9.2.1、用切管机将钢管按所需长度切断。切口应与管中心垂直 ,切口平整 ,清 除毛刺。

9.2.2、 将需滚槽加工的钢管放置在滚槽机下滚轮和钢管支承尾架上 ,支架在钢管中向外的位置为宜。用水平仪测量、调整钢管水平、并保证钢管轴心线在滚槽机轴心线平行 。 钢管端面紧贴滚槽机限位面。

9.2.3、 按动手柄压下滚槽机上压轮 ,轻压住钢管 (按住手柄 ),启动滚槽机电机 ,然后徐徐加压 ,利用液压泵将相应规格 (见图1) 的轧辊下压管材外壁 ,均匀滚压钢管 ,直至达到预先设定的沟槽深度(见图2)为止。

压轮规格表(图1)

管径 76-89 114-165 219-325 下滚轮 60槽宽14 87槽宽14 87槽宽19 上滚轮 97顶宽10 97顶宽10 97顶宽13 挡片 100平面向外 100平面向外 100台阶面向外 专业资料

.

沟槽参数

密封 沟槽 沟槽 最小壁厚 管端口 规格 面 公称实际外公差 直径 径OD A B 宽 槽底直径C 深 D(参标准 公差 考) T F

滚槽

20 26.7 +0.25 -0.25 15.88 7.14 23.83 -0.38 1.42 1.65 29.2 3/4 1.050 +0. -0. 0.625 0.281 0.938 -0.015 0. 0.065 1.15 专业资料

专业资料

.

25 33.4 +0.33 -0.68 15.88 7.14 30.23 -0.38 1.6 1.65 34.5 1 1.315 +0.013 -0.027 0.625 0.281 1.190 -0.015 0. 0.065 1.36 32 42.4 +0.41 -0.60 15.88 7.14 38.99 -0.38 1.6 1.65 45.0 1 1/4 1.660 +0.016 -0. 0.625 0.281 1.535 -0.015 0. 0.065 1.77 40 48.3 +0.48 -0.52 15.88 7.14 45.09 -0.38 1.6 1.65 51.1 1 1/2 1.900 +0.019 -0.020 0.625 0.281 1.775 -0.015 0. 0.065 2.01 50 57.0 +0.61 -0.61 15.88 8.74 53.85 -0.38 1.6 1.65 59.7 2 1/4 2.250 +0. -0. 0.625 0.344 2.120 -0.015 0. 0.065 2.35 OD 50 60.3 +0.61 -0.61 15.88 8.74 57.15 -0.38 1.6 1.65 63.0 2 2.375 +0. -0. 0.625 0.344 2.250 -0.015 0. 0.065 2.48 65 73.0 +0.74 -0.74 15.88 8.74 69.09 -0.46 1.98 2.11 75.7 2 1/2 2.875 +0. -0. 0.625 0.344 2.720 -0.018 0.078 0. 2.98 65 76.1 +0.76 -0.76 15.88 8.74 72.26 -0.46 1.98 2.11 78.7

专业资料

.

3 OD 3.000 +0.030 -0.030 0.625 0.344 2.845 -0.018 0.078 0. 3.10 80 88.9 +0.89 -0.79 15.88 8.74 84.94 -0.46 1.98 2.11 91.4 3 3.500 +0. -0. 0.625 0.344 3.344 -0.018 0.078 0. 3.60 90 101.6 +1.02 -0.79 15.88 8.74 97.38 -0.51 2.11 2.11 104.1 3 1/2 4.000 +0.040 -0. 0.625 0.344 3.834 -0.020 0. 0. 4.10 100 108.0 +1.09 -0.79 15.88 8.74 103.73 -0.51 2.11 2.11 110.5 4 1/4 4.262 +0.043 -0. 0.625 0.344 4.084 -0.020 0. 0. 4.35 OD 100 114.3 +1.14 -0.79 15.88 8.74 110.08 -0.51 2.11 2.11 116.8 4 4.500 +0. -0. 0.625 0.344 4.334 -0.020 0. 0. 4.60 120 127.0 +1.27 -0.79 15.88 8.74 122.78 -0.51 2.11 2.41 129.5 4 1/2 5.000 +0.050 -0. 0.625 0.344 4.834 -0.020 0. 0.095 5.10 125 133.0 +1.35 -0.79 15.88 8.74 129.13 -0.51 2.11 2.77 135.9 5 1/4 5.250 +0. -0. 0.625 0.344 5.084 -0.020 0. 0.109 5.35

专业资料

.

OD 125 .7 +1.42 -0.79 15.88 8.74 135.48 -0.51 2.11 2.77 142.2 5 1/2 5.500 +0. -0. 0.625 0.344 5.334 -0.020 0. 0.109 5.60 OD 125 141.3 +1.42 -0.79 15.88 8.74 137.03 -0.51 2.11 2.77 143.8 5 5.563 +0. -0. 0.625 0.344 5.395 -0.020 0. 0.109 5.66 150 159.0 +1.60 -0.79 15.88 8.74 154.68 -0.56 2.16 2.77 161.3 6 1/4 6.260 +0. -0. 0.625 0.344 6.090 -0. 0. 0.109 6.35 OD 150 165.1 +1.60 -0.79 15.88 8.74 160.78 -0.56 2.16 2.77 167.6 6 1/2 6.500 +0. -0. 0.625 0.344 6.330 -0. 0. 0.109 6.60 OD 150 168.3 +1.60 -0.79 15.88 8.74 163.96 -0.56 2.16 2.77 170.9 6 6.626 +0. -0. 0.625 0.344 6.455 -0. 0. 0.109 6.73

厂区消防给水管道施工组织设计

.9.2.1、用切管机将钢管按所需长度切断。切口应与管中心垂直,切口平整,清除毛刺。9.2.2、将需滚槽加工的钢管放置在滚槽机下滚轮和钢管支承尾架上,支架在钢管中向外的位置为宜。用水平仪测量、调整钢管水平、并保证钢管轴心线在滚槽机轴心线平行。钢管端面紧贴滚槽机限位面。9.2.3、按