好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

市政工程质评表(质量评定)及具体填写方法(全)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、质 评 表

2.1 质评表3的填写

这是工程施工中填得最多的表之一,但仍有不少施工单位填得不对,或填得不够规范。主要工程数量应填写清楚,因为应检点数是按工程量根据标准中规定的频率得出来的。如果检测频率是面积工程量应能反映出面积的数量。外观检查项目按评定标准中相关内容填写。量测项目填写应按标准中的项目名称填,应规范用词。量测项目按标准是与规定值作比较的,在实测栏中应填实测值。而不少施工单位仍填实测偏差值,这是不对的。只有当量测项目在标准中是规定允许偏差值的,在实测栏中才应填实测偏差值。签字各栏均应有相关方签字,交方与接方是同一班组也应签字。

工序施工完毕后,应及时填写工序质量评定表。表中内容应填写齐全,签字手续完备规范。 2.2 质评表2、质评表1的填写

市政工程由工序组成部位,部位组成单位工程。其质量的检验与评定一般按工序、部位、单位工程三级进行。但市政工程中除桥梁外,道路工程与排水工程有时不划分部位,所以道路工程与排水工程也可以按工序、单位工程两级进行。也可以按长度将一个单位工程人为地划分成若干个部位。排水工程也有将污水管作为一个部位,雨水管作另一个部位的。具体如何划分应根据工程实际情况来定。

单位工程完成后,由工程项目负责人主持,进行单位工程质量评定,填写质评表1。由工程项目负责人和项目技术负责人签字。加盖公章作为竣工验收的依据之一。

工序质量评定表 之一

质评表3

单位工程名称:××市××路 部位名称:道路 工序名称:北快车道土路基 桩号位置:0+560-0+800 主要工程数量 长240m ,宽13.85m 序号 外观检查项目 质 量 情 况 评 定 意 见 1 CJJ1-90 3.3.1 路床无翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象 2 CJJ1-90 3.3.2 用12~15t压路机碾压后,轮迹深度不大于5㎜ 符合CJJ1-90标准的相关要求 3 CJJ1-90 3.3.3 路床允许偏差符合下列规定 4 序号 量测项目 规定值或 允许偏差 (mm) ±20 20 0~200 ±20且不大于0.3% 接 方 班 组 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 1 2 2 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 -2 -3 3 14 15 应检 点数 12 12 6 12 合格 合格点数 率(%) 10 10 6 11 83.3 83.3 100 91.7 89.56 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 中线高程 平整度 宽度 横坡 -2 -5 29 17 80 -6 60 4 监 理 意 见 2 14 26 15 14 5 15 140 6 6 7 7 11 22 11 1120 50 20 -2 14 12 22 17 21 23 5 6 130 5 交 方 郑和(签字) 班 组 郑和(签字) 签 字:钱望 平均合格率(%) 评定等级

施工项目技术负责人:程如新(签字) 施工员:张青(签字) 质检员:王五 (签字) ×× 年 6 月 15 日

工序质量评定表 之二

质评表3

单位工程名称:××市××路 部位名称:道路 工序名称:北侧快车道塘渣 桩号位置:0+560-0+800 主要工程数量 长240m ,宽13.85m, 厚度30㎝ 序外观检查项目 质 量 情 况 评 定 意 见 号 1 CJJ1-90 4.2.1 表面坚实、平整,嵌缝料无浮于表面或聚集形成一层情况 2 CJJ1-90 4.2.2 用12t以上压路机碾压后,轮迹深度不大于5㎜ 符合CJJ1-90标准的相关要求 3 CJJ1-90 4.2.3 碎石基层允许偏差符合下列规定 4 序号 1 2 3 4 5 6 7 量测项目 规定值或 允许偏差 (mm) ±10% 15 不小于设计规定 ±20 ±20且不大于±0.3% 2t/m3 接 方 班 组 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 1 3 16 2 5 2 3 8 4 4 6 5 9 16 1 7 4 0 8 9 10 11 12 1 应检 点3 14 15 数 3 12 6 12 12 3 合格 点数 3 10 5 10 12 合格率(%) 100 83.3 83.3 83.3 100 90.0 合格 厚度 平整度 宽度 中线高程 横坡 压实密度 21 10 15 6 4 4 12 7 0 12 10 13.86 13.80 13.87 13.9 13.92 13.87 -6 6 9 -2 赵灵(签字) 23 -4 -4 6 监 理 意 见 21 -3 10 7 12 15 -8 -2 11 交 方 郑和(签字) 班 组 签 字:钱望 平均合格率(%) 评定等级

施工项目技术负责人:程如新(签字) 施工员:张青(签字) 质检员:王五(签字) ×× 年 7 月 7 日

工序质量评定表 之三 质评表3

单位工程名称:××市××路 部位名称:道路 工序名称:北快车道三渣基层 桩号位置:0+480-0+800 主要工程数量 长320m, 宽13.35m, 厚30cm 序外观检查项目 质 量 情 况 评 定 意 见 号 1 CJJ1-90 4.6.2 摊铺层无明显粗细颗粒离析现象 2 CJJ1-90 4.6.3 用12t以上压路机碾压后,轮迹深度不大于5㎜,并无浮料、脱皮、松散现象 符合CJJ1-90标准的相关要求 3 CJJ1-90 4.6.4 石灰、粉煤灰类混合料基层允许偏差应符合下列规定 4 序号 量测项目 规定值或 允许偏差 (mm) 10 ±10 不小于设计规定 ±20 -8 5 6 交 方 班 组 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 1 5 111 2 2 9 7 6 119 0 3 0 12 4 7 0 -5 9 4 7 -16 3 -6 2 1 7 5 8 8 2 -5 应检 点9 10 11 12 13 14 15 数 6 4 16 -3 9 -3 2 2 2 6 5 3 监 理 意 见 合格 合格点率(%) 数 13 7 7 14 81.3 87.5 100 87.5 1 2 3 4 平整度 厚度 宽度 中线高程 16 8 7 13.37 13.39 13.38 13.47 13.36 13.41 13.42 -3 -8 -9 -19 -21 -22 -5 -3 -10 -5 -2 6 -9 5 -12 -9 -11 -3 8 6 16 15 93.8 90.0 合格 横坡 压实度 赵灵(签字) ±20且不大于±0.3% 95%(重型) 接 方 班 组 11 4 4 赵灵(签字) 签 字:钱望 平均合格率(%) 评定等级

施工项目技术负责人:程如新(签字) 施工员:张青(签字) 质检员:王五(签字) ×× 年 8 月 18 日

工序质量评定表 之四A 质评表3

单位工程名称: ××市××路 部位名称:道路工程 工序名称:混凝土面层 桩号位置:K0+360-K0+475 主要工程数量 南北侧宽各12.25m,长115m 序外观检查项目 质 量 情 况 评 定 意 见 号 1 CJJ1-90 5.1.1 模板支立牢固,不倾斜、漏浆 2 3 4 5 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 交 方 班 组 CJJ1-90 5.1.2 板面边角整齐,无大于0.3㎜的裂缝,无石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象 CJJ1-90 5.1.3 伸缩缝垂直,缝内无杂物。伸缩缝全部贯通,传力杆与缝面垂直 CJJ1-90 5.1.4 切缝直线段线直,曲线段弯顺,无夹缝,灌缝无漏浆 CJJ1-90 5.1.5 水泥混凝土面层允许偏差符合下列规定 规定值或 允许偏差 (mm) 5 ±5 不低于规定 不低于规定 +21,-5 5 3 -20 ±20 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 1 2 -2 -见 见 13 1 2 -14 6 2 0 5 试 试 11 6 3 -10 -7 3 1 2 验 验 -1 3 0 -9 1 监 理 意 见 符合CJJ1-90标准的相关要求 量测项目 4 单 单 8 0 1 -8 5 5 4 6 3 1 7 8 9 10 11 1 213 14 15 应检 合格 合格点数 点数 率(%) 3 3 6 6 6 6 4 3 6 3 3 6 6 6 5 4 3 5 100 100 100 100 100 83.3 100 100 83.3 模板直顺度 模板高程 混凝土抗压强度 混凝土抗折强度 厚度 平整度 相邻板高差 宽度 中线高程 11 -21 赵灵(签字) 接 方 赵灵(签字) 班 组 平均合格率(%) 签 字:钱望 评定等级 施工项目技术负责人:程如新(签字) 施工员:张青(签字) 质检员:王五(签字) ×× 年 11 月 1 日