直流工程换流器的比较
实践电1301 王晓萌 24 高压直流输电系统的基本工作原理是通过换流装置,将交流电转变为直流电,将直流电传送到受端换流装置,再由该换流装置将直流电转变为交流电送入受端交流系统。其中具有将交流电转变为直流电或直流电转变为交流电的设备统称为换流装置,也叫换流器。 1.换流器 换流器的功能
换流器可以将交流电转变为直流电状态,此时处于整流状态,这时的换流器也称为整流器;换流器也可以将直流电转变为交流电状态,此时处于逆变状态,这时的换流器也称为逆变器。 换流器的工作原理 12脉波整流器工作原理
12脉波换流器由两个6脉波换流器在直流侧串联而成,其交流侧通过换流变压器的网侧绕组实现并联。换流变压器的阀侧绕组一个为星形连结,另一个为三角形联结,从而使两个6脉波换流器的交流侧得到相位差为30°的换相电压。大容量高压直流输电工程通常采用两组双绕组换流变压器,如图1-1所示,小容量直流输电工程一般采用一组三绕组换流变压器,如图1-2所示。
图 1-1 单相双绕组换流变压器
图 1-2 三相三绕组换流变压器
图中T为换流变压器,12p
波换流器,6p为6脉波换流器,Ld为平波电抗器。
以下以两组双绕组换流变压器联结形式为例分析双桥12脉波整流器的工作原理。
假设Yy联结换流变压器超前于Yd联结换流变压器,则桥1对应阀臂的开通时间应先于桥2的对应阀臂30°导通,而每个单桥内部的6个阀臂仍然按照60°的间隔顺序轮流导通。因此,12阀臂的导通顺序为:VT11、VT12、VT21、VT22、VT31、VT32、VT41、VT42、VT51、VT52、VT61、VT62、VT11……(循环)。每个相邻阀臂的导通间隔为30°,如图1-3所示。其中,阀臂编号的第一个数字表示其在本单桥内的导通顺序,第二个数字代表其所在单桥的编号。
为12脉
图 1-3 双桥12脉波整流器原理图 其原理如下。
12个阀臂的导通顺序为:VT11、VT12、VT21、VT22通→VT11、VT12、VT21、VT22、VT31通→VT12、VT21、VT22、VT31通→VT12、VT21、VT22、VT31通→VT12、VT21、VT22、VT31、VT32通→VT21、VT22、VT31、VT32通→VT21、VT22、VT31、VT32、VT41通→VT22、VT31、VT32、VT41通→VT22、VT31、VT32、VT41、VT42通→VT31、VT32、VT41、VT42通→VT31、VT32、VT41、VT42、VT51通→VT32、VT41、VT42、VT51通→VT32、VT41、VT42、VT51、VT52通→VT41、VT42、VT51、VT52通→VT41、VT42、VT51、VT52、VT61通→VT42、VT51、VT52、VT61、VT62通→VT51、VT52、VT61、VT62通→VT51、VT52、VT61、VT62、VT11通→VT52、VT61、VT62、VT11通→VT52、VT61、VT62、VT11、VT12通→VT61、VT62、VT11、VT12通→VT61、VT62、VT11、VT12、VT21通→VT62、VT11、VT12、VT21通→VT62、VT11、VT12、VT21、VT22通→VT11、VT12、VT21、VT22通→(循环)。
在桥1换相过程中,桥2的整流电压仍然保持ud2?uc 。由此说明工况4-5时,双桥换流器中邻桥的换相不影响本桥的整流电压。其中工况4-5的意思是指在30°的重复周期中,4个阀臂和5个阀臂轮