好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

注册电气工程师专业考试(发输变电专业)专业知识上午真题2018年

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注册电气工程师专业考试(发输变电专业)专业知识上午真题

2018年

一、单项选择题

(每题的备选项中只有1个最符合题意)

1. 在高压配电装置的布置设计中,下列哪种情况应设置防止误入带电间隔的闭锁装置?______

A.屋内充油电气设备间隔

B.屋外敞开式配电装置接地刀闸间隔 C.屋内敞开式配电装置母线分段处 D.屋内配电装置设备低式布置时 答案:D

[解答] 依据:《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第2.1.11条。

2. 下面是对风力发电场机组和变电站电气接线的阐述,其中哪一项是错误的?______

A.风力发电机组与机组变电单元宜采用一台风力发电机组对应一组机组变电单元的单元接线方式

B.风电场变电站主变压器低压侧母线短路容量超市设备允许值时,应采取限制短路电流的措施

C.风电场机组变电单元的低压电气元件应能保护风力发电机组出口断路器到机组变电单元之间的短路故障

D.规模较大的风力发电厂变电站与电网联结超过两回线路时应采用单母线接线型式 答案:D

[解答] 依据:《风力发电场设计规范》(GB 51096—2015)第7.1.1条、第7.1.2条。

3. 中性点直接接地的交流系统中,当接地保护动作不超过1min切断故障时,电力电缆导体与绝缘屏蔽层之间的额定电压选择,下列哪项符合规范要求?______ A.应不低于100%的使用回路工作相电压选择 B.应不低于133%的使用回路工作相电压选择 C.应不低于150%的使用回路工作相电压选择 D.应不低于173%的使用回路工作相电压选择 答案:A

[解答] 依据:《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2018)第3.2.2-1条。

4. 某额定容量63MVA,额定电压比110/15kV升压变压器,其低压侧导体宜选用下列哪种截面形式? A.钢芯铝绞线 B.圆管形铝导体 C.矩形铜导体 D.槽形铝导体 答案:C

[解答] 依据:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.3.2条。 回路持续工作电流:

5. 某电厂500kV屋外配电装置设置相间运输检修道路,则该电路宽度不宜小于下列哪项数值?______ A.1000mm B.3000mm C.4000mm D.6000mm