世图兹空调技术服务(上海)有限公司 IT Cooling Solutions
恒丰银行福州、泉州分行
机房精密空调项目
技 术 方 案 书
世图兹空调技术服务(上海)有限公司
广州分公司 www.stulz.com 0 / 23
世图兹空调技术服务(上海)有限公司 IT Cooling Solutions
目录
一、 STULZ公司 ......................................................................................................... 2 二、STULZ空调配置方案 ............................................................................................ 3 2.1 机房设计及需求情况 ............................................................................................... 3 2.2机房精密空调配置 .................................................................................................... 3 2.3精密空调技术参数表 ................................................................................................ 5 三、设备配置清单 .......................................................................................................... 7 四、Cyberair3精密空调 ............................................................................................... 8 4.1、精密空调机组性能 ................................................................................................. 9 4.2、STULZ空调机组主要配置部件 ......................................................................... 11 4.3、STULZ精密空调机组技术特点 ......................................................................... 12 五、STULZ精密空调的先进技术应用 ...................................................................... 14 5.1 航空级复合材料EC风机技术 ............................................................................. 15 5.2 先进的电子膨胀阀技术 ......................................................................................... 16 5.3 强大的C7000控制器 ......................................................................................... 18 5.4 隔音设计 ................................................................................................................. 19 六、售后服务 ................................................................................................................ 20
广州分公司 www.stulz.com 1 / 23
世图兹空调技术服务(上海)有限公司 IT Cooling Solutions
一、 STULZ公司
STULZ集团创建于1947年,总部设立在德国汉堡,经过60余年的发展,目前STULZ在全球拥有5大生产基地,分别设立于德国、意大利、美国、印度和中国。自创立伊始STULZ凭借其专业技术和企业在市场上的灵活应变,在多个领域建树颇丰,致力于为个人与企业创建最理想的工作环境。
1947年 1965年 1969年 1977年 1982年 1983年
Albert Stulz公司成立 荷兰子公司开始生产空调 德国厂开始推出空调 开发出全球著名的模块概念 STULZ成为精密空调的市场领导者
在Philips Valvo推出最新的完全净化室内系统 推出低噪音制冷的“GRAVIVENT”
1995年 1996年
获ISO 9001证书 产品出口到全球40个国家
1971年 在德国设计、销售最新的精密空调机组
1988年 开发并生产出STULZ-OP- celling
2004年 开发出最先进的新一代CyberAir机房空调
2005年 在上海设立生产厂:世图兹空调技术系统(上海)有限公司
广州分公司
www.stulz.com
2 / 23
世图兹空调技术服务(上海)有限公司 IT Cooling Solutions 2011年 在中国成立:世图兹空调技术服务(上海)有限公司负责世图
兹空调产品的销售及服务工作
德国STULZ专用空调厂是以生产恒温恒湿空调为主,是世界上模块化空调生产的倡导者,同时也是目前世界上生产真正模块化空调的主要厂家之一。(真正的模块化,是指各个模块可完全独立运行,能够实现N+1扩容和备份,不停机维修。)
STULZ作为空调领域的专家,在信息技术,电信机自动化等高科技领域中,提高了全方位的客户解决方案。
二、STULZ空调配置方案
2.1 机房设计及需求情况
恒丰银行福州、泉州项目机房精密空调采用风冷制冷方式的机组,恒丰银行福州分行机房精密空调送风方式采用高架地板下送风,上回风的送风方式,制冷量为40KW,采用1+1冗余备份配置。恒丰银行泉州机房采用上送风前回风方式。目前规划机房制冷量为20KW,采用1+1冗余备份配置。。
2.2机房精密空调配置
恒丰银行福州分行机房精密空调配置世图兹精密空调ASD391A两台。 恒丰银行泉州分行机房精密空调配置世图兹精密空调ASD221A两台。 N+1运行模式下备份机组与主用机组工作方式: 1、自动轮换:按预设时间自动切换主备用;
2、故障切换:当主用机组发生故障,备份机组会自动切入运行;故障解除复位后,主用机组继续运行至设定切换时间,备份机组重新转入备用状态; 3、备份“调峰”运行:一旦机房内温、湿度超过预先设定热备份温湿度值加设定回风温湿度值,备份机组自动切入运行模式,温、湿度满足预设要求后
广州分公司
www.stulz.com
3 / 23
世图兹空调技术服务(上海)有限公司 IT Cooling Solutions (等于回风温湿度+0.5×预先设定热备份温湿度值),备份机组重新转入待机状态备用。
气流组织形式:
下送风机组:下送风机房采用高架地板下送风分配气流方式,机房空间自然回风,服务器机柜采用“背靠背,面对面”的排布方式,形成冷热通道(服务器机柜正面相对形成冷通道,服务器机柜背面相对形成热通道),精密空调应尽量面对通道进行排布,便于热通道自然回风。
高架地板与地面之间的空间作为一个大的静压箱,并在地面配置风口板,风口板的配置通过计算确定。
根据一般要求,风口出风速度要求为不大于3米/秒,如果通风率较大的通风地板,则地板数量可相应减少。
机房整体形成的气流循环如下图所示(下送风机组正对热通道):
空调室内机的布放位置按照要求,安装在机房的空调设备墙面区,靠墙边安装,将机组尽量面对机柜背面形成的热通道。