一、概 况

该水力发电站位于丘陵地区境内,为混凝土坝后式隧洞引水电站,总装机容量为9200千瓦(三台),最大水头50米,最大引用水流量为36米3/秒。发电引水道系统由混凝土主体结构、隧洞、出口弯管、三岔管组成,全长米,隧洞内径3.5米,衬砌厚0.6米,主岔管内径3.5米,支管内径2.0米,壁厚l.25米,混凝土设计强度均为150标号。该水力发电站建成后隧洞充水发电,运行三年后,一次检查中发现,隧洞进口50米长和隧道出口弯管段出现混凝土裂缝。从而导致洞内水压力升高,漏水较为严重;汇集于电缆夹层的漏水量在高水位时达3 8 0毫升/秒,一般水位时为190毫升/秒;在升压站地面还有几股小的射流和—些湿润区。仃机进行检查,发现混凝土裂缝增加,纵横向裂缝计62条,总长385米(其中纵向裂缝28条,长250米,环向裂缝34条,长135,裂缝深度未测)。出口混凝土斜坡管段出现冲槽一条,混凝土蜂窝状92处,特别是进口段50米和出口弯管、三岔管裂缝较为严重,散渗点较多,直接影响水电站的安全运行。 经过工程技术人员的研究,决定对混凝土裂缝分两个阶段,采用环氧树脂砂浆修补工艺方法进行修补补强处理。第一阶段为环氧树脂修补试验阶段,重点修补补强处理隧洞进口段和隧洞出口至三岔管段的裂缝,有裂缝7条,冲槽一条,蜂窝状49处,共计66米2。通过试验性修补处理,效果显著,汇集在电缆夹层的漏水量由原来190毫升/秒,减少到2毫升/秒,降低了%,升压站散渗点和湿润区也明显减少。第二阶段是在总结上一次环

氧树脂修补补强的基础上,对混凝土隧洞余下的裂缝和三岔管进行全面修补,总修补面积达386米2。隧洞经发电运行表明,用环氧树脂修补补强效果很好,原汇集电缆夹层的漏水断流,升压站地面的一些湿润区也消失了。现将采用环氧树脂砂浆修补补强的有关技术和施工作业工艺方法,作一简要介绍。

二,改性环氧树脂加固修补的施工方法 (一)修补方案的选定

1, 混凝土三岔管与主管联结段为修补的重点。除了防渗要求外,还要使洞身强度得以改善。计划拟定粘贴三层环氧树脂玻璃纤维布,作全面补强。

2, 原来收缩缝个别渗水部位重新复盖环氧树脂砂浆,加压支撑固化后,再用环氧树 脂水泥砂浆抹平。对较规则的环向裂缝,凿槽打毛,灌注弹性环氧树脂,作伸缩缝处理。

3,对不规则的裂缝,先在裂缝两端各凿一止裂孔,孔深约为管壁厚的1/15~1/12,宽约5~6厘米,槽形为漏斗形。其目的是为了防止裂缝继续延伸。然后沿裂缝开出宽3—5厘米,深 3厘米的V形槽,再用环氧树脂砂浆修补补强处理。

4,对渗水点的修补处理采取两个办法:一是凿槽清洗后,立即用水下环氧树脂砂浆修补;二是先将一定范围内的渗水集中,用导管引出,待周围

环氧树脂砂浆固化后,扎紧导管,然后,用快速固化环氧树脂胶泥封堵并加玻璃纤维布扎紧增强。 (二)环氧树脂修补配方

(三),改性环氧树脂修补施工工程序 1,填料、玻璃纤维布、碳纤维的处理:

各类填料要求干净、干燥,颗粒大小均匀。优质水泥,滑石粉宜晒干密封贮存。先将各种填料按配方比例拌匀后备用。施工证明,将石英与滑石粉、重晶石粉、防流挂剂以5:3混合,按300~500%改性环氧树脂胶料的量加入,这一配方的环氧复合物砂浆施工简便,不易流淌,对顶部或立面施工最为有利。

玻璃纤维布是作为增强材料易用中碱布 (碳纤维更好 但性价较高) 2,清洗被修补的混凝土表面:

混凝土裂缝表面用钢丝刷刷干净,并高压水冲洗,保持裂缝两边一定范围内干净,以及无松动的混凝士小块和其他污泥杂物。 3,混凝土表面凿毛:

将待修补的混凝土裂缝内部和表面需灌注环氧浆液,树脂砂浆的部位,凿成宽3~5厘米,深2厘米左右的V形槽;在贴玻璃纤维布的混凝土表面,将个别突起的小点打平,凿毛后再次进行刷净冲洗。

4,如果混凝土襄面有一层很薄的油脂,由于油层的内聚强度较低,远远小于环氧树脂配方体系的内聚力,所以在受力以后非常容易因油层的破坏而使将胶粘修补失败。通常打磨处理还可用丙酮擦洗干净。 5,配制改性环氧树脂胶液:

KN-560环氧树脂粘度很低(在25℃时为左右),因此,按前述配方配制很简便。同时,KN-810和水性固化剂与环氧树脂混合后没有明显的放热峰温度出现,因此,每次配胶可在3~5公斤左右,而且,混合后的环氧树脂胶液有1~2小时的操作时间,足够在修补现场操作和修补施工。但是,配方组份的比例要正确,要严格的进行称重,并要充分的进行搅拌,使配方中的各组份混合均匀,才能达到环氧树脂固化物的最佳性能。配方组份的混合、搅拌,最好采用半机械搅拌工艺,即电动手枪钻带强力搅拌器。 配制环氧树脂胶液时,要按如下顺序进行:先将环氧树脂、增韧剂和填料混合,充分搅拌均匀,最后加入固化剂,继续搅拌均匀,保证填料的每 一颗粒都能被环氧树脂胶液浸润湿透。环氧树脂胶液的粘度,可以按填料加入量的多少来加以调节,应按实际施工要求而决定;但请注意:配方组份中的反应性组份的比例不能更改! 6,涂刷改性环氧树脂胶液:

用油漆刷或自制棕刷涂刷环氧树脂胶液,要求薄而均匀。对于混凝土表面不平整、或裂缝处,应多刷几次,使树脂胶液渗透进去,以达到最佳的修补补强效果。

7,贴玻璃纤维布(或碳纤维):

在涂刷改性环氧树脂复合胶液约半小时以后,将卷好的玻璃纤维布紧挨粘贴面平移粘贴上,边贴边向两侧轻轻排除气泡,应注意不让玻璃纤维布起皱纹,不留空胶点。粘贴好第一层玻璃纤维布后,接着在此层玻璃纤维布上再刷一层环氧复合物树脂胶液,按上法贴第二层玻璃纤维布和依次贴第三层玻璃纤维布。但请注意:玻璃纤维布层与层之间的搭接的接头应错开间距,搭接宽度应不少于5厘米。最后,在玻璃纤维布上再涂刷一层环氧树脂胶液。 8,处理气泡与封边

玻璃纤维布贴好后,不可避免在环氧树脂复合物胶液层中会出现一些气泡,这时可将气 泡处的玻璃纤维布用美工刀划开,重新粘贴2~3层环氧复合物玻璃纤维布。对玻璃纤维布的边缘,再用环氧树脂复合物胶泥封边。 (四) 结论

水力发电站混凝土隧洞和岔管发生的裂缝,经过相对应的几个环氧复合物砂浆配方和玻璃纤维布(或碳纤维)复合工艺的修补处理后,有关专家组对修补过的位置进行了全面的质量检查,对修补补强效果达到设计技术要求,感到满意。粘贴的玻璃纤维或碳纤维布表面光滑平整,玻璃纤维布之间及与混凝土表面粘结牢固,渗漏水完全被堵住,止水、防水效果显著;所采用的KN-810水性固化剂,完全适合在潮湿面和水下施工修补的施工作业的

技术要求。经过环氧复合物砂浆修补和补强的水力发电站,已正常的运行了三年,修补补强处无任何渗水。

同时,通过施工作业的操作实践,还培训了一批专业技术力量,为今后的水利工程的混凝土裂缝和缺损,我公司在环氧复合物砂浆修补和补强,积累了经验。欢迎来电技术咨询!