工,并确保模板支撑牢固。
8.1.3工艺要求
⑴止水带敷设前,应校核后浇带的位置、尺寸,是否符合设计要求。 ⑵采用中埋式止水带,止水带设于地下室外墙、底板和顶板混凝土中部位置,止水带用钢筋固定牢固。
⑶后浇带处混凝土施工的时间应满足设计要求。
⑷后浇带两侧混凝土施工后,应及时对后浇带部位和止水带进行保护,严防落入杂物和破坏止水带。
8.1.4施工注意事项
⑴止水带安装必须准确、牢固,钢筋施工阶段对已安装的止水带应做好保护。
⑵ 后浇带两侧钢板网选用必须符合工艺标准,安装严密、牢固,以避免过多漏浆或由于振捣力造成的钢板网严重变形。
⑶后浇带两侧混凝土完成后,应及时清理混凝土余浆。
⑷后浇带混凝土必须选用补偿性收缩混凝土。混凝土施工前必须对钢筋做除锈处理,清除后浇带的积水、杂物。对原有混凝土面涂刷界面剂和铺设与混凝土强度相同的砂浆,保证接茬部位质量。
8.2钢筋位置控制措施
钢筋位移特别是竖向钢筋位移问题在现浇混凝土结构施工中是一项比较难以解决的问题,钢筋位移对构件及整个结构体系影响显著,因此本工程将其作为一个施工重点、难点问题予以控制。
⑴为保证墙体水平筋位置,绑扎水平筋前,在墙体钢筋两端绑固专用梯子筋,梯子筋横档间距同墙体水平钢筋,直径为12mm。
⑵为保证墙体竖向钢筋不位移,在墙体模板上口400 处,增设周转性专用钢筋卡具。
⑶为保证剪力墙双层网片之间的距离,墙体钢筋绑扎完毕间隔1.5m设定位卡具,定位卡具长度为墙厚-2mm。
25
⑷各种规格的梯子筋、卡具均在现场加工棚内统一制作,确保尺寸统一、准确。
⑸板上下层钢筋之间加铁马凳,确保上铁位置,钢筋绑扎后加支架式塑料垫块,确保保护层厚度≥15mm。浇筑混凝土前搭设马道。
⑹剪力墙钢筋绑扎完毕,在水平筋和暗柱箍筋上安装滚轮式塑料垫块,确保墙体钢筋保护层厚度。
⑺钢筋验收严格遵循卡具不设不验收、垫块不放不验收、不清理不验收的“三不原则”。
⑻混凝土浇筑全过程,安排专职钢筋工负责看护,专职管理人员负责监督,发现问题及时处理。初凝前拉线进行二次复位。
⑼混凝土浇筑完毕,发现个别钢筋仍有位移时,由专业工程师会同监理按照规范要求进行纠正,操作人员不得擅自处理。
地下室后浇带超前止水做法
8.3防水特殊部位处理及铺贴要点
卷材防水层错槎接缝、屋面与水落口连接处、檐口、檐沟、屋面转角处、设备基础根部、管根等部位是防水的薄弱环节之一,如处理不当,最易导致渗漏。因此上述特殊部位的处理是确保防水层质量的关键。各
25
部位的处理如下:
⑴卷材防水接缝:卷材防水层接缝处最易开缝而导致防水层渗漏,所以卷材搭接缝宽度是确保防水层质量的关键。卷材接缝的搭接宽度为长边100mm,短边150mm,在接头部位每隔1m左右处,涂刷少量粘剂,待齐干燥后,再将接头部位的卷材翻开临时粘结固定。将卷材接缝的专用胶接剂,用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上,涂胶20秒左右,以指触基本不粘手后,用手一边压合一边驱除空气,粘合后再用压辊滚压一遍。
⑵檐口:将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。用压条固定时,钉子应嵌入凹槽内,钉帽及卷材端头用密封材料封严。
⑶水落口:卷材铺贴前,应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时,水落口杯与竖管承插口的连接处用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象,水落口周围直径500mm范围内用密封材料涂封作为附加层,厚度不少于2mm。水落口杯与基础接触处留出宽20mm,深20mm的凹槽,嵌填密封材料。
水落口的各层卷材和附加层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘与卷材间应满涂胶结材料予以粘贴,底盘周围用密封材料填封。
⑷泛水与卷材收头
泛水由于处于屋面转角与立墙部位,结构变形大,容易受太阳暴晒,因此为了增强接头部位防水层的耐久性,应在该部位加铺卷材。泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材,由于卷材自重作用,立面卷材张拉过紧,使用过程易产生翘边、空鼓、脱落等现象。
卷材铺贴完成后,将端头裁齐。女儿墙上留出凹槽,将端头全部压入凹槽内,用压条钉压平服,才用密封材料封严,最后用水泥砂浆抹封凹槽。
25
⑸防水层与管道埋设件连接处理:卷材防水层与穿过防水层管道的连接处,如预埋套管带有法兰时,应将卷材粘贴在法兰上,粘贴宽度至少为100mm,并用夹板将卷材压紧。如预埋套管无法兰时,应逐层增设卷材附加层,在第一层卷材铺贴后,随即铺贴一层圆环形及长形卷材附加层,并用沥青麻丝缠牢,照此铺贴第二层及以后各层卷材和附加层。最后一层卷材和附加层作完后,应缠上沥青麻丝,并涂上一层热沥青。
卷材与管道粘结不严出现张口、翘边等现象时应进行预防,办法是:将管道表面的尘垢和铁锈清理干净。抹找平层时管道根部抹成直径不小于50mm的圆角,卷材应按转角要求铺贴严密。
⑹屋面排气口、立管构造处理
引出屋面的排气口及立管,其根部必须进行细部处理。在立管根部用水泥砂浆做成圆角,铺设二道卷材附加层,然后砌挡水台,挡水台与立管留设10~20mm缝隙,用浮性密封胶封闭。
8.4地上、地下管线、周围构筑物及文物保护措施
1)施工前,先对施工区域及其周围的地下、地上管线和建筑物进行调查,会同其产权、维护单位共同确认地下管线位置、走向、并划定需要施工防护的范围。需要拆迁的地下管线及建筑物,需保留的地下管线和建筑物,与单位商定加固防护方案,采取切实可行的措施,保证施工中正常使用及以后的使用维修。
2)开挖前,在已标明的地下管线路径上设立标志或灰线,并向施工人员技术交底。地下管线路径两侧各3.0米范围内不用机械开挖,人工作业时,禁止使用铁镐和齿类尖耙,做到逐层轻插浅挖,同时请产权单位或维护单位人员到现场监护,一旦发生损坏,及时组织抢修。挖出的电缆、管线按监护人员的要求进行保护或拆移,保证既有设备的正常使用。
4)教育所有施工人员,学习文物保护法。所有文物属国家所有,任何人无权将出土文物据为己有。
25
5)施工中发现文物,不擅作主张,立即对现场进行保护,并迅速向甲方及当地文物主管部门报告,等候有关专家处理