Q 结构代号 Structure code

LCZ-35Q

L 电流互感器 Current transformer

C 手车式 Handcart type 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息 Z 浇注式 Casting type

35 额定电压(kV ) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code

JDZ(X)-3,6,10

J 电压互感器 Voltage transformer D 单相 Single phase Z 浇注式 Casting type

X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding 3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV)

JDZ(X)10-3,6,10

J 电压互感器 Voltage transformer D 单相 Single phase Z 浇注式 Casting type

X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding 10 设计序号 Design Number

3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV)

JDZF7-10GYW1

J 电压互感器 Voltage transformer D 单相 Single phase Z 浇注式 Casting type

F 带剩余电压绕组 With residual voltage winding 7 设计序号 Design Number

10 电压等级(kV) Voltage class(kV) GYW1 高原污秽 Plateau Dirty

LM2-06.05型电流互感器是“树脂浇注式电流互感器” L--电流互感器 M--母线型 2--设计序号

06--额定电压为0.6KV 05--额定电压为0.5KV

AS12/150b/2S型电流互感器是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器” 它的国内型号为:LZZBJ9-12150b/2S L—电流互感器 Z—支柱式 Z—浇注绝缘 B—带保护级

J—加大容量 9—设计序号

12—额定电压(12KV) 150b—浇注体宽度为150mm 2S—热稳定电流时间

AS12/175b/2S型电流互感器也是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”

它的国内型号为:LZZBJ9-12175b/2S

与上面的区别在于它的浇注体宽度变为175mm

LAZBJ-12型电流互感器是“穿墙式全封闭电流互感器” L—电流互感器 A—穿墙式 Z--浇注绝缘 B—带保护级 J—加大容量

12—额定电压(12KV)

一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下: 第一个字母:L--电流互感器

第二(或三)个字母:A--穿墙式;M--母线型;B--支柱式;绝缘方面,C为瓷绝缘,S为塑料注射绝缘;D--单匝贯穿式;W--户外式;F--复匝

式;G--改进型;Y--低压式;Z--浇注绝缘或支柱式;Q--母线型;K--塑料外壳;J--浇注绝缘或加大容量。

第四(或五)个字母:B--保护级;C--差动保护;D--D级;J--加大容量;Q--加强型。连字符后的字母:GH--高海拔地区使用;TH--湿热地区使用。

二、电压互感器型号

互感器在供配电系统中主要分为两种:电压互感

器和电流互感器。

在供配电系统中,大电流、高电压有时不能直接用电流表和电压表来测量,必须通过互感器按比例减小后测量。

互感器的内部结构就是变压器。按照变压器的原理运行。

电压互感器的工作原理相当于2次侧开路的变压器,用来变压,在二次侧接入电压表测量电压(可以并联多个电压表)。电压互感器的二次侧不能短路。

电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,在二次侧接入电流表测量电流(可以串联多个电流表)。电流互感器的二次侧不能开路。

电压表相当于电压互感器大负载(阻抗大)测量装置。电流表相当于电流互感器小负载(阻抗小)测量装置。

电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。

当运行中电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将产生以下后果: