中建八局一公司安徽省科苑生化研究院科技大厦工程项目经理部

项目负责人:周文生产调度负责人:辛建龙1、对项目的安全生产文明施工直接负责。 2、全面负责项目的安全资金投入,统一指挥、布置。 3、监督项目人员的安全责任执行情况。 1、在确保安全生产文明施工的前提下,合理安排生产计划。 2、组织施工技术、安全生产文明施工制度和措施的落实。 安全生产文明施工责任分解图

项目部目标:杜绝重伤以上工伤事故,轻伤率控制5‰以内;杜绝损失超过1000元的机械设备、火灾事故;安全检查合格率 100%,优良率80%以上,安全管理、特种作业持证率100%,职工三级教育率100%,确保合肥市“安全文明示范工地”,争 创安徽省“安全文明工地”。 安文施 全明工生技 施产工术管负负理责 责负人人责:人 :冉王:德希方 安河小启 1、监督施工过程中的1、监督施工过程中的1、制定项目安全文明 安全生产,检查隐患,文明施工,纠正违章。 施工错施。 纠正违章。 2、配合有关部门排除2、督促安全文明施工 2、配合有关部门排除文明施工障碍。 各项制度的落实。 安全隐患。 3、监督劳保用品的质3、解决施工中安全生 3、监督劳保用品的质量和使用。 产和文明施工的技术量和使用。 问题。 班组长抓好班组安全管理,做好班组安全活动,发现隐患及时上报 创省级安全文明工地 机械管理负责人:解小东其他有关事宜负责人:王广涛 1、保证项目使用的各类机械设备安全运行和状态确保安全文明施工。 3、监督机械操作人员持证上岗,遵章作业,文明做人。 1、各班组长确保安全生产文明施工和安全经费的投入。 2、确保职工生活的基本条件的落实和治安保卫工作的有效落实。

安全文明领导小组

组长:周文

组员:辛建龙

方小启冉德安王希河

安全管理网络图

合肥市安全站 安全技术科 项目经理:周 文

全 体 施 工 人 员 安全员:方小启 项目副经理:辛建龙 安全员:冉德安 技术负责人:王希河 钢筋工长:王宁木工工长:王广涛砼工工长:朱金利材料主管:解小东财务主管:袁铁军

安徽省科苑生化研究院科技大厦工程地下一层,主楼地上十九层,总建筑高度74.5m,总建筑面积37700.6m2。针对本工程主楼上下立面变化较大的特点,1-6层采用落地式脚手架,7层以上采用悬挑式外脚手架。

落地架搭设高度为24m,基础为素土夯实,上面浇200厚C20砼。立杆垫板采用50厚的木板,长度不小于2跨,立杆底座采用14#槽钢200长,上面焊一150长的φ25钢筋头,立杆纵向间距为1.4m,横向间距为0.95m,步距为1.8m。连墙杆采用刚性连墙,按照二步三跨设置(见附图)。三层以上圆弧部分落地架大横杆弯成和圆弧弧度一致。落地架搭设方法满足规范规定的构造要求,不需计算。

悬挑架分别在七层和十二层各悬挑一次,悬挑架的搭设见附图。外挑材料为16#工字钢,杆件采用¢48×3.5钢管,最大外挑六层,其中立杆纵向间距为1.4m,横向间距为0.95m,步距为1.8m,共十二步,按二层施工荷载考虑。

一、 悬挑脚手架计算

1、荷载统计(按外挑六层计算):

(1)、¢48×3.5钢管脚手架每步立杆自重标准值gk=0.1248×1.8=0.224kn。 gk1=0.224×12=2.69KN。

(2)、脚手板自重(竹串片):0.35kn/m2。 gk2=0.35×1.4×0.95×2=1.03KN。

每杆立杆所受的脚手板自重为1.03/2=0.52KN。 (3)、栏杆、木脚手板挡板自重:0.14KN/m。 gk3=0.14×1.4×12=2.35KN。

每杆立杆所受的栏杆、木脚手板挡板重量为2.35KN。 (4)、活荷载标准值为2kn/m2。 gk4=(2+2+2×0.35)×0.95×1.4=6.25kg。 每杆立杆所受的活荷载标准值6.25/2=3.13KN。 (5)、风荷载为

Wk=0.7×Цz×Цs×Wo=0.7×1.67×1.2×0.35=0.5KN/m2。 2、立杆计算: 不组合风荷载时:

N=1.2×(2.69+0.52+2.35)+1.4×3.13=9.942KN。

立杆长细比为λ=lo/i=kμh/i=(1×1.60×1.8)/1.58×10-2=182<210 稳定系数为0.216

N/Ao=9942/(0.216×489)=94.1N/mm2≤205N/mm2 组合风荷载时:

组合风荷载时每根立杆所受的最Mw=0.85×1.4Mwk=(0.85×1.4wklah2)/10=0.85× 1.4×0.5×1.4×1.8×1.8/10=0.2699KN.m

大弯距为Mw,最大轴力为N,立杆面积为Ao,面积距为w N=1.2×(2.69+0.52+2.35)+0.85×1.4×3.13=10.397KN。

N/Ao+Mw/w=10397/(0.216×489)+269900/5080=151.6N/mm2≤205N/mm2 经计算,立杆稳定性满足要求。 3、纵向、横向水平杆的抗弯强度计算: 小横杆按简支梁计算:

Mgk=((350×0.7+384)×0.95×0.95/8=70.96N.m Mqk=1.2×2000×0.7×0.95×0.95/8=189.5N.m