好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

雅苑保障住房小区6#楼楼混凝土方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

混凝土工程施工方案

一、工程概况:

枣子沟移民搬迁4号住宅楼,位于西沟新村,安民村旁。建筑类别为:三类,建筑适应年限:50年,建筑工程等级:二级,建筑物抗震设防烈度:6度,建筑物结构类型:现浇钢筋混凝土剪力墙结构;建筑工程总建筑面积8931.20m2(地上:8414.80 m2,地下:516.40 m2)。本工程由两个单元组成,地上十六层,每层4户,一层为商业用房,二层至十六层为住宅共60套。地下一层为设备用房及戊类库房。建筑总高度48.9m(屋面板面),地下室埋置深度4..45m。

地基与基础:地基设计桩径400mm、长15m3:7灰土DDC桩来增强其整体承载力。基础采用C35砼筏板作为主要荷载的传递构件。

主体结构:剪力墙结构。

砼强度等级:垫层15砼,地下室和地上建筑均为35、30砼。

二、本工程基础砼采商品混凝土、主体砼采现场搅拌混凝土、,

拖式输送泵运送混凝土,机械振捣。

1、普通混凝土施工要点:

砼配合比技术控制措施:

(1)在满足砼强度及施工要求的前提下,尽可能的降低砼水灰比。 (2)在砼中使用高性能化学外加剂和矿物掺加剂。

(3)为提高砼抗渗能力,掺合高性能砼WG—HE高效抗裂微膨胀

剂和防水剂。

(4)配合比设计中,考虑输送及浇筑时间因素,按不同施工阶段相应加入减水剂、缓凝剂,保证砼连续浇筑。

2、 砼的搅拌和运输。

(1)砼拌制严格按配合比执行。

(2)砼现场运输以泵送为主,部分采用塔吊配合。现场设一台砼输送泵。

(3)砼水平和竖向输送采用泵送钢管。输送管道宜直,转弯宜缓,管道接头应严密,不得漏气、漏浆,并经常检查接头的可靠性。

(4)输送砼前,先压水湿润管道,再压进适量的与砼内成份相同的水泥砂浆润湿输送管内壁。

(5)夏季高温施工,应注意降低输送管道的温度,必要时可以覆盖湿草袋并及时浇水,或包裹隔热材料,以防坍落度损失过大,影响泵送。当砼坍落度偏低时,可在砼中掺入适当减水剂(应与砼中所掺减水剂相同),严禁向砼加水。

(6)拆下的管道应及时清洗干净,以防止再用时阻力增大,形成堵管。

(7)施工时注意输送泵、管道等机械设备的保养维修和存放,以备再用。

(8)墙体砼浇筑前,先用钢管和木板搭设跑道,采用泵管前端配布料杆进行浇筑。

3混凝土的浇筑。

(1) 墙体采用分层分段法浇筑,每层厚度不超过500mm。 (2)梁板浇筑采用赶浆法。

(3)砼浇筑时,严格按施工操作工艺标准要求,保证砼的密实性。不得漏振,砼浇筑时必须定人、定位。

4、施工缝的留设与处理。

施工缝处在下次砼浇筑之前,必须将砼表面已硬化的松散石子和水泥浆清除,并用水充分湿润。在浇筑砼前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与砼成份相同的同强度等级的水泥砂浆。

砼的养护。

(1)梁、墙的养护采用喷涂养护液的方法。 (2)顶板养护喷水养护,保持表面湿润。

(3)普通砼养护不少于7d,对掺缓凝剂砼养护时间不少于14d。 混凝土工程技术质量控制措施。

(1) 振捣工的素质是保证振捣质量的关键。为提高振捣手的振捣水平,振捣工应全部进行培训,选出优秀振捣工,保证混凝土每个作业面上都有优秀振捣工带班。为避免漏振和过振的情况,交底时强调在保证砼分层厚度的基础上,以振捣到砼表面振出浮浆而不再下沉为止。

(2) 分层浇筑砼时,认真计算分层浇筑砼的用量,根据估算在下层砼初凝前必须完成的砼量,计算出均匀供应的速度,进而周密考虑

现场布料杆塔吊等能否有效送到各个部位。合理组织,使新旧砼接茬在规定时间内完成,确保旧砼初凝前被新砼覆盖,不会出现冷缝。

(3) 为避免楼板砼因收缩产生裂缝,要坚持在砼初凝和终凝之间进行两次或三次抹面,防止开裂。为保证楼板平整度,砼面使用2m 杠尺刮平,再用木抹子槎平,并且严格控制上人和上料时间,防止上人过早,留下脚印。

(4) 施工缝严格按照规范和设计要求的位置留置,严禁随意留置施工缝。

(5) 砼试块的制作、养护和试验。根据施工部位的不同,分别制作标养和同条件养护试块。标养试块应在拆模后及时送标养室进行养护;同条件试块在拆模后放入铁笼子中,实行同部位进行同条件养护,作为控制拆模时间的依据。每次制做试块的组数,每次不少于6组28d;同条件不少于2组,根据实际需要再适当增加试块组数。

(6) 为了加强施工现场试验工作的管理,统一在现场建立专门的标准养护室,并安置温度自动控制养护设备,安置标准养护箱。配备专职试验员,应用计算机数据库技术动态管理试验工作和计量工作。

5、防水砼施工

本工程基础底板、地下室外墙、顶板应按防水砼施工方法施工。 防水砼施工要点

⑴ 基础底板防水砼:基础底板防水砼应连续浇筑,不留施工缝,外围剪力墙与底板交接处留出高于底板300mm 墙体与底板砼同时浇筑;并在墙体砼的中间设置膨胀橡胶止水条。

(2) 地下室外墙施工:水平方向连续浇筑,不留竖向施工缝。由于地下室外墙与顶板分开浇筑,所以会产生水平方向的砼施工缝,此部位需加设膨胀橡胶止水条,在浇筑砼前放置于施工缝处。

(3) 穿墙螺栓的止水措施:本工程地下室结构剪力墙部位采用木制大模,需穿墙螺栓进行加固,在加工穿墙螺栓时外墙用螺栓要有止水措施。本工程采用在螺栓上加焊止水环措施,在模板拆除后将螺栓的凹槽封堵密度实(水泥砂浆加防水粉补抹平)。

(4) 穿墙管的施工方法:本工程外墙的所有单独埋设的管道均采用套管式穿墙防水,在结构施工时将预制好带止水环的钢制套管按其标高位置安装在结构墙上,浇筑在砼内,止水环和翼环要全部满焊,当管道集中多管时,采用穿墙群管的防水方法。根据群管的外围用角钢制作框边,在墙体上预留出孔洞,待管道安装完毕后在墙的两侧用钢板与角钢框焊接并将孔洞用细石砼浇筑密实。

6、地下室防裂、抗渗施工措施

本工程地下室筏板基础。在施工中,以防裂、抗渗为主导施工原则,拟采用掺加高效复合膨胀剂及留设后浇带的方法,防止大体积混凝土裂缝。

混凝土墙的浇筑时间一般滞后于底板10~15d。在混凝土墙开始浇筑时,地下室混凝土底板已经完成了自身80%由于温度应力和收缩应力造成的弹性应变。因而,此时的混凝土底板与刚浇筑的混凝土墙之间的收缩变形值相差已经非常悬殊。所以,此时底板必然对地下室混凝土墙的变形产生非常巨大的约束力。地下室混凝土外墙比底板更

雅苑保障住房小区6#楼楼混凝土方案

混凝土工程施工方案一、工程概况:枣子沟移民搬迁4号住宅楼,位于西沟新村,安民村旁。建筑类别为:三类,建筑适应年限:50年,建筑工程等级:二级,建筑物抗震设防烈度:6度,建筑物结构类型:现浇钢筋混凝土剪力墙结构;建筑工程总建筑面积8931.20m2(地上:8414.80m2,地下:516.40m2)。本工程由两个单元组成,地上十六层,每
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5j7wc4n4sq4qfr01784a35m4y31ezc01570
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享