1. 导线拉力强度及电阻试验; 2. 外观检查; 3. 常规机电性能试验; 4. 其它项目试验。
如第一次抽样试验不合格,则第二次加倍抽样进行试验。再不合格,则此 批交货导线作退货处理。
注:一组导线拉力强度及电阻试验,一个规格需提供试件20m。一组常规机电性能试验,一个规格需提供试件30m,其它项目另定。 4.7 常规机电性能见型式试验报告 4.8 抽样试验标准及方法
铝线股按照GB3955-83标准的要求进行 镀锌钢线按照GB/T3429-1997标准的要求进行 成品导线按照GB1179-83、GB1179-99标准进行
外观检查、尺寸检查、机械性能试验方法按照JB1071-77规定进行
4.9 其它项目试验见试验报告 5.包装及运输
5.1 产品的包装应符合GB4005.1和GB4005.2关于防潮、防震、防锈等的要求。 5.2导线应使用铁木结构线盘,防止在运输、贮存和架线过程中受损。 5.3线盘的结构能容纳标准长度的导线,最大重量不超过4吨。
5.4每盘导线只能为一根完整的导线。线盘的最外层导线与外框表面最小间距为50毫米。
5.5线筒外层先采用一层塑料薄膜包装,然后用竹席覆盖在表面。
5.6 导线的内外端头用尼龙绳绑紧后,再用马蹄钉钉牢在线盘的侧板上,保
证不松动。导线均匀、紧密地排列在线盘上,每层的第一圈和最后一圈紧密地贴在线盘边上。
5.7线盘的表面喷上以下标志: 5.7.1 型号及规格 5.7.2长度 5.7.3毛重和净重 5.7.4线盘编号 5.7.5检验编号 5.7.6到货地点
5.7.7合同号、收货单位及联系人 5.7.8表示滚动方向的箭头 5.7.9制造厂名 5.7.10生产日期 5.7.11合格证一份 5.8 运输
采用汽车运输的方式,我厂防止在运输过程中损伤。 6. 供货范围见附表
7. 主要材料(部件)的供货合格证等技术资料见附表