好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

厂区消防给水管道施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

煤业(集团)有限责任公司西上庄2×660MW低热值煤发电项目工

专业资料

程主体标段(Ⅹ标段)建筑安装工程

厂区消防给水管道施工方案

编 制:

审 核:

批 准:

省工业设备安装有限公司 二0一六年十一月

.

专业资料

.

目 录

1.工程概况 ....................................................................................................................... 4 2.编制依据 ....................................................................................................................... 4 3.设计说明 ....................................................................................................................... 5 4.施工准备: ................................................................................................................... 6 5.定位放线 ....................................................................................................................... 6 6. 管沟土方开挖 ............................................................................................................. 7 7.管线下沟及回填方案 .................................................................................................. 8 8.井体施工 ....................................................................................................................... 9 9.消防给水管工艺流程及操作特点 ............................................................................ 10 10.施工注意事项........................................................................................................... 18 11.安全技术措施和安全注意事项 ............................................................................. 18 12.现场文明施工........................................................................................................... 19

专业资料

.

1.工程概况

1.1、工程名称:煤业(集团)有限责任公司西上庄2×660MW低热值煤发电项目工程主体标段(Ⅹ标段)建筑安装工程。 1.2、工程地点:省市平坦镇西上庄村南。

1.3、工程规模:本工程建设规模为2×660MW超临界空冷燃煤发电机组,同步建设脱硫、脱硝装置。

1.4、煤业(集团)有限责任公司西上庄2×660MW低热值煤发电项目工程的厂址,位于市区平坦镇西南方向直线距离约13.6km的西上庄村附近。按照煤电一体化项目对配套的煤矿工业广场、洗煤厂和电厂集中统一规划。本工程是阳煤集团西上庄煤电一体化项目的配套工程,电厂所需燃料主要由西上庄煤矿洗煤厂供给。本厂址距北部规划煤矿工业广场和洗煤厂(目前已进行场地初平)较近,结合当地的自然条件和地形条件,将西上庄村全部搬迁,煤矿工业广场以南进行电厂规划。电厂厂址东侧紧邻东临桑(掌)~后(峪)乡村公路,公路的东侧是桑掌沟,南侧为山前坡地,西侧山谷纵横、地形高差起伏较大。厂址可用地围属于市规划的工业建设用地,目前主要为宅基地、耕地及部分荒地。厂址区域面积可满足本工程2×660MW间接空冷发电厂的布置需要。 2.编制依据

2.1、依据设计图纸。

2.2、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008

专业资料

.

2.3、《给水排水标准图集》05S502 2.4《给水排水标准图集》13S201 3.设计说明

3.1、消防管道管径以毫米计,长度、标高、坐标以米计。消防水管道埋 深为1.5m,与其它管道交叉可适当抬高或降低,但覆土厚度不得小于1.00米。

3.2、消防给水管采用无缝钢管,钢管连接采用沟槽连接件(卡箍)。钢管 穿越挡土墙时用两个90°弯头连接上、下部分。埋地钢管防腐采用环氧沥青冷缠带技术(加强型)防腐,涂层厚度0.6mm。

3.3、管道试验压力为工作压力的1.50倍。消防水管道工作压力为1.0MPa。 3.4、敷设厂区消防给水管时,沟底应按设计标高留出0.1~0.2m的原土富余量,铺管前根据连接找正情况人工清理,若出现超挖应用砂土或原状土填补充并夯实。沟槽积水应及时排出。若沟底有不易清除的坚硬物体如岩石、砾石第,应铲除至设计标高以下0.15~0.2m,然后铺上砂土整平夯实至设计标高。 3.5、阀门井的砌筑参见《给水排水标准图集》05S502-26;消火栓井的砌筑按照《给水排水标准图集》13S201-33。

3.6、目前消防管道与各构筑物的接管位置尚未确定;待接管位置确定后,再进行连接管道的施工,详见相关消防管道的补充图纸。

3.7、道路上的阀门井井顶标高与道路取平,其余阀门井井顶应高出整平地面100mm。

3.8、图中钢制管件的制作按《给水排水标准图集》02S403加工。

专业资料

厂区消防给水管道施工组织设计

.煤业(集团)有限责任公司西上庄2×660MW低热值煤发电项目工专业资料程主体标段(Ⅹ标段)建筑安装工程厂区消防给水管道施工方案编制:审核:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5izc20swgv507xn0uyq64mg6283nif00q2f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享