目 录

第一章 工程概况 ..................................................................................................................................................... 1

1.1 工程简介 .................................................................................................................................................... 1 1.2 工程概况 .................................................................................................................................................... 1 第二章 编制原则、依据 ......................................................................................................................................... 1

2.1 编制原则 .................................................................................................................................................... 1 2.2 编制依据 .................................................................................................................................................... 1 第三章 用电设施布置 ............................................................................................................................................. 2

3.1配电箱安装位置、方式 ............................................................................................................................. 2 3.2配电方式 ..................................................................................................................................................... 2 3.3线路敷设方式 ............................................................................................................................................. 2 3.4配电箱安装方式 ......................................................................................................................................... 2 3.5系统接地型式 ............................................................................................................................................. 2 第四章 主要施工用电负荷计算 ............................................................................................................................. 3 第五章 安全用电技术措施 ..................................................................................................................................... 4 第六章 电气防火技术措施 ..................................................................................................................................... 5 第七章 现场电气火灾与电击事故的急救措施...................................................................................................... 5

7.1电气火灾事故的紧急扑救 ......................................................................................................................... 5 7.2现场电击事故的急救措施 ......................................................................................................................... 5 第八章 施工用电布置图 ......................................................................................................................................... 5

8.1临时用电干线布置图 ................................................................................................................................. 5 8.2配电箱系统图 ............................................................................................................................................. 7

第一章 工程概况

1.1 工程简介

1.1.1项目名称:成都市自来水七厂一期工程输水管线施工4标段 1.1.2 建设地点:成都市郫县古城镇 1.1.3 建设单位:成都市自来水有限责任公司 1.1.4 设计单位:成都沃特供水工程设计有限公司 1.1.5 标段划分:四标段。

1.1.6 质量要求:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格。 1.1.7 工期要求:开工时间:2012年8月1日 试压验收合格,具备通水时间:2013年6月30日 预计竣工时间:2013年12月30日 1.1.8 资金来源:业主自筹。 1.2 工程概况

成都市自来水有限责任公司自来水七厂一期工程输水管线,沙西线重力流输水管线的输水能力50m3/d,时变化系数考虑1.4,输水管口径为2600㎜,管道流速为1.53m/s,水头损失i‰=0.6。输水管起端与水厂清水池出水管相连,清水池最低水位标高为603.80m,沙西线末端(控流站前桩号251+80)管底标高528.00,水头损失19.92m。

第二章 编制原则、依据

2.1 编制原则

2.1.1、本专项方案根据“安全第一,预防为主,综合治理”的原则,及我公司施工经验、设备以及技术力量编制。

2.1.2、本方案本着“优化配置、经济实用、安全文明、确保质量工期”的宗旨进行编制。 2.1.3、本方案本着“科学、合理、详尽,具有可操作性、针对性。”的原则进行编制。 2.2 编制依据

2.2.1、《成都市自来水七厂一期工程输水管线施工4标段》施工设计图及相关设计文件。 2.2.2、国家现行有关市政工程施工和验收的标准、规范、规程、图集和质量检验评定标准:

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

1

《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 《低压配电系统设计规范》GB50054-95; 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93;

2.2.3、国家、省、市关于工程施工和验收的法律法规、安全生产、文明施工的有关规定。 2.2.4、结合现场实地踏勘,认真研究工程现场的特点:如场地现状、交通、水文、料源、民情、水电供应、气候等实际情况,及业主提供的相关资料。

第三章 用电设施布置

3.1配电箱安装位置、方式

(1)本工程施工用电总配电箱、分配电配箱、开关箱均选择安装于室外管线路段,每个供电点设置一台计度总配电箱,总配电箱下设分配电箱;每个井点降水处设固定式开关箱。

(2)施工区域内的照明用电与动力用电分开设置。 (3)井室、管内照明采用12V安全照明。 (4)总配电箱由供电单位提供。 3.2配电方式

(1)采用树干式多回路的配电方式,由建设单位提供的电源引入本工程总配电箱;然后由总配电箱引入分配电箱;最后从分配电箱引入各开关箱。

(2)本工程使用电源为220/380V,采用三相五线、单相三线的配电系统。采用总配电柜→分配电箱→开关箱三级配电系统。采用总配电箱、开关箱二级漏电保护系统。

3.3线路敷设方式

经现场实地勘察及现场实际情况确定由配电箱分路引出电源干线后,采用绝缘导线沿管线方向架空敷设,间距不大于20m,在适当位置的分配电箱进行电源接驳。

开关箱至用电设备采用YC型多股铜芯橡套软电缆敷设,采用穿刚性阻燃PVC塑料管架空敷设。

3.4配电箱安装方式

分配电箱与开关箱的距离不超过30m;开关箱与被控制设备的固定式用电设备距离不宜超过3m。除总配电箱为落地式外,其余配电箱、开关箱挂墙设置。安装高度:固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

3.5系统接地型式

2

成都市自来水七厂一期工程输水管线施工4标段临时用电方案