试验时先升至试验压力,观察 10min,压力降不超过 0.05MPa,设备、管道、附件和接口未发生漏裂,然后将压力降至工作压力,进行外观检查,不漏为合格。 (二) 消防设备及附件的设置及安装
1.检查进场消防设备及附件厂家生产许可证、检查消防设备及附件出厂合格证。消防产品型号、规格,数量必须符合设计要求。 2.主要设备及附件有消防水泵、消火栓、水泵接合器、喷头、水流指示器等。 3.消防水泵
消防水泵应设备用泵、备用水泵的工作能力不应小于主要消防水泵; (1)一组消防水泵、吸水管不应小于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍 能通过全部水量;
(2)消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门。供水管上应装阀门、止回阀、压力表和 DN65 的检验放水阀;
(3)水泵就位前应对设备基础进行验收,核对放置位置、尺寸、地脚螺栓孔强度是否符合要求,合格后才可安装;
(4)消防水泵应保证在火警后 5min内开始工作,并在火场断电时能正常运转。
10