一、 选择题 (25分)

1.采用分裂导线的目的是( ) A.减小电抗 B.增大电抗 C.减小电纳 D.增大电阻 2.简单系统静态稳定判据为( ) A.dPE/d?>0 B.dPE/d?<0 C.dPE/d?=0

D.都不对

3.频率的一次调整是( ) A.由发电机组的调速系统完成的 B.由发电机组的调频系统完成的 C.由负荷的频率特性完成的 D.由无功补偿设备完成的

4.电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的( A.可靠性要求 B.经济性要求 C.灵活性要求 D.优质性要求

5.中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( ) A.线电压 B.1.5倍相电压 C.1.5倍线电压

D.2倍相电压

6.顺调压是指( )

A.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压调低 B.高峰负荷时,允许电压偏低,低谷负荷时,允许电压偏高 C.高峰负荷,低谷负荷,电压均调高 D.高峰负荷,低谷负荷,电压均调低

7.分析简单电力系统的暂态稳定主要应用( ) A.等耗量微增率原则 B.等面积定则 C.小干扰法 D.对称分量法

8.一般情况,变压器的负序电抗XT(2)与正序电抗XT(1)的大小关系为( )A.XT(1)>XT(2)

B.XT(1)

D.XT(1)>>XT(2)

9.在下列各种故障类型中,属于纵向故障的是( ) A.两相短路

B.两相断线 C.单相接地短路

D.两相短路接地

10.电力系统的综合供电负荷加上厂用电之和,称为( ) A.发电负荷 B.供电负荷 C.用电负荷

D.工业负荷

.

) .

11.系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( ) A.正序、负序、零序并联

B.正序、负序并联、零序网开路 C.正序、零序并联、负序开路

D.零序、负序并联,正序开路

12.系统发生单接地短路故障时,复合序网的连接方式为( ) A.正序、负序、零序串联

B.正序、负序并联、零序网开路 C.正序、零序并联、负序开路

D.零序、负序并联,正序开路

13.无零序电流分量的不对称短路是( ) A.三相短路

B.两相短路 C.单相接地短路

D.两相短路接地

14.在电力系统的下列接线方式中,属于有备用接线的是( ) A.两端供电网

B.单回路干线式

C.单回路放射式接线 D.单回路链式接线 15.用牛顿-拉夫逊法进行潮流迭代计算,修正方程求解的是( )。 A.线路功率 B.节点注入功率 C.节点电压新值 D.节点电压修正量 16.同步发电机,三种电势Eq、E′、E″之间的大小关系为( ) A.Eq> E′> E″ B.Eq< E′< E″ C.E?q> E′> E″

D.E?q?> E′> E″ 17.输电线路的正序阻抗与负序阻抗相比,其值要( ) A.大 B.小 C.相等 D.都不是 18.电力系统中发生概率最多的短路故障是( ) A.三相短路 B.两相短路 C.两相短路接地

D.单相接地短路

19.在电力系统潮流计算中,PV节点的待求量是( ) A.Q、? B.P、Q C.V、?

D.P、V

20.中性点经消弧线圈接地的运行方式,在实践中一般采用( ) A.欠补偿 B.过补偿 C.全补偿

D.恒补偿

21.应用小干扰法分析系统静态稳定,计及阻尼系数作用时,系统稳定的条件是(A.D<0 SEq>0

B.D<0 SEq<0

C.D>0 SEq<0 D.D>0 SEq>0 22.减小输电线路有功损耗可通过( )

.

) .

A.增大线路有功功率 B.增大线路无功功率 C.提高线路两端电压 D.增大输电线路电阻

23.用功率和阻抗表示的电压降落纵分量的表达式为( ) A.?U?C.?U?PR?QX UPR?QX U

B.?U?D.?U?PX?QR UPX?QR U24.中性点不接地系统中发生单相接地时,接地点有电流流过,电流的通路是( ) A.变压器、输电线 B.发电机

C.输电线、中性点 D.输电线路和线路对地电容 25.有备用电源接线方式的优、缺点是( ) A.可靠性高、电压高 B.可靠性高,造价低 C.可靠性高,造价高 D.可靠性低,造价高

二、 填空题(15分)

26.在计算机潮流计算的三类节点中,数量最多的一类节点是 。 27.在标么制中,只需选定两个基准值,常选的是电压和 。 28.电力系统运行的基本要求有可靠性、优质性和 。 29.电能质量是指电压质量、波形质量和 。

30.输电线路的正序阻抗与负序阻抗大小通常 。 31. 根据正序等效定则,单相短路的附加阻抗Z?为 。

32. 输电线路的电气参数有电阻、电抗、电导和 。

33. 输在电力系统中,单相接地短路可以简记为f(1),三相短路可简记为 ,两相短路可以简记为 ,两相接地短路可简记为 。

34. 一台变压器将两电力网络相连,其额定电压为121/220,则它是 变压器。 35.潮流计算中,PQ节点待求的物理量是该节点的电压幅值和 。

36.同步发电机派克变换是将定子a,b,c三相电磁量变换到与转子同步旋转的 坐标系上。

37.在我国110KV及以上的系统中,中性点的运行方式一般采用 。

38.如果一条支路的阻抗为2+5j,则它是 性。 39.耗量特性曲线上某一点切线的斜率为 。

40.潮流计算中,PV节点待求的物理量是该节点的无功功率Q和 。

三、 简答题(25分)

41.电力系统的定义是什么?电力系统、动力系统和电力网有何区别?

.

.

42.为什么必须进行电压调整?电压调整的目标是什么?

43.列出五种提高电力系统暂态稳定性的措施。

44.试写出派克变换矩阵P

45.试写出发生两相短路(a相为特殊相,b、c相短路)的边界条件和对称分量形式。

四、 计算题(35分)

46. 下图所示的一简单电力系统,由发电机G经过电力线路L供给负荷D。已知发电机的

额定容量为SGN=25.MVA,端电压为10.5kV,电力线路L的阻抗ZL=0.05+j0.2Ω。求负荷的端电压UD和发电机的输出功率。

47. 设三相电流的瞬时值分别为

(t?a0)??ia??cos??ia??1????????0?(t?a?120)(1) ib?Imcos? (2)ib??0.25 0????????0????(t?a0?120?ic???cos??)?ic?????0.25?? 求经park变换后的电流id、iq、i0。

48、写出发生两相接地短路(a相为特殊相)的三序电压平衡方程和边界条件,并画出复合序网图。

49.电力网络接线如图所示。当在f点发生a相短路时,求短路起始瞬间故障处的各序电气量及其各相量。

M?G1T-1Lf(1)T-2G2?N

.

.

???0.125,x2?0.16,EM???11kV 各元件参数:G1:62.5MVA,10.5kV,xd???0.125,x2?0.16,EN???10.5kV G2:31.5MVA,10.5kV,xdT?1:60MVA,10.5kV/121kV,UK%?10.5 T?2:31.5MVA,10.5kV/121kV,UK%?10.5

L : x1?x2?0.4?/km,x0?2x1,L?40km

.