M=1.2×70.96+1.4×189.5=350.5N.m α=M/w=350500/5080=69N/mm2≤205N/mm2 小横杆满足要求。
大横杆按三跨连续梁计算:
图中F1为小横杆与大横杆交点处支座反力的最大值。
F1=0.95×(1.2×594+1.4×1440)/2+0.25×(1.2×594+1.4×1440)=1978N 全部按活荷载计算:
Mmax=0.244×1978×1.8=868.7N.m
Mmax杆件所受活荷载的最大弯距,α杆件所受的最大应力。 α= Mmax /w=868700/5080=171N/mm2≤205N/mm2 大横杆满足要求。 4、连墙杆计算:
Nl=Nlw+N0=1.4×wk·Aw+N0=1.4×0.5×4.2×3.6+5=15.6(KN)
因每个旋转扣件抗滑承载力为8KN,所以每根连墙杆需2个扣件。 5、立杆基座承载力计算:
F为每根立杆所受的支座反力,M为支点处F=9.942KN
M=9.942×1.4+9.942×0.35=17.4KN.m
弯距值, w为面积距,α杆件所受的最大正应力。f杆件所受的最大剪应力 Q为支点处剪力值,d为工字钢截面回转半径,Ix为工字钢截面惯性距 2α=M/w=17400000/141000=123N/mm2≤205N/mm 16#工字钢钢抗弯满足要求
f=QSx/Ix=(2×9.942×103)/(138×6)=24≤120N/mm2 抗剪满足要求。
地锚用I级钢筋制作,每个地锚受力为Fa 9942×1400+9942×350=1400×Fa Fa=12427.5N 计算面积为:
As=12427.5×3/(210×2)=88.8mm2
选用¢14,则A=154mm,大于88.8mm,满足要求。 6、卸料平台 卸料平台采用
二、构造要求
1、立杆构造要求:
(1)、每根立杆下部应设置底座,底座采用200长14#槽钢。
(2)、 脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。
(3)、脚手架底层步距不应大于2m。
(4)、立杆用刚性连墙杆与建筑物可靠连接,连墙杆布置间距采用二步三跨。
(5)、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各步必须采用对接扣件,对接、搭接应符合下列规定:
立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻的立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接应在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的600mm。搭接长度不应小于1m,应采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
(6)、立杆顶端应高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。 2、纵向水平杆构造要求:
(1)、纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨。 (2)、纵向水平杆接长宜采用对接扣件接长,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列要求:
1)、纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的600mm。
2)、搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
3)、采用木脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应用直角扣件固定在横向水平杆上,中间加两道纵向水平杆,间距为350mm。
3、横向水平杆构造要求:
(1)、主节点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,
主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,靠墙一端的外伸长度不应大于400mm。
(2)、作业层上非主节点处的横向水平杆,可根据支承脚手板的需要等间距设置,但最大间距不应大于600mm。
(3)、当使用木脚手板时,横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。使用竹笆时,横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆。
4、脚手板的构造要求:
(1)、作业层脚手板应铺满、铺隐,离开墙面120~150mm。
(2)、木脚手板应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用二根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设可采用对接平铺或搭接铺设,脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130~150mm,两块脚手板的外伸长度的和不应大于300mm,脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。
(3)、竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。
(4)、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。
(5)、脚手板操作层设置180mm高的挡脚板和高度1.2m高的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。
9.3.5、连墙杆构造要求:
(1)、连墙杆间距按二步三跨置。第一道连墙杆应从第一步纵向水平杆处开始设置。连墙杆宜优先采用菱形布置,也可采用方形或矩形布置。
(2)、连墙杆宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。 (3)、连墙杆宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。
6、剪刀撑与横向斜撑构造要求:
(1)、脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑。剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在45~60度,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m。
(2)、脚手架的外侧立面的两端均应各设置一道剪刀撑,并应上下、水平由底至顶连续设。
(3)、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
(4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
(5)、横向斜撑应在同一节间,由底层至顶层呈之字型连续布置,斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
(6)、脚手架拐角应设置横向斜撑,中间应每隔6跨设置一道。 斜道两侧及平台外围应设置两道护身栏及高度不小于180mm的挡脚板。斜道脚手板上必须加设防滑条,防滑条间距不大于300mm,采用搭接法铺脚步手板时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,板头处用三角木填顺,脚步手板对接时,接头处下面设两根横向水平杆。
三、脚手架的搭设
1、搭设作业程序与方法:
放置外伸工字钢并与锚环固定牢固,放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底(第1根)立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横向扫地