附 录 A电子式电流互感器状态量的检修内容明细表
序号 分类 状态量 状态量名称 劣化程度 Ⅱ Ⅳ 1 密封性 Ⅲ SF6气体压力低报警 渗油,未形成油滴 漏油 劣化情况 检修内容和类别 B类检修:优先进行紧固或更换密封件,更换密封件后做相关试验 B类检修:进行紧固或更换密封件,更换密封件后做相关试验 A类检修:更换互感器或返厂检修 C类检修:通过红外检漏、激光检漏等测试方法进行定性检漏 B类检修:对泄漏点进行补漏处理、补气至额定工作气体压力或更换密度继电器 C类检修:补气完成后24h进行气体微水测量,测量合格后进行交流耐压试验 C类检修:通过红外检漏、激光检漏等测试方法进行定性检漏 B类检修:对泄漏点进行补漏处理、补气至额定工作气体压力或更换密度继电器 C类检修:测量本体电容量及介损,油色谱检测 C类检修:停电进行绝缘等试验、SF6气体分解产物分析 D类检修:局部放电检测 C类检修:检查引线松动、散股情况并处理;检查伞裙、PRTV 及污秽情况 A类检修:更换互感器 C类检修:停电对外绝缘进行清扫 D类检修:带电清扫或带电水冲洗 C类检修:复涂防污闪涂料 Ⅱ 2 本体温升 Ⅲ Ⅳ 3 异常声响 Ⅱ 4 喷油、冒胶、冒烟、着火 Ⅳ SF6气体压力异常 相间温差超过2K 互感器内部有放电等异常声响 互感器一次接线、套管表面等有异常声响 互感器喷油、冒胶、冒烟、着火 运行 5 本体外绝缘表面情况 Ⅱ 未涂覆防污闪涂料的瓷套管表面明显积污 涂覆防污闪涂料的瓷套,涂层明显老化、起皮、破损,憎水性显著下降 Ⅱ 序号 分类 状态量 状态量名称 劣化程度 劣化情况 情况一:瓷套管爬距不满足要求 检修内容和类别 Ⅲ 外绝缘结构不合理或爬距不满足最新污区要求且未采取措施 C类检修:检查伞裙、涂覆防污闪涂料或加装增爬裙 情况二:复合绝缘套管伞形系数不满足要求,或瓷套管不满足防雨闪要求 A类检修:整体更换 Ⅳ Ⅲ Ⅳ 底座、二次接线6 盒、采集器、合并单元等表面情况 Ⅱ Ⅲ Ⅱ 套管破损,复合绝缘套管明显老化、劣化、开裂 在雨雾天气下,本体外绝缘表面有明显放电 A类检修:更换电流互感器 C类检修:停电对外绝缘进行清扫 在雨雾天气下,本体外绝缘表面有严重放电 有轻微锈蚀现象 D类检修:进行防腐处理 有明显锈蚀现象 内部受潮 B类检修:对受潮部件进行更换处理 D类检修:进行接线盒密封处理 D类检修:检查光纤、二次插件松动是否松动?是否存在严重污秽等,根据检查情况,Ⅲ 光纤通道故障灯亮 紧固光纤、二次插件,对污秽进行清扫 B类检修:更换二次插件、光纤或光纤接口、接头等 7 合并单元运行情况 Ⅲ SV输出数值异常 Ⅲ 测量光板故障 B类检修:更换测量光板 D类检修:检查光纤、二次插件松动是否松动?是否存在严重污秽等,根据检查情况,紧固光纤、二次插件,对污秽进行清扫 B类检修:更换光纤、二次插件等 Ⅲ Ⅲ SV报文输出无效 SV报文输出双A/D不一致 D类检修:检查合并单元与保护装置的检修压板是否一致,对合并单元软件进行检查。 D类检修:对A/D采样模块进行检查处理,确认A/D采样模块是否存在问题。 序号 分类 状态量 状态量名称 劣化程度 Ⅳ SV报文输出中断 劣化情况 检修内容和类别 D类检修:检查装置软硬件状态是否稳定 B类检修:更换采集器 D类检修:检查对时信号传输回路是否正常?主时钟是否正常输出对时信号?接收的信号与所需的对时信号类型一致? D类检修:检查对时源和对时传输光缆是否异常? D类检修:检查板件是否松动?软件是否稳定? B类检修:更换板卡 B类检修:更换相关接口或接头 B类检修:更换光纤 D类检修:检查装置软硬件状态是否稳定 B类检修:更换电源模块 B类检修:停电更换气体密度继电器 D类检修:装有截止阀时,确保安全情况下可带电更换气体密度继电器 C类检修:紧固线夹 B类检修:更换线夹 C类检修:紧固线夹 B类检修:更换线夹 B类检修:更换引线 Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ 8 气体密度继电器 Ⅳ Ⅳ 同步丢失 装置失步 板件内部通讯异常 光缆接口损坏 光缆外层破损严重 电源模块异常 表计指示异常 表计损坏 线夹与设备连接平面出现缝隙,螺丝明显脱出,引线随时可能脱出 线夹破损断裂严重,有脱落的可能,对引线无法形成紧固作用 引线断股或松股,截面损失达25%以上 9 导电接头和引线情况 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅱ 引线断股或松股,截面损失达7%以上,但小于25% B类检修:更换引线 引线断股或松股,截面损失低于7% 相对温差?≥35%,但热点温度≤80℃ C类检修:修补引线 C类检修:对一次端子连接端与引流线进行紧固处理 10 连接端子及引流Ⅰ