井上咼压电缆更换安全技术措施
姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX
井上高压电缆更换安全技术措施
一、工程概述
由于本矿开采 7#煤,设 7#煤配电点。因为现用 619 高压电缆导线 截面为 35mm,? 满足不了用电负荷,所以对 619 高压电缆进行更换,更 换为
50mm以满足用电需求。全长共计 600米。
二、施工前的准备
1.619 高压电缆更换地面更换部分为 100米,由电讯队完成。电缆 上杆
前必须由电讯队进行绝缘测试,测试合格后方可使用。
2. 电工作业人员必须持市安全生产监督管理局签发的的电工特种 作业证和
电力操作证,方可从事作业。作业人员应掌握本工种范围内的 电气安全知识和触电急救方法。
3. 熟悉作业环境、作业工艺技术要求和作业中应采取的安全防护措 施。 4. 按规定穿戴使用好劳动防护用品。
5. 电讯队须按照规程对电缆接头进行:终端热缩工艺法制作。 6. 在上杆之前由安监处安全员对所在地点进行警戒封锁。
人员的准备
1. 施工现场必须要有安监处安全员监控全程。 2. 调度室调度员汇报施工进程和情况。
工具准备
除电工日常工具外,必须携带高压验电笔、 兆欧表、万用表、绳子、 脚蹬。
三、施工安全技术措施
1. 根据作业内容和特点认真执行工作票制度、 工作许可证制度、 工 作监护制度、工作间断、转移、终结制度等有关电气安全管理制度。
第 2 页 共 5 页
2. 应把握好装、拆、检、修中每个环节,做到装的符合安全要求; 拆的及
时彻底;检查定期、经常;修理及时完好。以保证系统的安全运 行。
3. 运行中的电气设备未经验电一律视为有电, 严禁带电作业。 遇有 特殊
情况下不能停电时, 应经领导同意, 在有经验的电工指导和监护下, 划出危险禁界区域,采取严格有效的安全技术措施后,方可进行作业。
4. 应认真填好停送电票, 停送电应专人联系。 停电线路作业前还必 须进
行验电、放电、装设临时接地线,悬挂标志牌和装设遮拦以及采取 其它保证安全的措施。
5. 停电必须把各方面的电源全部断开, (任何运行中的星形接线设 备的
中性点,应视为有电 ) 必须拉开刀闸,使各相至少有一个明显的断 开点,与停电线路有关的变压器和电压互感器必须从高低压两侧断开, 防止向停电检修线路反送电。
6. 电缆拆除前停电后必须用与电源相适的验电笔验电。 检验无误后 方可
进行导体对地放电然后进行拆除。
7. 临时接地线的装拆顺序一定不能错。 装时必须先装接地端, 拆时 后拆
接地端。
8. 进入高处作业现场,必须戴好安全帽、扎好安全带;所用材料工 具用绳
子捆绑牢提上或松下,严禁上下抛掷,以防坠落伤人。
9. 登杆作业时, 工作现场不得少于两人。 作业前应检查杆根部是否 牢
固,对年久风化、腐蚀的电杆,应采取措施后登杆,遇有六级以上大 风和雷电等恶劣气候时,不准在电杆上进行架空线路等作业。
10. 上杆前应先分清火、零线,选好工作位置。断开导线应先断火 线后断
零线。搭接导线时顺序相反,人体不得同时接触两根线头。
11. 接线完成后对施工线路进行综合遥测后汇报调度室得到指令后 方可送
第 3 页 共 5 页
第 4 页共 5 页电。